Chào bác Tùng!
Em có việc này muốn hỏi bác một chút. Hiện nay các ATS đều hoạt động ở chế độ: Khi có điện lưới thì cấp trực tiếp cho tải, khi lưới mất thì máy phát nổ lên (đây là thời gian trễ giữa hai nguồn) và đóng điện từ máy phát cho tải, khi có lại điện lưới thì ngay lập tức chuyển nguồn từ máy phát sang lươi để cấp cho tải có phải không?
Nhưng một điều mà mình đang vô cùng băn khoăn hiện nay chính là khi chuyển từ nguồn MP sang lưới (khi lưới có điện trở lại): điều này là ngay lập tức mà không hề có thời gian trễ để các tải xả hết điện cũ (máy phát) đi rồi nhận nguồn mới (lưới) ----->đã gây ra một vấn đề là các thiết bị điện tử của mình rất hay hỏng bộ nguồn.
Em làm ở bệnh viện nên đây là vấn đề khá nghiêm trọng. Bác cho em lời khuyên xem nên làm như thế nào cho ổn.
Chào bác Tùng!
Em có việc này muốn hỏi bác một chút. Hiện nay các ATS đều hoạt động ở chế độ: Khi có điện lưới thì cấp trực tiếp cho tải, khi lưới mất thì máy phát nổ lên (đây là thời gian trễ giữa hai nguồn) và đóng điện từ máy phát cho tải, khi có lại điện lưới thì ngay lập tức chuyển nguồn từ máy phát sang lươi để cấp cho tải có phải không?
Nhưng một điều mà mình đang vô cùng băn khoăn hiện nay chính là khi chuyển từ nguồn MP sang lưới (khi lưới có điện trở lại): điều này là ngay lập tức mà không hề có thời gian trễ để các tải xả hết điện cũ (máy phát) đi rồi nhận nguồn mới (lưới) ----->đã gây ra một vấn đề là các thiết bị điện tử của mình rất hay hỏng bộ nguồn.
Em làm ở bệnh viện nên đây là vấn đề khá nghiêm trọng. Bác cho em lời khuyên xem nên làm như thế nào cho ổn.
Cám ơn bạn đã đặt câu hỏi.
Mình xin trả lời thế này.
Với một thiết kế tốt cho hệ thống ATS, bao giờ người lập trình cũng phải đặt thời gian trể bắt buộc khi chuyển từ nguồn 1 qua nguồn 2 và ngược lại. Thời gian này khoảng 5 - 10 giây (tùy theo tính chất đáp ứng của tải).
Lúc trước mình cũng làm ở bệnh viện đấy. Bạn đang làm ở bệnh viện nào vậy?
Cảm ơn bài viết của anh Tùng. Nó rất thực tế về ATS đang sử dụng trong thương mại.
Ngày nay, máy phát điện công suất lớn (Paramac - Ý) đã tích hợp sẵn bộ điều kiển trung tâm (ACU: Auto control unit) trong máy cho việc giám sát, điều khiển và truyền thông. Do đó việc dùng PLC cho điều khiển hệ thống ATS là chưa phổ biến.
Qua đây, tôi cũng xin tham khảo a Tùng một vấn đề là:
- Nếu nguồn lưới chính mất điện ATS không tự động chuyển sang nguồn dự phòng (ATS SOCOMEC) xử lý như thế nào? nguyên nhân để khắc phục?
Vì khi mất điện lưới tín hiệu sẽ tự động phát điều khiển khởi động máy phát điện và tùy thời gian cài đặt (sau 30s) ATS sẽ đóng mạch động lực sang nguồn máy phát, mà bị lỗi ko đóng qua được do đó máy phát vẫn hoạt động bình thường mà tải vẫn ko có điện.
I am looking forward to read your feedback,
Tất cả các thiết bị điện đều có thể bị sự cố.
Trong trường hợp anh hỏi, mình có ý kiến như sau:
Khi quá thời gian qui định mà Motorized Sircover không đóng qua được máy phát thì chỉ còn cách là chuyển sang chế độ manual và chuyển cưỡng bức bằng tay thao tác đi kèm.
Bước tiếp theo là gọi cho số hot line: 0913 717707 (gặp Tùng). Chắc chắn sẽ được hướng dẫn để ..... sửa chữa. Hihihihi.
Với một thiết kế tốt cho hệ thống ATS, bao giờ người lập trình cũng phải đặt thời gian trể bắt buộc khi chuyển từ nguồn 1 qua nguồn 2 và ngược lại. Thời gian này khoảng 5 - 10 giây (tùy theo tính chất đáp ứng của tải).
Lúc trước mình cũng làm ở bệnh viện đấy. Bạn đang làm ở bệnh viện nào vậy?
Em làm ở bệnh viện Bãi Cháy, Quảng Ninh. Bên em hiện có 3mp và 3 ATS, quá trình chuyển đổi nguồn như em đã nêu nên hay bị hỏng nguồn máy tính và thiết bị điện tử lắm.
Đợt này bệnh viện mở rộng lên 750 giường bệnh nên máy phát và ATS dùng khá nhiều. Bên em khả năng phải mua thêm 2 con mp nữa. Theo kinh nghiệm của bác thì mua máy phát so với tải ưu tiên thì máy công suất khoảng bao nhiêu % tải thì hợp lý, nên chọn ATS loại như thế nào?
Hiện nay loại máy phát nào là tốt hả bác? Bên bác hay cung cấp loại máy phát nào?
