Chào các bác,


Bạn Lê Huy Phong (Bình Điền - Hương Trà - tỉnh Thừa Thiên Huế) có gửi cho Hiendaihoa một câu hỏi như sau, mong các bác cao thủ ra tay hỗ trợ nhé.

"Tôi không hiểu nguyên lý làm việc của bảo vệ so lệch máy phát điện, máy biến áp và bảo vệ khối máy phát và máy biến áp. Xin giúp đỡ. cảm ơn nhiều."

Thay mặt bác Phong, cảm ơn các cao thủ.
__________________
CÙNG XÂY DỰNG MỘT CỘNG ĐỒNG VỮNG MẠNH!
Đọc kỹ Điều lệ Diễn đàn trước khi tham gia:
http://hiendaihoa.com/forum/showthre...0454#post20454
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2 (permalink)  
Cũ 07-03-09, 08:35 AM
Member
 
Tham gia ngày: Jan 2009
Bài gửi: 39
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
Mặc định

Differential Protection, bảo vệ so lệch sử dụng để bảo vệ trong máy biến áp, động cơ, máy phát điện, thanh cái cụ thể hơn như: chập vòng dây, ngắn mạch bên trong thiết bị điện, ANSI code là 87.


Thay đổi nội dung bởi: tbdhai, 07-03-09 lúc 09:08 AM
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3 (permalink)  
Cũ 29-03-09, 11:45 PM
anh0bidien's Avatar
Junior Member
 
Tham gia ngày: Apr 2007
Bài gửi: 14
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

BẢO VỆ SO LỆCH MÁY PHÁT 87G SỬ DỤNG 2TI ĐẶT ĐẦU CUỐI KHỎANG BẢO VỆ
-KHI HOAT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG THÌ Icb=0 HOẶC Icb<Ikđ RLE
-KHI CO SỰ CỐ Icb>Ikđ RLE NÊN RLE TÁC ĐỘNG
__________________
HỌC ĐỂ LÀM GÌ KHI KHÔNG BIẾT GÌ HẾT
HỎI ĐỂ LÀM GÌ KHI KHÔNG AI TRẢ LỜI
AI KÍU EM VỚI
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4 (permalink)  
Cũ 29-03-09, 11:48 PM
anh0bidien's Avatar
Junior Member
 
Tham gia ngày: Apr 2007
Bài gửi: 14
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

BAC CHƯA RÕ HAY MUỐN HIỂU KỸ THÊM VỀ BVE SO LỆCH THI TÔI SẼ CHO SDT CHO BÁC NHÉ
__________________
HỌC ĐỂ LÀM GÌ KHI KHÔNG BIẾT GÌ HẾT
HỎI ĐỂ LÀM GÌ KHI KHÔNG AI TRẢ LỜI
AI KÍU EM VỚI
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5 (permalink)  
Cũ 06-04-09, 09:34 AM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Apr 2009
Bài gửi: 7
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

Bảo vệ so lệch làm việc dựa trên nguyên tắc so sánh độ lệch dòng điện 2 đầu thứ cấp của BI
Ở tình trạng làm việc bình thường hay ngắn mạch ngoài. Trường hợp lí tưởng (BI ko có sai số, bỏ qua dòng dung vả dòng rò của đ z được bảo vệ thì
I1T = I2T nên Ir= I1T - I2T= 0 BV ko tác động
Nhưng thường do sai số của BI nên Ir= Ikcb để bảo vệ ko tác đọng nhầm thì chọn Ikd>Ikcbmax
Khi xảy ra NM trong vùng BV thì Ir= I1T- I2T= In/ni
nếu In/ni > Ikd thì bảo vệ tác động
Nhưng thường thì người ta dùng BV so lệch có cuộn hãm để giảm dòng ko cân bằng
Lần đầu tiên mình lên diễn đàn có ji sai sót mong các bạn tận tình góp ý .Mình căm ơn
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6 (permalink)  
Cũ 06-04-09, 10:31 AM
quoctukh's Avatar
Junior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2008
Bài gửi: 17
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

