Về bộ điều khiển ATS, tôi thấy một vấn đề khá quan trọng là nguồn nuôi cho PLC.
Ví dụ, tôi đang dùng PLC nguồn 220AC, và sử dụng UPS Online để nuôi cho PLC.
Nhưng nối điện đầu vào cho UPS trong hệ thống như thế nào thì đảm bảo vận hành tin cậy nhất.
Hoặc anh em co kinh nghiệm gì về vấn đề này xin chi giáo.
Sao lâu quá hổng có ai vào box này quậy phá gì hết vậy trời, lèo tèo có mấy bài mới hà.
Ừa, nhưng nghĩ lại cũng vui, vì có lẽ anh em đã quá quen với hệ thống ATS này rồi hén.
Nếu thế thì trong quá trình sử dụng, có gì vướng mắc hông? Có kinh nghiệm gì hông? Còn hông thì hẹn nhau đi uống cafe đi bà con ơi.
Anh Tùng ơi, anh có thể giúp em cách đấu ATS 2ACB dùng Logo siemens được ko anh.Bên em còn vướng vụ ngõ vào và ngõ ra của con logo, không biết đấu thế nào cho đúng, em mới vào nghề nên ko rành lắm, nhờ anh share mạch đấu ATS 2 ACB cho em được ko anh, nếu được cho em chương trình của logo luôn nha anh.
Em hiện đang làm bên Duy Hảo đây, lúc trước có qua xưởng nhờ anh tư vấn bộ SOCOMEC rồi đó
Về bộ điều khiển ATS, tôi thấy một vấn đề khá quan trọng là nguồn nuôi cho PLC.
Ví dụ, tôi đang dùng PLC nguồn 220AC, và sử dụng UPS Online để nuôi cho PLC.
Nhưng nối điện đầu vào cho UPS trong hệ thống như thế nào thì đảm bảo vận hành tin cậy nhất.
Hoặc anh em co kinh nghiệm gì về vấn đề này xin chi giáo.
Mình thì dùng con 24v và lấy điện acquy máy phát nuôi luôn, thấy tạm thời là ổn không biết anh em thấythế nào
Ban chxuankhoat mến!
Thực ra ATS thông thường dùng cho đầu nguồn của một hệ thống cung cấp điện nên phải đảm bảo hay yếu tố sau:
- Chuyển đổi tự động khi cần thiết.
- Nếu hệ thống chuyển đổi tự động bị lỗi, có thể chuyển đổi dễ dàng bằng tay.
Thực ra nếu bỏ yếu tố thứ hai đi thì bạn có thể dùng 2 công tắc tơ để làm ATS cũng được. Để làm mạch ATS kiểu này xin gợi ý cho bạn như sau:
- ATS được chuyển điện từ nguồn lưới sang nguồn máy phát nên hai contactor này phải có khóa liên động cơ.
- Khi nguồn lưới có điện thì contactor đóng lưới luôn đóng!
- Khi nguồn lưới mất, một relay báo lưới lỗi sẽ khởi động máy phát chạy. Khi máy phát cấp điện, một relay báo máy phát đã ổn định sẽ tác động đề ngắt contactor lưới ra. Sau đó chờ một thời gian ngắn, contactor máy phát mới đóng để cấp điện máy phát cho toàn lưới.
- Khi nguồn lưới có lại, chờ một thời gian ổn định, contactor máy phát phải ngắt ra, sau một thời gian thì mới đóng contactor lưới.
- Máy phát sẽ tự động chay chế độ cold_down rồi tắt hẳn.
Bạn cứ làm thử theo quy tắc trên. Có gì mình sẽ giúp bạn sơ đồ điện của mạch 2 contactor. Cho mình số Email!
Cháo anh em muốn làm 1 bộ ATS cho cái máy nổ 15KVA với những tiêu chí sau:
- Mất điện máy nổ tự chạy sau 1 thời gian đặt sẵn.
- Có điện máy chạy trở lại sau 1 thời gian đặt sẵn.
- Máy tự đề sau 3 lần thì không đề nữa để bảo vệ đề
- Cảnh báo 1 tín hiệu gì đó lên phòng máy là lỗi máy chẳng hạn (có thì tốt)
Anh giúp em vơid nhé. Nhất là khâu linhkieenjj anh ghi rõ giúp em với. và nguyên lý hoạt đông nữa. em cảm ơn (hienle80@gmail.com)
Các bạn cho mình hỏi bạn nào có catalogue bộ điều khiển ACD21 của hãng OSUNG không vui lòng share cho mình với.
Email của mình: hpv.thecorp@gmail.com
Thanks!
hi hi. cac bac cho em hoi nguyen lý của bù nền và bù ứng động là như thế nào vậy a. Em muốn tìm hiểu kỹ về vấn đề này thì phải xem tai lieu nao ?
Chào bạn!
Bù nền là lúc nào cũng bù hay nói cách khác là bù cưỡng bức, thường dùng bằng tay để ON/OFF. Còn bù động thì dùng một đồng hồ đo để điều khiển tự động khi nào cần thiết mới bù, như vậy sẽ tối ưu hơn. còn về nguyên lý bù thì mời mọi người cùng chia sẻ.
Dat gui cho minh tai lieu ve cai PLC Socomec Atys 20 dc ko.