79 biến đổi pwm tần số 0-10khz sang diện áp 0-10v

mình đang làm đồ án về điều khiển plc.
vần đề là mình cần điện áp ra 0-10v để điều khiển biến tần nhwng trong plc không hỗ trợ phần này. mình không muốn dùng modul analog vậy thì chúng ta có thể làm mạch chuyển đổi xung sang điện áp 0-10v đuoc không.
mình có nghe mọi nguoi bảo là dùng mạch chuyển đổi sủ dụng ic lm331 và lm312 để so sánh áp .
bạn nào biết về phần này thì chỉ mình với.
thank.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2 (permalink)  
Cũ 07-10-10, 02:09 PM
Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2009
Đến từ: HCM city
Bài gửi: 280
Thanks: 0
Thanked 93 Times in 68 Posts
Mặc định

Trích:
Nguyên văn bởi phongnhatdo Xem bài viết
mình đang làm đồ án về điều khiển plc.
vần đề là mình cần điện áp ra 0-10v để điều khiển biến tần nhwng trong plc không hỗ trợ phần này. mình không muốn dùng modul analog vậy thì chúng ta có thể làm mạch chuyển đổi xung sang điện áp 0-10v đuoc không.
mình có nghe mọi nguoi bảo là dùng mạch chuyển đổi sủ dụng ic lm331 và lm312 để so sánh áp .
bạn nào biết về phần này thì chỉ mình với.
thank.
Đã làm về PLC thì tại sao lại không dùng module Out put Analog của PLC vậy em. Vừa đơn giản, lại học được thêm về module loại này. PLC thì có một số hãng với các ký hiệu C tức là compact đó thường tích hợp luôn một số ngõ vào ra tương tự rồi (S7-1200 hay vài loai S7-300 CPU có chữ C) đều có sẵn ngõ Analog đó.
Dùng thêm một mạch xung chuyển đổi quả là rắc rối.
__________________
Đừng tự hào ta nghèo mà giỏi,
Hãy tự hỏi vì sao ta giỏi mà vẫn nghèo.
Đừng tự ty vì ta giàu mà dốt,
Hãy tự hào vì ta dốt mà vẫn giàu.

Không một cá nhân nào là hoàn hảo, nhưng với một tập thể, chúng ta sẽ là tập thể hoàn hảo!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3 (permalink)  
Cũ 07-10-10, 02:30 PM
phongnhatdo's Avatar
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 34
Thanks: 11
Thanked 1 Time in 1 Post
Mặc định

modul analog mua thì qua dat gia chac cung khong duoi 2tr.voi mach doi tan so sang ap thi tiet kiem hon nhieu phu hop voi sinh vien hon.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4 (permalink)  
Cũ 07-10-10, 02:52 PM
Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2009
Đến từ: HCM city
Bài gửi: 280
Thanks: 0
Thanked 93 Times in 68 Posts
Mặc định

Vậy tại sao không dùng truyền thông USS cho rẻ tiền vậy, quá dễ dàng vì PLC và biến tần hãng nào cũng có tích hợp chuẩn này mà.
__________________
Đừng tự hào ta nghèo mà giỏi,
Hãy tự hỏi vì sao ta giỏi mà vẫn nghèo.
Đừng tự ty vì ta giàu mà dốt,
Hãy tự hào vì ta dốt mà vẫn giàu.

Không một cá nhân nào là hoàn hảo, nhưng với một tập thể, chúng ta sẽ là tập thể hoàn hảo!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5 (permalink)  
Cũ 09-10-10, 12:19 PM
Senior Member
 
Tham gia ngày: May 2006
Bài gửi: 322
Thanks: 0
Thanked 4 Times in 4 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới CommanD
Mặc định