Mình có các sơ đồ đấu dây thực tế của 87G và 87GT của nhà máy thủy điện, nhà máy công suất thấp nên ko có bảo vệ 87T, bạn nào cần thì liên hệ quoctukh@yahoo.com mình send cho, mình ko biét cách post lên đây
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7 (permalink)  
Cũ 30-05-09, 12:20 AM
Junior Member
 
Tham gia ngày: May 2009
Bài gửi: 25
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
092

Trích:
Nguyên văn bởi admin
Chào các bác,


Bạn Lê Huy Phong (Bình Điền - Hương Trà - tỉnh Thừa Thiên Huế) có gửi cho Hiendaihoa một câu hỏi như sau, mong các bác cao thủ ra tay hỗ trợ nhé.

"Tôi không hiểu nguyên lý làm việc của bảo vệ so lệch máy phát điện, máy biến áp và bảo vệ khối máy phát và máy biến áp. Xin giúp đỡ. cảm ơn nhiều."

Thay mặt bác Phong, cảm ơn các cao thủ.
Theo mình, có thể trả lời bạn Phong như sau:
Nguyên lý bảo vệ so lệch ở máy phát, MBA, bảo vệ so lệch khối MF-MBA là như nhau, bạn có thể tìm hiểu lại ở bất kỳ cuốn sách lý thuyết nào. Ở đây, mình chỉ nói thêm về sự khác nhau của các bảo vệ trên. Về cơ bản, sự khác nhau bắt nguồn từ sơ đồ đấu dây và tỉ số biến k của MBA.
BVSL Máy phát (87G) bảo vệ cho cuộn dây Stato có tỉ số biến bằng 1 do đó sử dụng các TI dống nhau. BVSL MBA (87T), BVSL khối MF-MBA (87GT) do ảnh hưởng của tỉ số biến và sơ đồ đấu dây MBA đồng thời các biến dòng TI ở cao áp và hạ áp MBA có các dòng tiêu chuẩn khác nhau nên muốn dòng vào rơle so lệch I1+I2=0 thì phải hiệu chỉnh dòng điện và góc pha. Hiệu chỉnh góc pha thì dễ thôi, thường MBA đấu Y/A_11 (lệch 30 độ điện). Phía MF đấu A giữ nguyên bằng cách lấy Y/Y0 (giữ nguyên độ lệch 30 độ điện), phía cao áp MBA lấy Y/A_11 thay đổi lên 30 độ điện rồi đưa vào rơle BVSL dòng điện sẽ đồng pha. Hiệu chỉnh dòng phức tạp hơn, nói chung là phải đưa thêm một hệ số để điều chỉnh làm cho dòng khi thay đổi ở sơ cấp (được lấy từ TI phía MF) qua tỉ số biến (được lấy từ TI phía MBA) là tương đối bằng nhau. Hiệu chỉnh về dòng cần chú ý tính giá trị dòng khi MBA đầy tải. Sau khi hiệu chỉnh thì BVSL MBA sẽ như nguyên lý mà bạn đã học thôi.
BVSL hiện nay đa số dùng đặc tính hãm với độ dốc cho trước nên bảo vệ cho cái nào thì mua cái đó, không dùng chung được do đặc tính có phạm vi và mức độ điều chỉnh khác nhau.
Mong các bạn đóng góp thêm
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8 (permalink)  
Cũ 30-05-09, 12:24 AM
Junior Member
 
Tham gia ngày: May 2009
Bài gửi: 25
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
Mặc định

