Nguyên văn bởi nguyenledung Xem bài viết
Gởi các bạn bộ ATS dùng 2 contactor vẽ bằng Autocad và phần source viết bằng LOGO ver. 6.0 của hãng Siemens để các bạn tham khảo và có hướng suy nghĩ về ATS!
Chào Nguyenledung,
Theo bản vẽ cad của bạn gửi mình thấy có chút nhầm lẫn cần sửa lại. Relay trung gian AX1 và AX2 từ output Q3 and Q4 phải sửa thành AX3 và AX4. Theo nhánh dùng manual có sài các tiếp điểm AX3 và AX4 nhưng không thấy relay của chúng đâu.
Cảm ơn bạn đã cho mọi người một sơ đồ để tham khảo!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #72 (permalink)  
Cũ 19-03-10, 09:47 AM
Moderator
 
Tham gia ngày: Dec 2008
Bài gửi: 73
Thanks: 4
Thanked 17 Times in 11 Posts
Mặc định

Lâu lắm rồi mới có dịp leo lên đây và gặp lại anh em. Hihihi. Nhìn thấy anh em bàn luận sôi nổi quá. Vui ghê.

Dũng ơi, lại thèm cafe rồi nè. Hahaha.
__________________
Võ Minh Tùng

Chief Engineer.
Binh Son Electric Corp.

HP: 0913 717 707
http://binhson-technical.com/forum/
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #73 (permalink)  
Cũ 19-03-10, 09:59 AM
DELTA_MIENBAC's Avatar
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jan 2008
Bài gửi: 392
Thanks: 0
Thanked 18 Times in 17 Posts
Mặc định Tài liệu bộ điều khiển ATS

Mời anh em tham khảo tài liệu bộ điều khiển ATS tại đây nhé.
Thay vì phải lập trình bằng LOGO chúng ta chỉ cần cài đặt trên thiết bị chuẩn này là xong!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #74 (permalink)  
Cũ 26-03-10, 09:53 PM
Moderator
 
Tham gia ngày: Dec 2008
Bài gửi: 73
Thanks: 4
Thanked 17 Times in 11 Posts
Mặc định

Haizzzz.

Sao lâu quá hổng có ai vào box này quậy phá gì hết vậy trời, lèo tèo có mấy bài mới hà.

Ừa, nhưng nghĩ lại cũng vui, vì có lẽ anh em đã quá quen với hệ thống ATS này rồi hén.

Nếu thế thì trong quá trình sử dụng, có gì vướng mắc hông? Có kinh nghiệm gì hông? Còn hông thì hẹn nhau đi uống cafe đi bà con ơi.
__________________
Võ Minh Tùng

Chief Engineer.
Binh Son Electric Corp.

HP: 0913 717 707
http://binhson-technical.com/forum/
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #75 (permalink)  
Cũ 09-05-10, 11:00 PM
Junior Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 1
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Post chao su huynh

Trích:
Nguyên văn bởi nguyenledung Xem bài viết
Như tôi đã nói về mạch. Có 2 file, một file là bản vẽ Autocad (đuôi là .dwg) và một file là phác thảo phần mềm nạp cho loại PLC LOGO rất thông dụng của Siemens. Thực ra để hiểu về ATS, bạn phải có một kinh nghiệm rất cơ bản về nó. ATS tiếng anh là Automatic Transfer Switchgear. Transfer thì ai cũng biết đó là chuyển mạch. Switchgear là từ ghép của switch: là công tắc, là tiếp điểm, gear có nghĩa là hộp số. Công tắc mà đi với hộp số thì rõ ràng là công tắc điện lực hay nó rõ hơn là máy đóng cắt.
Về nguyên lý thì có các loại ATS là: loại 2 contactor động lực. Contactor có cái dở là khi cuộn dây bị cháy, ATS cũng hỏng theo mà không thể can thiệp bằng tay trong khi chờ thay thế sửa chữa.
Loại thứ hai thường được gọi là dao đảo dùng motor. Ở Việt Nam thì Socomec rất thông dụng.
Ngoài ra còn có thể dùng 2 ACB hay 2 MCCB để làm ATS. Tôi thấy có những quảng cáo là bán ATS của Merlin Gerin trên diễn đàn. ATS controller là một bộ điều khiển đóng mở các TS. Các hãng như ABB, Merlin Gerin đều có loại này nhưng giá thành khá cao: khoảng gần 1500USD. Vì thế rất ít nhà thầu điện chọn giải pháp này. Họ thường chế biến một mạch khiển tương đối có tác dụng gần giống như ATS controller của các hãng.
Xin phân tích một quá trình của ATS với các bạn xem sao nhé:
- Bình thường, khi điện lưới là tốt, ATS luôn đóng về phía lưới.
- Khi mất điện xảy ra, một khoảng trì thời (delay timer) thường chỉnh từ 3-5 giây tác động. Khoảng trì thời xảy ra để chắc chắn rằng điện đã mất hẳn, không phải do chập chờn.
- Lúc này, máy phát được khỏi động (Quá trình khởi động máy phát là do relay thấp áp của điện lưới khởi động). ATS sẽ đóng TS về trạng thái OFF (đây là cách làm an toàn nhất, nếu không có trạng thái OFF, cần phải có thời gian delay trước khi đóng qua vị trí máy phát lâu hơn để đảm bảo an toàn). Một relay thấp áp khác sẽ kiểm tra xem máy phát đã chạy ổn định hay chưa. Tất nhiên phải có thêm một trì thời để cho máy phát ổn định. Khi máy phát ổn định thì TS sẽ được đóng vào vị trí GEN và do đó máy phát sẽ cấp nguồn ra tải.
- Quá trình trả về lưới khi lưới có điện sẽ diễn ra ngược lại. Khi có điện lưới, một khoảng trì thời 3-5 giây được tác động để biết chắc chắn là lưới ổn định. Khi đó, TS vẽ trở về vị trí OFF, sau đó sẽ đóng về trị trí lưới. Sau khi nhận tín hiệu tắt, máy phát sẽ tự chạy chế độ cold down trong 3-5 phút rồi dừng hẳn (chế độ nghỉ của máy phát không nằm trong quá trình ATS, nó nằm trong việc khiển của riêng máy phát).
Từ những ý như trên, hy vọng các bạn có thể hiểu nhiều hơn về ATS và sẽ hiểu về phần mềm phải viết thế nào cho phù hợp. Tất nhiên cũng có những ý tưởng khiển ATS khác với ý mà tôi đã viết trên đây. Rất mong được trao đổi với những ý kiến như thế để có thể làm phong phú thêm về ATS.
Chào sư huynh
tiểu đệ đang tìm hiểu về mach điều khiển ATS, sư huynh có bí quyết gì chỉ cho đệ với
Thanks sư huynh nhiều lắm
Mọi thông tin su huynh vui lòng meo về minhtranonline@gmail.com dùm tiểu đệ nge
THanks sư huynh nhiều nhiều lắm
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #76 (permalink)  
Cũ 11-05-10, 11:45 PM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 2
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