Em làm ở bệnh viện Bãi Cháy, Quảng Ninh. Bên em hiện có 3mp và 3 ATS, quá trình chuyển đổi nguồn như em đã nêu nên hay bị hỏng nguồn máy tính và thiết bị điện tử lắm.
Đợt này bệnh viện mở rộng lên 750 giường bệnh nên máy phát và ATS dùng khá nhiều. Bên em khả năng phải mua thêm 2 con mp nữa. Theo kinh nghiệm của bác thì mua máy phát so với tải ưu tiên thì máy công suất khoảng bao nhiêu % tải thì hợp lý, nên chọn ATS loại như thế nào?
Hiện nay loại máy phát nào là tốt hả bác? Bên bác hay cung cấp loại máy phát nào?
Ở Bãi Cháy mình có lắp ATS 1250A cho khách sạn SAIGON - HALONG (bạn có thể gặp anh Sơn bảo trì hệ thống của khách sạn để uống cafe và hỏi thăm một số kinh nghiệm).
Máy phát thì nên chọn sao cho tải tối đa khoảng70 - 75% công suất của máy phát là OK.
ATS thì nên chọn loại MOTORIZED SIRCOVER (chuyển bằng motor) để có được thời gian trể mặc nhiên của thiết bị chuyển nguồn động lực.
Máy phát bên mình thường dùng là: CATERPILLAR, CUMMINS, KOHLER, BROADCROWN,...
Nếu quyết định làm ATS thì có thể liên lạc với mình để hy vọng anh em có thể xuống bè để nhậu hải sản.
ATS nếu như tiêu đề topic là cơm bình dân thì đơn giản sử dụng contactor + logo là ok làm cho nhà dân dùng nhiều mà.
Có thể bạn hiểu nhầm ý của mình, cơm bình dân có nghĩa là ai cũng làm được. Nếu dùng LOGO thì có chắc là ai cũng làm được hay không? Lập trình LOGO có chắc là đơn giản hơn là mua một bộ điều khiển chuyên cho ATS như là C20 của SOCOMEC hay là ABK-01 hay không?
Theo mình nghĩ thì làm một cái ATS không khó, nó giống như một dĩa cơm bình dân mà thôi. Có thể thêm cái đèn báo (cơm thêm), hay là thêm tính năng khởi động bảo dưỡng mỗi sáng thứ 2 (giống như thêm cái trứng ốp la).
Em chào các anh . Em đang thiêt kế bộ ATS ,Em sử dụng logo. Em gặp vấn đề ở mạch khởi động máy phát, cách khởi động máy phát như thế nào. nếu có sơ đồ mạch thì hay quá. em cảm ơn các sư huynh....
Em làm ở bệnh viện Bãi Cháy, Quảng Ninh. Bên em hiện có 3mp và 3 ATS, quá trình chuyển đổi nguồn như em đã nêu nên hay bị hỏng nguồn máy tính và thiết bị điện tử lắm.
Đợt này bệnh viện mở rộng lên 750 giường bệnh nên máy phát và ATS dùng khá nhiều. Bên em khả năng phải mua thêm 2 con mp nữa. Theo kinh nghiệm của bác thì mua máy phát so với tải ưu tiên thì máy công suất khoảng bao nhiêu % tải thì hợp lý, nên chọn ATS loại như thế nào?
Hiện nay loại máy phát nào là tốt hả bác? Bên bác hay cung cấp loại máy phát nào?
Trường hợp gây hỏng thiết bị như của cơ quan bạn có một số nguyên nhân.
Còn về chọn máy phát: Bạn cần liệt kê chủng loại, số lượng tải, công suất, ... thì mới có thể chọn phù hợp được.
Còn về chọn ATS: căn cứ vào phụ tải và máy phát. Về thời gian trễ đóng điện thì sau này có thể cài đặt dễ dàng. (Các khoảng thời gian đều phải được điều chỉnh dễ dàng và phù hợp với ứng dụng)
Loại máy phát điện có chất lượng tốt (ở miền Bắc.): Denyo, Cummins, ....
-------------------------
"Mình chuyên thiết kế, chế tạo, lắp ráp, lắp đặt, sửa chữa các loại tủ ATS, AVR máy phát điện, các loại tủ phân phối điện và hệ thống điều khiển. Tùy vào nhu cầu của khách hàng mà mình sẽ tích hợp các linh kiện của các hãng khác nhau đáp ứng yêu cầu và phù hợp với từng loại máy phát khác nhau, loại bộ điều khiển khác nhau. Các linh kiện đều của chính hãng. Mình thường sử dụng linh kiện của các hãng: Siemens, Omron, Schneider, Socomec, Osung, Yogi, LS, Yong sung, Sungho. Thời hạn bảo hành tùy vào yêu cầu của khách hàng, nhưng tối thiểu ít nhất là 1 năm. Có gì các bạn liên lạc với mình theo: dien.dientu.tudonghoa@gmail.com
Rất hân hạnh được hợp tác cùng các bạn"
Lâu rồi không thấy ai hâm nóng topic nhỉ, chắc anh Doremon làm anh em thành pro hết rồi!hehehe
Best Regards,
__________________
Ben Nguyễn
Handphone: 0945 161769
Email : dovn06@gmail.com
Chuyên phân phối :
- IDEC Relay, Push button, Pilot light(C/O : Japan)
- Fuji (C/O : Japan)
- Tap OFF Unit Connector (C/O : Singapore)
- Electrical Switchboard Service