Trích:
Nguyên văn bởi trunghai
Bảo vệ so lệch làm việc dựa trên nguyên tắc so sánh độ lệch dòng điện 2 đầu thứ cấp của BI
Ở tình trạng làm việc bình thường hay ngắn mạch ngoài. Trường hợp lí tưởng (BI ko có sai số, bỏ qua dòng dung vả dòng rò của đ z được bảo vệ thì
I1T = I2T nên Ir= I1T - I2T= 0 BV ko tác động
Nhưng thường do sai số của BI nên Ir= Ikcb để bảo vệ ko tác đọng nhầm thì chọn Ikd>Ikcbmax
Khi xảy ra NM trong vùng BV thì Ir= I1T- I2T= In/ni
nếu In/ni > Ikd thì bảo vệ tác động
Nhưng thường thì người ta dùng BV so lệch có cuộn hãm để giảm dòng ko cân bằng
Lần đầu tiên mình lên diễn đàn có ji sai sót mong các bạn tận tình góp ý .Mình căm ơn
Cuộn hãm khống phải để giảm dòng không cân bằng mà để hãm (k cho BVSL tác động khi có ngắn mạch ngoài vùng bảo vệ. Vẽ vecto dòng điện khi bình thường và khi có ngắn mạch ngoài sẽ rõ hơn
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9 (permalink)  
Cũ 30-05-09, 09:24 PM
emgaihocdien's Avatar
Senior Member
 
Tham gia ngày: May 2006
Đến từ: nhà của bố mẹ em.
Bài gửi: 1,191
Thanks: 0
Thanked 26 Times in 22 Posts
Mặc định

Cuộn hãm là để xác định tỷ số dI/Itb (tỷ số [I1 - I2]/0.5[I1+I2]). Nghĩa là nó xác định độ dốc của bảo vệ so lệch. Giả sử nếu không có cuộn hãm thì khi dòng nhỏ, chỉ cần 2A rơ le đã nhảy, thì dòng lớn gấp 10 lần, cũng chỉ cần lệch nhau 2A rơ le cũng đã nhảy rồi.

Khi có cuộn hãm, cuộn này sẽ có tác dụng chống lại tác động của cuộn tác động. Như vậy khi dòng càng lớn thì dòng tác động của cuộn so lệch cũng càng lớn. Thông thường đối với máy phát, người ta điều chỉnh cho tỷ số này khoảng 30%

Một khác biệt rất lớn giữa rơ le 87 bảo vệ máy phát hoặc động cơ và 87 bảo vệ biến áp, là quá trình quá độ, đặc biệt là khi đóng xung kích máy biến áp vào lưới. Khi đó dòng điện khởi động bên lưới có thể lên đến 7 hoặc 8 lần định mức, trong khi dòng bên hạ áp vẫn =0. Nếu dùng nguyên lý giống như 87G thì rơ le sẽ tác động sai là cái chắc.
__________________
http://i81.photobucket.com/albums/j2.../CoNhoc005.gif
Em thích nghịch điện
.

Em thích xì păm
Em thích trêu các anh
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10 (permalink)  
Cũ 31-05-09, 06:55 PM
Junior Member
 
Tham gia ngày: May 2009
Bài gửi: 25
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
Mặc định

hehe... khi đóng xung kích MBA, người ta lấy TI phía đóng xung kích (thường là đóng phía cao áp) làm bảo vệ quá xung kích. Dòng này phải lớn hơn 10 Iđm.
BVSL không tác động vì khi phía hạ áp I1=0 thì Ih=I2=Ilv. Bảo vệ chỉ tác động khi Ih<Ilv
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks

Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Trackbacks are Mở
Pingbacks are Mở
Refbacks are Mở


Chủ đề giống nhau
Chủ đề Người khởi xướng chủ đề Diễn đàn Trả lời Bài mới gửi
Tìm hiểu về hệ thống BMS khanhduy_bk Tự động hóa Tòa Nhà 13 26-02-12 12:05 AM
Siemens Solid Edge ST v100.0 x86 anhthang Phần mềm & Ngôn ngữ lập trình 0 20-11-08 11:30 PM
Ưu điểm của powerboss so với biến tần! knight_vn Biến tần & Truyền động 14 20-03-08 04:42 PM
Để tạo dựng một ngày làm việc hiệu quả henry Suy nghĩ & Làm giàu 0 05-12-07 03:58 PM


Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:25 AM
Powered by: vBulletin v3.7.4
Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0 ©2007, Crawlability, Inc.
Diễn đàn bạn đọc Hiện Đại Hóa