Mặc định Cách chọn MCCB,EF,OC và dây dẫn.

Tôi là dân Điều khiển, giờ mới bước chân vào Hệ Thống Điện nên còn gà lắm, cho hỏi các bác chút.
Thường tôi thấy :
- Tính MCCB dựa vào số liệu tổng tải .
- Tính MCB dựa vào các tải nhánh.
Vì tải ở đây mình mới biết tương đối, chưa bit cụ thể . Chỉ ước lượng tương đối tải rồi chọn MCB -> tính MCCB chỉ dựa vào các MCB tép là chính.
Tôi đã liệt kê các tải và các MCB tép , giờ còn việc tính toán và chọn MCCB, OC, EF,biến dòng.
Theo tính toán, tổng các Icp MCB trên mỗi pha = 610A (Tính toán ở file ảnh thứ 2).
MCB * K(đồng thời) = 610 * 0,8 = 488 A
Tôi chọn
1/ MCCB có Icp = 500 (loại 450AT-630AF). Còn Icu của MCCB này tôi chưa bit chọn thế nào cho hợp (1) , ko bit 36kA đã thích hợp chưa (các bác cho tôi hỏi luôn là chọn Icu MCCB dựa vào thông số nào).
2/ Biến dòng loại CT = 500/5A dùng cho Ampe kế.

(2) Trên bản vẽ có 20VA Class5P10 C80/5A là do tôi lấy từ bản vẽ cũ sang, chắc chắn ko thích hợp với bản vẽ này, tôi chưa hiểu rõ thông số này lắm ?.
(3) Ở đây còn có IDMTL 1,3/10, tôi cũng chưa hiểu rõ ?
Tôi có 3 câu hỏi đã bôi đỏ ở trên.
Mong các bác chỉ cách chọn MCCB, EF, OC nha .
Thanks các bác nhiều !
Hình Kèm Theo
Kiểu File : jpg Cach chon MCCB.JPG‎ (49.1 KB, 1015 lần tải)
Kiểu File : jpg List MCB 1.jpg‎ (37.5 KB, 644 lần tải)

Thay đổi nội dung bởi: hanhkhat, 11-10-08 lúc 05:11 PM
Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to hanhkhat For This Useful Post:
hoc hoc hoc (02-12-09), NhamTuatBinhDan (15-11-10)
  #2 (permalink)  
Cũ 11-10-08, 04:51 PM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gửi: 8
Thanks: 0
Thanked 9 Times in 6 Posts
Mặc định

File ảnh thứ 1 ở trên không đầy đủ,bản vẽ dạng PDF này đẩy đủ, chi tiết hơn.
File Kèm Theo
Kiểu File : rar Chon MCCB_phuong an1.rar‎ (120.6 KB, 2811 lần tải)

Thay đổi nội dung bởi: hanhkhat, 11-10-08 lúc 05:06 PM
Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to hanhkhat For This Useful Post:
loctvd (30-03-10), NhamTuatBinhDan (17-11-10)
  #3 (permalink)  
Cũ 11-10-08, 05:03 PM
ôitiềnơi's Avatar
Senior Member
 
Tham gia ngày: May 2006
Bài gửi: 246
Thanks: 0
Thanked 2 Times in 2 Posts
Mặc định

Ban chi attach file nho duoc thoi. Lon thi phai up vao dau day roi moi dc.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4 (permalink)  
Cũ 11-10-08, 05:10 PM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gửi: 8
Thanks: 0
Thanked 9 Times in 6 Posts
Mặc định

Oki, đc rồi đó bạn ạ
Trả Lời Với Trích Dẫn
Các thành viên đã cảm ơn hanhkhat về bài viết hay này:
tiendung__thuy (15-08-10)
  #5 (permalink)  
Cũ 11-10-08, 05:46 PM
Senior Member
 
Tham gia ngày: Sep 2008
Bài gửi: 131
Thanks: 0
Thanked 73 Times in 27 Posts
Mặc định

