Ban chxuankhoat mến!
Thực ra ATS thông thường dùng cho đầu nguồn của một hệ thống cung cấp điện nên phải đảm bảo hay yếu tố sau:
- Chuyển đổi tự động khi cần thiết.
- Nếu hệ thống chuyển đổi tự động bị lỗi, có thể chuyển đổi dễ dàng bằng tay.
Thực ra nếu bỏ yếu tố thứ hai đi thì bạn có thể dùng 2 công tắc tơ để làm ATS cũng được. Để làm mạch ATS kiểu này xin gợi ý cho bạn như sau:
- ATS được chuyển điện từ nguồn lưới sang nguồn máy phát nên hai contactor này phải có khóa liên động cơ.
- Khi nguồn lưới có điện thì contactor đóng lưới luôn đóng!
- Khi nguồn lưới mất, một relay báo lưới lỗi sẽ khởi động máy phát chạy. Khi máy phát cấp điện, một relay báo máy phát đã ổn định sẽ tác động đề ngắt contactor lưới ra. Sau đó chờ một thời gian ngắn, contactor máy phát mới đóng để cấp điện máy phát cho toàn lưới.
- Khi nguồn lưới có lại, chờ một thời gian ổn định, contactor máy phát phải ngắt ra, sau một thời gian thì mới đóng contactor lưới.
- Máy phát sẽ tự động chay chế độ cold_down rồi tắt hẳn.
Bạn cứ làm thử theo quy tắc trên. Có gì mình sẽ giúp bạn sơ đồ điện của mạch 2 contactor. Cho mình số Email!
Bạn Nguyenledung ơi! Sếp mình đang bảo mình chuẩn bị lắp tủ ATS để lắp cho 1 số nhà dân, mình dốt về cái khoản này lắm:(. Bạn gửi giúp mình sơ đồ 2 contactor nhé! Email của mình là: hocnguyen2010@gmail.com. Cảm ơn bạn nhiều nhiều!
Bạn Nguyenledung ơi! Sếp mình đang bảo mình chuẩn bị lắp tủ ATS để lắp cho 1 số nhà dân, mình dốt về cái khoản này lắm:(. Bạn gửi giúp mình sơ đồ 2 contactor nhé! Email của mình là: hocnguyen2010@gmail.com. Cảm ơn bạn nhiều nhiều!
ghé qua minh đi, mình cho
__________________ nếu bạn cần hãy gọi cho tôi
0979707597 (Mr.Thắng)
1/- Hệ thống lạnh tòa nhà 1 được đấu trước ATS 1 bên phía lưới.
2/- Hệ thống lạnh tòa nhà 2 được đấu trước ATS 2 bên phía lưới.
* Với cách đấu này thì phần điều khiển sẽ tự nhận biết bên nào mất lưới mà cắt ACB lưới, sau đó đóng ACB máy phát tương ứng.
* Đường điều khiển máy phát được đấu song song cho hai tủ ATS.
Chúc bạn vui.
Dear Mr Tung
Bên Bình Sơn còn làm mạnh về Socomec ko?. Mình sẽ cho anh em liên hệ làm việc với bên anh ( để giá tốt cho mình nhé), trước mắt lấy con 630A truoc.
Bữa nào rảnh anh em mình uống cafe để biết mặt nhé!
Thân chào
Dear Mr Tung
Bên Bình Sơn còn làm mạnh về Socomec ko?. Mình sẽ cho anh em liên hệ làm việc với bên anh ( để giá tốt cho mình nhé), trước mắt lấy con 630A truoc.
Bữa nào rảnh anh em mình uống cafe để biết mặt nhé!
Thân chào
Hihihi. Chờ uống cafe lâu quá đi. Lúc nào ghé qua mình cũng được. Cứ a lô trước là OK liền. Thường thì sau 5 giờ là rãnh rồi.
Bảo đảm giá tốt hơn những nơi khác. Vì mình độc quyền phân phối hàng SOCOMEC mà. Hihihi.
Bạn Võ Hữu Thanh mến!
Mình đã làm về ATS rất nhiều và xin tổng kết các loại ATS cho bạn xem nhé!
- Loại ATS là cầu dao đảo truyền động bằng motor của hảng Socomec, GE, ...
- Loại ATS dùng 2 MCCB có motorirsed truyền động và có khóa liên động cơ.
- Loại ATS dùng 2 ACB có các cuộn đóng, cuộn cắt và motor spring nạp lò xo truyền động
Mình không hiểu ý bạn lắm về việc cần các ATS như thế nào vì thực tế mỗi loại có cách cấu tạo và vận hành riêng. Nếu dùng bộ PLC LOGO của Siemens để lập trình theo ý muốn thì cách vận hành cũng rất phong phú. Do đó mình không thể biết ý bạn là thế nào? Thực tế nếu bạn cần thì mình sẽ gởi cho bạn bản vẽ nối dây của ATS cũng như phần mềm dạng LOGO cho bạn luôn. Có gì tôi sẽ gởi qua Email cho bạn nhé. Cho mình xin số Email.
Thưa anh Dũng,
Em đang tìm hiểu về loại ÁT là cầu dao đảo truyền động bằng motor của SOCOME
Anh có tài liệu có thế gửi cho em theo địa chỉ mail này đc không ah: namtq1989@gmail.com
Thưa anh Dũng,
Em đang tìm hiểu về loại ÁT là cầu dao đảo truyền động bằng motor của SOCOME
Anh có tài liệu có thế gửi cho em theo địa chỉ mail này đc không ah: namtq1989@gmail.com
Em chân thành cảm ơn ah.
Chào bạn.
Ở reply #107 của mình đã có link tới chổ tìm tài liệu rồi. Bạn chịu khó tìm nhé.