Nên sử dụng loại có đầu ra sin chuẩn chứ không nên dùng loại cho máy tính (sóng sin vuông hoặc modified sin) vì:
- Sin chuẩn nên hút contactor chắc chắn chứ không rè như sóng sin vuông
- Sóng sin vuông thường đo điện áp không được 220V mà nhỏ hơn tầm 180-200V do đó cứu hộ vẫn không ngon bằng do điện áp thấp hơn
- Chất lượng của loại sóng sin chuẩn thường cao hơn.
Với biến tần Mitsubishi, do không phải chuyên dụng cho thang máy mà là biến tần thông dụng nên bản chất cứu hộ là chạy 1 tốc độ thấp với điện 3 pha, do đó cứu hộ cho loại này cần dùng cứu hộ ra 3 pha 380V/50Hz như của bên em đang cung cấp cho các công ty thang ngoại hoặc nội (tranh thủ quảng sờ cáo). (tại đây)
Một số thiết kế có thể dùng là dùng 1 bộ lưu điện máy tính nuôi phần điều khiển còn cứu hộ thì dùng 4 ăcquy đấu thành 48VDC nhưng tốn thêm 1 bộ sạc cho 48VDC và so sánh về giá thành thì cũng chỉ ngang thậm chi cao hơn so với dùng loại sóng sin chuẩn 2kVA, 3kVA đang được cung cấp mà về mặt thẩm mỹ, đồng bộ.
__________________ APOLLOVN POWER SOLUTIONS CO., LTD
UPS, BATTERY, AUTOMATIC VOLTAGE STABILIZER AVR, CỨU HỘ THANG MÁY ARD, FREQUENCY CONVERTER.... Website: www.apollovn.com
Mb: 0989 194 162
Có cái thang máy động cơ cửa 0,7kw. Mấy đồng chí kỹ thuật muốn modified xài biến tần Altivar 3p, bác nào tư vấn giúp nên chọn loại biến tần nào, giá và tài liệu kỹ thuật. Thanks.
Có cái thang máy động cơ cửa 0,7kw. Mấy đồng chí kỹ thuật muốn modified xài biến tần Altivar 3p, bác nào tư vấn giúp nên chọn loại biến tần nào, giá và tài liệu kỹ thuật. Thanks.
Anh ơi! VVVF của INVT (taiwan) giá rẻ. Đại Lý cung ho tro KT. OK Lắm.
mình cũng mới vào nghề thôi thấy bài của bạn hay quá . cho mình tý nha tại sao khi ta dùng 4 con diot để làm cầu chỉnh lưa nếu chưa gắng tụ vào thì điện áp bằng với điện áp của biến thế đưa ra vd biến đưa 24v nhưng khi gắng tụ vào mình đo thấy điện áp lên tới 36vdc là sao vậy , điện tử mình cũng không rành lắm mong bạn và các bác trên diễn đàn giải thích cho mình với nha thank (rất mong hồi âm) langtusonha.2010@yahoo.com.vn
Gắn tụ vào điện áp bằng căn 2 U định mức, đọc sách sẽ rỏ
Hello các bác,
Em chưa thấy bác nào đề xướng cách cài đặt biến tần của thang máy. Với nhiều anh em đi test thang thì đôi khi tiếp cận với một loại biến tần mới (mà thi thoảng với làm loại mới) thì việc đọc tài liệu tiếng anh để cài đặt cho một con thang khá tốn thời gian, nhất là tiếng anh không rành lắm.
Em muốn tạo ra chủ đề này với mục tiêu là mọi người chia sẻ kinh nghiệm và cách cài đặt, chỉnh định các loại biến tần thang máy cũng như cách chuẩn đoán các hiện tượng, sự cố do biến tần cài đặt sai gây ra để có thể làm thang máy chạy càng êm ái.
BIẾN TẦN FUJI FRENIC LIFT Đầu tiên, hnay em xin viết về biến tần fuji Frenic Lift (loại này đang được sử dụng khá nhiều với thang máy nội ở việt nam).
Và mong các bác đặt ra càng nhiều cầu hỏi, các tham số chưa hiểu, các sự cố, các vấn đề đã gặp (VD sao bị giật lúc khởi động, khởi động mềm (soft-start); quá dòng -over current...)
1. Về tài liệu biến tần Fuji Frenic lift cũng như cả soft kết nối với máy tính các bác có thể down tại đây. Em nghĩ đây là đủ bộ. Freniclift Manual.rar
Các đường đặc tuyến và các tham số các bác tham khảo tại tài liệu trên
Về tham số cài đặt, tất nhiên sẽ phụ thuộc 1 phần vào I/O mà các bác thiết kế giữa PLC; bo mạch với lại biến tần, mạch điện liên quan...
2. Tham số cho động cơ không đồng bộ mà em hay set default khi chạy thang và hầu như sau khi set các tham số này xong thang đã khá êm. Cần thì chỉnh quanh giá trị default đó.
Với động cơ không đồng bộ (có hộp số) các bác đấu trực tiếp encoder trên biến tần.
Tham số set cơ bản: Fuji Frenic settings for Asynchronous motor.xls
Với loại đồng bộ (nam châm vĩnh cửu hay gearless motor- động cơ không hộp số), các bác phải mua thêm card đấu absolute encoder. VD encoder dạng Sin tín hiệu theo kiểu Endat 2.1 thì dùng card OPC-LM1-PS. (tham khảo thêm manual)
3. Cách auto-tuning động cơ dùng biến tần Fuji Frenic Lift
4. Cách dùng khởi động mềm để cho khởi động êm ái (nếu bị starting jerk)
5. Cách dùng short floor operation cho các tầng bị ngắn chiều cao
7. Bị hẫng khi đang tăng tốc/ giảm tốc hoặc đạt tốc độ cao
8. Rùng khi tăng tốc/ giảm tốc/ tốc độ cao
9. Tham số cài đặt và auto-tune với động cơ đồng bộ
10. Kết nối biến tần và máy tính
(to be continued...)
Bác thanhtongminh viết bài viết đậm chất kỹ thuật về thang máy, nhân tiện tôi muốn hỏi là trong biến tần FUJI có chỉnh được các thông số:
- Chỉnh bảo vẹ mất pha
-Chỉnh short floor
Vậy bác có thể hướng dẫn rỏ hơn được không
thanks bác