trời ơi! sao k đao dược cái phai của cái anh nguyễnledung . có anh nào có phai đó làm ơn gởi cho em nhé
vô cùng cảm kích . huhu mai thi rùi. xuanhoaangle@gmail.com
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #77 (permalink)  
Cũ 11-05-10, 11:51 PM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 2
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

ah mà cái j liên quan đến ATS CŨNG được. hun anh ngàn cái ( thay lời cảm ơn), còn nếu là chị thì em xin khác cốt ghi tâm yê............................................... ..........................u....................m n chi suốt kíp.
@-@
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #78 (permalink)  
Cũ 12-05-10, 08:19 AM
Junior Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 1
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

chào các bạn: Mình tên là Thường: Hiện tại mình đang làm đề tài tốt nghiệp hệ thống ATS bạn nào có tài liệu cho mình xin với>>> Cảm ơn các bạn nhiều
mail: thuong.yee@gmail.com
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #79 (permalink)  
Cũ 24-05-10, 12:29 PM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Apr 2009
Bài gửi: 3
Thanks: 1
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

gửi bác nguyenledung
cho mình xin sơ đồ (A T S) mạch hai contactor nhé email của mình vannguyen.dan@gmail.com
cám ơn bác nhiều
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #80 (permalink)  
Cũ 15-06-10, 10:17 AM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Nov 2009
Bài gửi: 5
Thanks: 1
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

Chào các bác!
Ở chổ em là vùng quê nghèo nên người ta không đầu tư cái tủ ATS như các bác thảo luận. Khách hàng muốn em lắp cho họ một tủ theo yêu cầu như sau: Mất điện lưới-> tách nguồn lưới->(Time) máy phát chạy->(Time)máy phát ổn định->đóng về nguồn máy phát.Có điện lưới (time) máy phát dừng->tách nguồn máy phát->đóng nguồn lưới. Không cần các loại bảo vệ.
Em thiết kế mạch rơ le congtac to thế này các bác xem có được không.Tư vấn gấp cho em để em lắp nhé kẻo dạo này điện mất liên tuc.Thanks!
Hoặc bác nào có làm mạch role congtacto rồi thì giúp em với nhé: minhduc.qb@gmail.com
File Kèm Theo
Kiểu File : rar mach ats.rar‎ (15.4 KB, 274 lần tải)
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks

Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Trackbacks are Mở
Pingbacks are Mở
Refbacks are Mở


Chủ đề giống nhau
Chủ đề Người khởi xướng chủ đề Diễn đàn Trả lời Bài mới gửi
Thiết kế Hệ thống M&E cho Nhà Cao tầng baom&e Các vấn đề kỹ thuật Điện công nghiệp khác 123 18-03-12 10:29 PM
Điều khiển động cơ bước HF-Inverter Các vấn đề Tự động hóa khác 23 20-06-10 05:23 PM
Siemens Solid Edge ST v100.0 x86 anhthang Phần mềm & Ngôn ngữ lập trình 0 20-11-08 11:30 PM
GIÁO DỤC VIỆT NAM htd.epu Suy nghĩ & Làm giàu 5 12-04-08 06:30 PM
Triển vọng của các bộ vi xử lý tín hiệu số trong điều khiển chuyển động hieutq Các vấn đề Tự động hóa khác 0 11-03-07 02:08 AM


Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:30 AM
Powered by: vBulletin v3.7.4
Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0 ©2007, Crawlability, Inc.
Diễn đàn bạn đọc Hiện Đại Hóa