Bạn hanhkhat đúng là người chỉ quen sài hàng MCCB có dòng cao nên gặp việc chỉ cần dòng nhỏ là sài hàng khủng bố luôn. Nói bạn đừng buồn là tủ điện của bạn chỉ sài cho đèn và ổ cắm điện thì CB tổng bạn chọn không cần lớn đến mức đó đâu. Bạn nên thông kế tất cả các đèn xem công suất là bao nhiêu? Ổ cắm thì một dãy của bạn theo quy chuẩn là 7 ổ một dãy, mỗi ổ là 400W, như vậy 1 dây ổ cắm chỉ khoảng 2.8kW thôi. 14 dãy ổ cắm, công suất là: 2.8*14 = 39.2 kW.
21 dây đèn của bạn người ta chỉ cho phép 14 bóng đèn cho 1 dây, mỗi bóng công suất là 40W nên công suất 1 dây là: 40*14*1.1 = 616 W = 0.62kW
21 dây đèn có công suất cao nhất là: 21*0.62 = 13 kW
Vậy công suất tổng của bạn chỉ khoảng 53kW nên MCCB cần chọn của bạn là: 53/(0.4*1.732*0.8) = 100.4 A tức là chọn MCCB 125AT và 160AF thôi. Bạn không nên chọn O/C cho tủ điện kiểu này vì MCCB này có đặc tuyến nhảy rất chuẩn. Cơ chế E/F nên thay bắng cơ chế E/L tức là bạn dùng 1 Zero CT với đường kính 100mm, Bộ E/L chọn loại có mức rò chỉnh từ 0.03 - 3A, thời gian chình từ 0.03 - 3 giây. Khi đó bạn sẽ có thiết kế hoàn chỉnh. Còn về Icu, do dây dẫn của bạn lúc này khoảng 50mm2 và kéo dài khoảng cỡ 50 mét nên dòng ngắn mạch đến tủ điện này thường nhỏ hơn 18kA. Bạn có thể chọn Icu = 18kA là được rồi. Thôi chúc bạn vui vẻ nhé!
Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to nguyenledung For This Useful Post:
lqb (22-09-09), NhamTuatBinhDan (17-11-10)
  #6 (permalink)  
Cũ 12-10-08, 12:04 AM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gửi: 8
Thanks: 0
Thanked 9 Times in 6 Posts
Mặc định

Cám ơn bác Dũng nhiều
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7 (permalink)  
Cũ 13-10-08, 04:22 PM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gửi: 8
Thanks: 0
Thanked 9 Times in 6 Posts
Mặc định

À còn nữa bác Dũng ơi.
Còn tất cả 18 con FCU (điều hòa), 4 máy nước nóng (Steam Unit), 1động cơ cho thang nâng (Dumb waiter) ...
Trả Lời Với Trích Dẫn
Các thành viên đã cảm ơn hanhkhat về bài viết hay này:
NhamTuatBinhDan (17-11-10)
  #8 (permalink)  
Cũ 13-10-08, 04:43 PM
Senior Member
 
Tham gia ngày: Sep 2008
Bài gửi: 131
Thanks: 0
Thanked 73 Times in 27 Posts
Mặc định

Nói chung anh chỉ thấy có chiếu sáng và ổ cắm điện. Nếu thêm điều hòa thì phải tính như sau: máy 9000 btu/h - công suất tính là 1.1kW, máy 12000 btu/h - công suất tính 1.32 kW, Máy 18000 btu/h - công suất khoảng 2.0 kW (nên tra từ catalogue máy lạnh để chính xác hơn). Máy nước nóng lạnh hay máy cũng nên tra công suất thực theo mình thì giá trị của chúng chỉ khoảng 2.0 - 3.0kW thôi. Hệ số của các máy này bạn có thể tính bằng 1. Dumb waiter cũng tra công suất (theo mình công suất chỉ khoảng 1.1kW. Do đó bạn chỉ thêm vào công suất khoảng 50 kW nữa. Tổng công suất tủ chỉ khoảng 100kW và bạn có thể chọn CB tổng là MCCB 250A là ổn. Zero CT cũng nên chọn loại có đường kính trong 100mm là được. Bạn có biết tại sao mình khuyên bạn không nên dùng E/F và OC không. MCCB có đặc tính quá tải rất tốt. Nếu dùng ở dòng 250A thì sau 2-6 giờ, MCCB sẽ nhảy, nếu dòng tải của bạn là 315A thì sau 20 phút, MCCB cũng nhảy rồi. Do đó tránh dùng bộ OC trong trường hợp tải nhỏ. Khi bạn dùng E/F, với dòng 250A thì dòng điện rò sẽ là 250*0.03/5 = 1.5A thì bộ E/F của bạn sẽ nhảy. Nếu bạn dùng E/L thì dòng rò bạn có thể chỉnh từ 0.03 - 3 A (tốt hơn nhiều so với dùng E/F).
Trả Lời Với Trích Dẫn
Các thành viên đã cảm ơn nguyenledung về bài viết hay này:
NhamTuatBinhDan (17-11-10)
  #9 (permalink)  
Cũ 14-10-08, 10:38 AM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gửi: 8
Thanks: 0
Thanked 9 Times in 6 Posts
Mặc định

