Chào các bạn!
cho mình hỏi, bạn nào có tài liệu về cấu tạo nguyên lý vận hành của tủ (ATS automatic transfer switch) cho mình xin với
Ban nào co vui long mail cho minh: vohuuthanh@gmail.com.vn
Cảm ơn nhiều.
Các thành viên đã cảm ơn VÕ HỮU THANH về bài viết hay này:
Bạn Võ Hữu Thanh mến!
Mình đã làm về ATS rất nhiều và xin tổng kết các loại ATS cho bạn xem nhé!
- Loại ATS là cầu dao đảo truyền động bằng motor của hảng Socomec, GE, ...
- Loại ATS dùng 2 MCCB có motorirsed truyền động và có khóa liên động cơ.
- Loại ATS dùng 2 ACB có các cuộn đóng, cuộn cắt và motor spring nạp lò xo truyền động
Mình không hiểu ý bạn lắm về việc cần các ATS như thế nào vì thực tế mỗi loại có cách cấu tạo và vận hành riêng. Nếu dùng bộ PLC LOGO của Siemens để lập trình theo ý muốn thì cách vận hành cũng rất phong phú. Do đó mình không thể biết ý bạn là thế nào? Thực tế nếu bạn cần thì mình sẽ gởi cho bạn bản vẽ nối dây của ATS cũng như phần mềm dạng LOGO cho bạn luôn. Có gì tôi sẽ gởi qua Email cho bạn nhé. Cho mình xin số Email.
Bạn Võ Hữu Thanh mến!
Mình đã làm về ATS rất nhiều và xin tổng kết các loại ATS cho bạn xem nhé!
- Loại ATS là cầu dao đảo truyền động bằng motor của hảng Socomec, GE, ...
- Loại ATS dùng 2 MCCB có motorirsed truyền động và có khóa liên động cơ.
- Loại ATS dùng 2 ACB có các cuộn đóng, cuộn cắt và motor spring nạp lò xo truyền động
Mình không hiểu ý bạn lắm về việc cần các ATS như thế nào vì thực tế mỗi loại có cách cấu tạo và vận hành riêng. Nếu dùng bộ PLC LOGO của Siemens để lập trình theo ý muốn thì cách vận hành cũng rất phong phú. Do đó mình không thể biết ý bạn là thế nào? Thực tế nếu bạn cần thì mình sẽ gởi cho bạn bản vẽ nối dây của ATS cũng như phần mềm dạng LOGO cho bạn luôn. Có gì tôi sẽ gởi qua Email cho bạn nhé. Cho mình xin số Email.
Cám ơn bạn về những thông tin trên. bạn có biết loại ATS nào rẻ nhất không? Mình muốn tự lắp ráp. Mình có thể sử dụng 2 công tắc tơ hoặc 2 áp tô mát cùng một vài con rơ le trung gian để lắp ráp được không?
__________________ Mình chỉ thích chém gió, vui là chính ! Chuyên gia chém gió ở http://forum.travian.com.vn
Ban chxuankhoat mến!
Thực ra ATS thông thường dùng cho đầu nguồn của một hệ thống cung cấp điện nên phải đảm bảo hay yếu tố sau:
- Chuyển đổi tự động khi cần thiết.
- Nếu hệ thống chuyển đổi tự động bị lỗi, có thể chuyển đổi dễ dàng bằng tay.
Thực ra nếu bỏ yếu tố thứ hai đi thì bạn có thể dùng 2 công tắc tơ để làm ATS cũng được. Để làm mạch ATS kiểu này xin gợi ý cho bạn như sau:
- ATS được chuyển điện từ nguồn lưới sang nguồn máy phát nên hai contactor này phải có khóa liên động cơ.
- Khi nguồn lưới có điện thì contactor đóng lưới luôn đóng!
- Khi nguồn lưới mất, một relay báo lưới lỗi sẽ khởi động máy phát chạy. Khi máy phát cấp điện, một relay báo máy phát đã ổn định sẽ tác động đề ngắt contactor lưới ra. Sau đó chờ một thời gian ngắn, contactor máy phát mới đóng để cấp điện máy phát cho toàn lưới.
- Khi nguồn lưới có lại, chờ một thời gian ổn định, contactor máy phát phải ngắt ra, sau một thời gian thì mới đóng contactor lưới.
- Máy phát sẽ tự động chay chế độ cold_down rồi tắt hẳn.
Bạn cứ làm thử theo quy tắc trên. Có gì mình sẽ giúp bạn sơ đồ điện của mạch 2 contactor. Cho mình số Email!
Các thành viên đã cảm ơn nguyenledung về bài viết hay này:
Bạn LACQUAN cần chú ý rằng 2 nguồn điện lưới và máy phat thường không cùng mức điện áp, tần số, đặc biệt là góc lệch pha. Vì thế ý kiến của bạn không phải là sai nhưng không chú ý đến đặc điểm này. Ngoài ra nếu điện lưới chập chờn mà chúng ta cho máy phát khởi đồng ngay thì sẽ dẫn đến tốn kém lượng dầu rất lớn (vì khi máy phát đã chạy rồi thì phải có thời gian để máy chạy cold_down nữa). Các relay thời gian phải có để phòng ngừa những trường hợp như thế. Một hệ thống ATS nếu làm tốt phải tính hết tất cả các trường hợp không mong muốn ấy. Đó chính là "kỹ thuật" đấy bạn ạ!
xin lổi, tui sơ suất quá, quên tính đến chuyện này, nhung theo bac thi mình nên delay thời gian của timer bao nhiêu thì hợp lý nhất, theo tui thì 1 phút là tối đa cho việc định tính hiện tượng chập chờn của lưới điện và chạy không tải máy phát, bác nghĩ sao?
Thực ra, thời gian này nên dùng theo dạng tùy chỉnh. Bán có thể chọn các timer relay chỉnh từ 0-60 giây để dùng. Khi đó tùy theo thực tế sử dụng mà người vận hành có thể chỉnh các thời gian này. Mình làm nhiều mạch ATS rồi nên rất thích dùng các PLC đơn giản để điều khiển. Các nhà sản xuất tủ điện thì thường dùng con LOGO của Siemens. Tuy nhiên mình thấy các họ sau đều có thể dùng được: ZEN (Omron), Zelio (Telemechanique), Easy (Moeller),... Bạn hãy thử dùng các loại PLC này mà xem, chúng thú vị lắm đó. Chúng có thể điều chỉnh các thời gian này theo ý muốn của người vận hành nữa.
The Following 4 Users Say Thank You to nguyenledung For This Useful Post: