Các bác cho em hỏi về nguồn của PLC S7-200 CPU 224XP AC/DC/Relay ?
Có phải loại này ở hàng dưới, các đầu input có thêm 1 nguồn 24VDC (được hạ áp và chỉnh lưu từ nguồn AC đưa xuống hay ko (tức là khi cắm nguồn cho PLC là đã có 24VDC ở đó rồi ? hay khi muốn đưa tín hiệu vào các cổng vào phải đưa thêm 1 điện áp 24VDC vào đó ?
Lý do em hỏi cái này vì chỗ em có cái PLC CPU 224XP AC/DC/Relay ? nhưng nó bị cháy phần nguồn xoay chiều nên phải dùng nguồn 1 chiều 24VDC đưa vào hàng dưới, nên em ko biết một cái PLC S7-200 CPU 224XP AC/DC/Relay bình thường có nguồn hàng dưới như thế nào ?
Ong den nha ong Dat loi cai PLC da cu ky va day mam moc ay ra ma xem ong se biet duoc no can duoc cap nguon 24vdc hay la tu no da co nhe !Hoac den cho toi .Toi se chi cho
Trai dat tron khong gap nhau moi la chu !
__________________
Tri thuc la tu do, Ngu dot la no le !
PLC của bạn là loại dùng nguồn nuôi AC,con cổng mà bạn nói là cổng cấp ra nguồn 24VDC cho cac ngoại vi trong đó có DI,DO. Chon nên bạn không thể cấp nguồn vào đó đuọc vi nó là đầu ra mà. Trong khi đó, nguồn 5V và các nguồn khác dùng trong board cua PLC lại do nguồn AC cấp nên bạn sẽ không dùng được PLC nếu chưa sửa nguồn AC này.
Thay đổi nội dung bởi: CommanD, 16-11-06 lúc 10:46 AM
PLC của bạn là loại dùng nguồn nuôi AC,con cổng mà bạn nói là cổng cấp ra nguồn 24VDC cho cac ngoại vi trong đó có DI,DO. Chon nên bạn không thể cấp nguồn vào đó đuọc vi nó là đầu ra mà. Trong khi đó, nguồn 5V và các nguồn khác dùng trong board cua PLC lại do nguồn AC cấp nên bạn sẽ không dùng được PLC nếu chưa sửa nguồn AC này.
Cái này sửa tốt cấp 24VDC ngoài vào đầu ra PLC tìm con ổn áp 5V LM29XX đưa 24VDC ngoài vào đầu vào con này là OK. Tôi đã sửa hàng chục chú theo cách này rồi chạy OK. Chắc Command chưa biết kỹ thuật này nhỉ
Các bác cho em hỏi về nguồn của PLC S7-200 CPU 224XP AC/DC/Relay ?
Có phải loại này ở hàng dưới, các đầu input có thêm 1 nguồn 24VDC (được hạ áp và chỉnh lưu từ nguồn AC đưa xuống hay ko (tức là khi cắm nguồn cho PLC là đã có 24VDC ở đó rồi ? hay khi muốn đưa tín hiệu vào các cổng vào phải đưa thêm 1 điện áp 24VDC vào đó ?
Lý do em hỏi cái này vì chỗ em có cái PLC CPU 224XP AC/DC/Relay ? nhưng nó bị cháy phần nguồn xoay chiều nên phải dùng nguồn 1 chiều 24VDC đưa vào hàng dưới, nên em ko biết một cái PLC S7-200 CPU 224XP AC/DC/Relay bình thường có nguồn hàng dưới như thế nào ?
Hỏng nguồn đơn giản thôi. Tốt nhất là sửa cái nguồn của nó đi, cấy ghép không đảm bảo về kỹ thuật cũng như thẩm mĩ. Nếu ở miền bắc gửi qua tôi sửa cho.
__________________
Tư vấn, Cài đặt biến tần Siemens miễn phí !
Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật BETA Việt
Mobile: 0943321715
Email: betaviets@gmail.com
Website: www.suachuabientan.vn
Đ/C: Số 65 Tây Trà, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội
nam cuong noi dung do , ko phai cay ghep lam gi . nguon plc sua chua qua don gjan ai lam dien tu cong nghiep ma tra sua dc. ban nen lien he voi 1 don vi sua chua gan nhat ma sua .
__________________ SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP
- Biến tần
- PLC
- Mạch điều khiển động cơ một chiều
- Servo driver
- nguồn .... Liên hệMr Bình : 0975.61.0975 Đc : văn điển - hà nội
Don gian lam, ban tim o giac cam giua bo nguon va bo in/out xem chan nao la 24VDC tu bo nguon dua len, chan nao noi voi dau L+, dung jumper noi 2 chan nay voi nhau, cap nguon 24VDC ngoai vao L+ va M la OK. The la no tro thanh PLC loai DC/DC/relay.
Khi không cấp nguồn thì đo ngõ ra rơ le vẫn bình thường, chỉ khi cấp nguồn vào PLC thì một số rơ le có nguồn cấp đến nên mới có nguồn ra ở ngõ ra. Ai biết nóa hỏng ở đâu vậy?