Hôm nay rãnh rỗi, ngồi làm cái topic này để "múa rìu qua mắt thợ", mạn phép mở lớp thảo luận những vấn đề liên quan đến hệ thống ATS bắt đầu từ dễ đến khó.
Những bài viết nào đã được trả lời thì mình xin mạn phép xóa cho bớt rối topic nhé (đương nhiên là sẽ quote lại để tham khảo câu hỏi).
Trong thời buổi tất cả sức lực con người đều hạn chế tối đa để dành cho việc nghỉ ngơi, hưởng thụ. Tất cả công việc đều được "tự động hóa" để giao các công việc cần nhiều sức lực, làm việc trong môi trường nguy hiểm cho các thiết bị điều khiển tự động mà trong đó, thao tác đóng cắt nguồn và chuyển nguồn là một ví dụ. Từ đó sinh ra hệ thống ATS (Auto Transfer System) hay có nơi còn gọi là (Auto Transfer Switch).
Vậy, ATS là gì? Chức năng, nhiệm vụ chính là gì? Hoạt động như thế nào? Cần điều kiện gì? Có thể yêu cầu gì từ hệ thống này? Cấu tạo ra làm sao?
Chào anh DOREAMON em là thành viên mới của diễn đàn. Em đang làm đồ án về bộ ATS có cấu trúc lươi1- lươi2- máy phát. Em dc yêu cầu dùng PLC S7-1200. Tuy đây là loại PLC mới nhưng cách viết không khác gì S7-200 cả. Em đang gặp khó khăn trong việc viết chương trình điều khiển. Anh có biết gì không giúp em với nha.
Thank anh trước nha!
Các thành viên đã cảm ơn thang_14_6 về bài viết hay này:
Chào anh DOREAMON em là thành viên mới của diễn đàn. Em đang làm đồ án về bộ ATS có cấu trúc lươi1- lươi2- máy phát. Em dc yêu cầu dùng PLC S7-1200. Tuy đây là loại PLC mới nhưng cách viết không khác gì S7-200 cả. Em đang gặp khó khăn trong việc viết chương trình điều khiển. Anh có biết gì không giúp em với nha.
Thank anh trước nha!
Haizzzzzz.
Giết gà mà phải dùng dao mổ trâu rồi. Nếu chỉ có 3 nguồn thì mình dùng LOGO! là được rồi. Cần gì phải dùng tới S7 chứ.
Phần chuyển mạch động lực thì bạn dùng thiết bị gì?
Thôi thì nguyên lý thế này vậy:
Lưới 1 là lưới ưu tiên.
Lưới 2 là lưới dự phòng 1
Máy phát là máy dự phòng 2
Mất nguồn ưu tiên, sẽ chuyển sang lưới 2, nếu tiếp tục mất lưới 2 thì bắt đầu khởi động máy phát.
Khi máy phát khởi động thành công thì chuyển tải sang máy phát.
Khi có bất kỳ nguồn lưới nào có trở lại thì chuyển về nguồn lưới đó và ra lệnh tắt máy phát.
Dạ em cũng biết là dùng con S7-1200 thì cũng lãng phí thật nhưng thầy giáo em yêu cầu thế. Vừa là để tìm hiểu về con 1200 luôn, với lại thầy cũng muốn bọn em làm con này để sau khi tốt nghiệp xong phòng thí nghiệm của khoa xin lại con 1200 này để dùng.
Thiết bị chuyển mạch động lực em định dùng CTT thôi
Bây giờ thì qua tìm hiểu em cũng hiểu về nguyên lý hoạt động chút rồi nhưng thật sự khi viết chương trình thì rất khó. Ví dụ như
- Nguồn nuôi CPU lấy như thế nào
- Trước khi sử dụng nguồn L1, L2, MP thì phải kiểm tra xem chất lượng điện áp có tốt ko,
- Khởi động máy phát thì có trường hợp phải khởi động 2, 3 lần
- Khi có điện trở lại ở các L1, L2 thì mình làm như thế nào để tự động chuyển về lưới 1, lưới 2
Nói chung là khi viết chương trình điều khiển em thấy có nhiều vấn đề phát sinh lắm.
Nếu anh có chương trình điều khiển thì cho em xin tham khảo với 2 nguồn cũng được. Cách lập trình của con S7-1200 này cũng giống S7-200 và S7-300 mà
Dạ em cũng biết là dùng con S7-1200 thì cũng lãng phí thật nhưng thầy giáo em yêu cầu thế. Vừa là để tìm hiểu về con 1200 luôn, với lại thầy cũng muốn bọn em làm con này để sau khi tốt nghiệp xong phòng thí nghiệm của khoa xin lại con 1200 này để dùng.