Em chào bác, em thấy công thức chuyển đổi BTU - kW thế này:

Q. How do I convert Kilowatts (kW) into British thermal unit (Btu)?
A. To convert Kilowatts (kW) into a British thermal unit (Btu) value simply multiply the Kilowatts value by 3414

kW x 3414 = Btu

Ở đây dầy đủ hơn: http://www.airlinktransformers.com/faq.asp?q=11

Như vậy kW = BTU/3414.

Thay đổi nội dung bởi: hanhkhat, 14-10-08 lúc 01:30 PM
Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to hanhkhat For This Useful Post:
lqb (22-09-09), NhamTuatBinhDan (17-11-10)
  #10 (permalink)  
Cũ 14-10-08, 10:48 AM
Senior Member
 
Tham gia ngày: Sep 2008
Bài gửi: 131
Thanks: 0
Thanked 73 Times in 27 Posts
Mặc định

Anh biết hanhkhat sẽ hỏi về vấn đề này!
Công suất máy lạnh mà em đọc 9000btu/h là công suất nhiệt trao đổi. Công suất điện mà máy lạnh tiêu thụ chủ yếu là do quá trình nén gas lạnh từ hơi thành lỏng. Ngoài ra còn thêm quá trình thông gió nữa. Vì thế người ta mới dùng thông số COP tức là tỷ số giữa công suất nhiệt của máy lạnh và công suất điện tiêu thụ của máy lạnh. Nếu em chú ý kỹ các catalogue kỹ thuật thì sẽ thấy hệ số COP sẽ giao động từ 2.7 - 4. Nói chung em nên tìm catalogue của hãng máy lạnh để tra công suất tiêu thụ điện.
Ngoài ra không biết em có nghe nói máy 9000btu/h thường được các thợ gọi là máy 1 ngựa tức là 0.75kW. Tuy nhiên còn các loại quạt giải nhiệt và quạt dàn ngưng nên công suất điện tiêu thụ thực thường lớn hơn mức 0.75kW là 25% tức là khoảng: 0.75*1.25 = 0.94 kW.
Chúc em nhiều may mắn và thành công!
Trả Lời Với Trích Dẫn
Các thành viên đã cảm ơn nguyenledung về bài viết hay này:
NhamTuatBinhDan (17-11-10)
Trả lời

Bookmarks

Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Trackbacks are Mở
Pingbacks are Mở
Refbacks are Mở


Chủ đề giống nhau
Chủ đề Người khởi xướng chủ đề Diễn đàn Trả lời Bài mới gửi
TAC by Schneider Electric: Sự lựa chọn hoàn hảo về hệ thống quản trị tòa nhà tích hợp AMECO Tự động hóa Tòa Nhà 4 31-01-12 02:55 PM
điện trở chống sét! macdanh Các vấn đề kỹ thuật Điện công nghiệp khác 12 27-09-09 05:46 PM
Duyên may và sự lựa chọn 0982256781 Cafe chiều thứ 7 3 26-08-06 01:43 PM
Duyên may và sự lựa chọn no-fear Cafe chiều thứ 7 7 08-06-06 10:22 AM


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:33 AM
Powered by: vBulletin v3.7.4
Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0 ©2007, Crawlability, Inc.
Diễn đàn bạn đọc Hiện Đại Hóa