Trích:
Nguyên văn bởi phongnhatdo Xem bài viết
mình đang làm đồ án về điều khiển plc.
vần đề là mình cần điện áp ra 0-10v để điều khiển biến tần nhwng trong plc không hỗ trợ phần này. mình không muốn dùng modul analog vậy thì chúng ta có thể làm mạch chuyển đổi xung sang điện áp 0-10v đuoc không.
mình có nghe mọi nguoi bảo là dùng mạch chuyển đổi sủ dụng ic lm331 và lm312 để so sánh áp .
bạn nào biết về phần này thì chỉ mình với.
thank.
Chia sẻ chút kinh nghiệm với bạn như thế này:
1. Trước hết, bạn tránh nhầm lẫn giwax PWM và PTO. PWM là điều chế rộng xung, có tần số cố định. PTO là chế độ output cho ra tần số từ nHz đến m Hz.
2. Nếu ko dùng AO hoặc USS, bạn có thể đặt chế độ PWM cho PLC DO (hầu như microPLC nào cũng có). sau đó làm một mặc low pass filter mạch lọc tần thấp) với T của mạch lọc khoảng 10 lần so với 1/F, trong đó F là tần số của PWM. Kết quả là điện áp 1 chiều ra sẽ khá "mịn". Muốn hệ thống đáp ứng thời gian tốt, chọn F của PWM cao lên chút.

Cách trên cho bạn nối tới bất cứ biến tần nào (USS thì chỉ nối tới Siemens MicroMaster..)
Chúc bạn thành công.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6 (permalink)  
Cũ 09-10-10, 12:21 PM
Senior Member
 
Tham gia ngày: May 2006
Bài gửi: 322
Thanks: 0
Thanked 4 Times in 4 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới CommanD
Mặc định

Quên mất, nếu cần hỗ trợ thêm, bạn có thể email về etrainning@commandag.com
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7 (permalink)  
Cũ 09-10-10, 02:18 PM
Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2009
Đến từ: HCM city
Bài gửi: 280
Thanks: 0
Thanked 93 Times in 68 Posts
Mặc định

Nếu không dùng PLC của siemens ma dùng các hãng khác thì chắc chắn là modbus hoặc một chuẩn truyền thông nào đó mà hãng đó hỗ trợ, như vậy bạn có thể dùng PLC và biến tần của hãng đó luôn có sao đâu.

Đi chế một cái mạch F->V quả là không dễ dàng, nếu có thời gian thì cũng có thể là được và phù hợp với túi tiền sv nhưng nếu ứng dụng vào thực tế sản xuất thì rất phiêu đó.
__________________
Đừng tự hào ta nghèo mà giỏi,
Hãy tự hỏi vì sao ta giỏi mà vẫn nghèo.
Đừng tự ty vì ta giàu mà dốt,
Hãy tự hào vì ta dốt mà vẫn giàu.

Không một cá nhân nào là hoàn hảo, nhưng với một tập thể, chúng ta sẽ là tập thể hoàn hảo!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8 (permalink)  
Cũ 11-10-10, 07:10 AM
Senior Member
 
Tham gia ngày: May 2006
Bài gửi: 322
Thanks: 0
Thanked 4 Times in 4 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới CommanD
Mặc định

Trích:
Nguyên văn bởi Thinktosay Xem bài viết
Nếu không dùng PLC của siemens ma dùng các hãng khác thì chắc chắn là modbus hoặc một chuẩn truyền thông nào đó mà hãng đó hỗ trợ, như vậy bạn có thể dùng PLC và biến tần của hãng đó luôn có sao đâu.

Đi chế một cái mạch F->V quả là không dễ dàng, nếu có thời gian thì cũng có thể là được và phù hợp với túi tiền sv nhưng nếu ứng dụng vào thực tế sản xuất thì rất phiêu đó.
Với các bạn sinh viên, nếu lập trình truyền thông nối PLC-biến tần cũng là cơ hội tốt để học thêm kiến thức.
Còn trong ứng dụng thức tế, làm bộ chuyển đổi PWM-V rất đơn giản và tin cậy (lưu ý, các bạn trả lời trong chủ đề này hay nhầm lẫn là F-V, tiêu đề của chủ đề là PWM-0..10V. Tuy nhiên, bạn SV hỏi chủ đề này lại lộn PWM với PTO nên đưa ra câu hỏi PWM 0-10kHz).
Dân chuyên nghiệp nước ngoài còn ứng dụng PWM output -> 0..10VDC để làm setpoint cho các thiết bị ngoại vi của PLC cơ mà. PWM không sinh ra để phục vụ ứng dụng này hay sao?
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks

Ðiều Chỉnh

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Trackbacks are Mở
Pingbacks are Mở
Refbacks are Mở



Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:47 PM
Powered by: vBulletin v3.7.4
Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0 ©2007, Crawlability, Inc.
Diễn đàn bạn đọc Hiện Đại Hóa