Thiết bị chuyển mạch động lực em định dùng CTT thôi
Bây giờ thì qua tìm hiểu em cũng hiểu về nguyên lý hoạt động chút rồi nhưng thật sự khi viết chương trình thì rất khó. Ví dụ như
- Nguồn nuôi CPU lấy như thế nào
- Trước khi sử dụng nguồn L1, L2, MP thì phải kiểm tra xem chất lượng điện áp có tốt ko,
- Khởi động máy phát thì có trường hợp phải khởi động 2, 3 lần
- Khi có điện trở lại ở các L1, L2 thì mình làm như thế nào để tự động chuyển về lưới 1, lưới 2
Nói chung là khi viết chương trình điều khiển em thấy có nhiều vấn đề phát sinh lắm.
Nếu anh có chương trình điều khiển thì cho em xin tham khảo với 2 nguồn cũng được. Cách lập trình của con S7-1200 này cũng giống S7-200 và S7-300 mà
- Nguồn nuôi CPU thì chắc phải dùng UPS hoặc nguồn DC nếu là loại DC để PLC được cấp nguồn liên tục.
- Giám sát chất lượng nguồn lưới thì có thể dùng TR32 của Telemecanique hoặc EVR của SAMHWA (Korea).
- Khởi động máy phát thì phải dành riêng 2 input cho 2 máy phát để nhận biết máy phát có khởi động thành công hay chưa. Nếu chưa thì lại khởi động lại vòng lặp Start (giới hạn vòng lặp nên cho 3 lần, sau dó thì lock lại và Start máy phát thứ 2).
- Khi điện lưới có trở lại thì TR32 hoặc EVR sẽ phát tín hiệu báo lưới OK về cho PLC và PLC ra lệnh chuyển về vị trí cấp điện cho tải từ lưới. Sau đó ra lệnh tắt máy phát, máy phát sẽ tự tắt sau khi chạy hết thời gian cooldown.
Cảm ơn bài viết của anh Tùng. Nó rất thực tế về ATS đang sử dụng trong thương mại.
Ngày nay, máy phát điện công suất lớn (Paramac - Ý) đã tích hợp sẵn bộ điều kiển trung tâm (ACU: Auto control unit) trong máy cho việc giám sát, điều khiển và truyền thông. Do đó việc dùng PLC cho điều khiển hệ thống ATS là chưa phổ biến.
Qua đây, tôi cũng xin tham khảo a Tùng một vấn đề là:
- Nếu nguồn lưới chính mất điện ATS không tự động chuyển sang nguồn dự phòng (ATS SOCOMEC) xử lý như thế nào? nguyên nhân để khắc phục?
Vì khi mất điện lưới tín hiệu sẽ tự động phát điều khiển khởi động máy phát điện và tùy thời gian cài đặt (sau 30s) ATS sẽ đóng mạch động lực sang nguồn máy phát, mà bị lỗi ko đóng qua được do đó máy phát vẫn hoạt động bình thường mà tải vẫn ko có điện.
Bác nào cho em biết sự khác nhau giứa ( 3s với 3e ) và ( 6e với 6m ) trong ATS của SOCOMEC với. Em đang phải đặt hàng cho một dự án thay thế một con ATS SOCOMEC SMVE 1600KVA loại 4P bằng con mới 2000KVA và con mới 1600KVA_4P thay cũ 1250KVA_4P, nhưng không biết loại mới ATYS 2000KVA và 1600KVA mới này và loại SMVE khác nhau như thế nào về kich thước nữa bác nào bít chỉ giùm luôn nhé.
thanks các bác trước nhé.( nếu có thể gửi giùm vào gmail: nguyenloi2604@gmail.com. )
Bác nào cho em biết sự khác nhau giứa ( 3s với 3e ) và ( 6e với 6m ) trong ATS của SOCOMEC với. Em đang phải đặt hàng cho một dự án thay thế một con ATS SOCOMEC SMVE 1600KVA loại 4P bằng con mới 2000KVA và con mới 1600KVA_4P thay cũ 1250KVA_4P, nhưng không biết loại mới ATYS 2000KVA và 1600KVA mới này và loại SMVE khác nhau như thế nào về kich thước nữa bác nào bít chỉ giùm luôn nhé.
thanks các bác trước nhé.( nếu có thể gửi giùm vào gmail: nguyenloi2604@gmail.com. )
Loại không có tích hợp điều khiển: 3S, 3E
3S: Có dòng định mức dưới 2000A
3E: Có dòng định mức từ 2000A - 3200A
Loại có tích hợp điều khiển: 6e, 6m
6e: Có tích hợp điều khiển có dòng định mức đến dưới 2000A
6m: Có tích hợp điều khiển có dòng định mức đến dưới 2000Avà có khả năng đo đếm.
Kích thước:
- Chiều sâu lớn hơn SMVE.
- Khoảng cách lổ bắt ốc chân khác nhau..