Hehehe, mình cũng không rõ lắm MBA kiểu kín và hở, nghe hơi lạ, vì MBA nào mà chả đóng thùng kín hả bác ? Hay ý nói là MBA vận hành ở trong mạng kín (vòng), và mạng hở (trạm cụt) ? Còn tủ MCHB là MC đi kèm DCL, đặt trong 1 tủ, khi cắt thì người ta kéo nó ra ngoài (trên đường ray), lúc đó tiếp điểm ở khớp nối (chính là DCL) cũng bị tách ra (cắt mạch) ấy bác gái ạ !
Theo CMM thì máy biến áp kiểu kín và kiểu hở đều là các máy biến áp dầu, điểm khác nhau là trong máy kiểu kín thì dầu được bơm đầy, khi vận hành dầu nóng lên và các cánh tản nhiệt giãn ra, các cánh tản nhiệt dùng dạng hình sóng (như máy ABB), còn máy kiểu hở thì vẫn còn không gian cho dầu giãn ra, các cánh tản nhiệt dùng công nghệ ống hoặc tấm như các máy của Thibidi, CTBT, ...
__________________ Bút hết mực, thông cảm đi nhé ...
QT thấy một số biến áp khô, công suất không phải là nhỏ, cũng hở hoàn toàn, như một số máy biến thế tự dùng cho các trạm điện, đặt trong tủ điện.
Máy biến thế dầu, thường có 2 loại: một loại mặt thoáng của dầu tiếp xúc với chất khí. Có thể là không khí và cũng có thể là khí nitrogen. Loại dùng khí N2 thường phải có một van điều áp nối thường trực với một chai N2 áp lực cao. Cạnh đó phải có van xả để xả khi áp lực tăng cao. Loại này thường không có thùng dầu phụ (thùng dãn dầu). Mực dầu không ngập hết thùng máy.
Loại thứ 2 dầu không tiếp xúc với chất khí nào. Trong thùng dãn dầu có 1 túi bằng chất dẻo chứa khí. Dầu được bơm đầy để đẩy hết không khí trong thùng ra. Chất khí trong túi được thông ra khí trời, và co giãn theo sự co giãn của dầu, làm cho áp lực trong thùng biến thế không tăng cao.
2 loại đó, không biết loại nào là kín, loại nào là hở?
Thế nào là một tủ máy cắt hợp bộ?
Ai biết định nghĩa giùm. Thanks
Cái tủ cắt hợp bộ có phần quan trọng nhất là phần máy cắt. Tuy nhiên nếu mua máy cắt và cả tủ thì thường đắt nên người ta mua máy cắt rồi đi thuê các công ty thiết kế lấy tủ và rơle.
Còn nếu có điều kiện thì nhìn một cái là biết ngay thôi mà. Ruột gan của nó mà nói thì phức tạp chứ hình dáng bên ngoài thì cũng không có gì. Bạn rình xem có trạm nào đang xây, gạ mấy anh chàng thì nghiệm điện là thế nào cũng được lôi ra xem.
Chào các bác
Theo sự hiểu biết ít ỏi của tôi thì, tủ MC hợp bộ là một nhóm tủ bao gồm:
Tủ đầu vào(incoming), đầu ra(outgoing), đo lường(VT), tủ đưa ra MBA tự dùng(LBS), tủ MC liên lạc(section), những tủ này được nhà sản xuất cung cấp trọn bộ cho một trạm điện. Số lượng của từng loại tủ phụ thuộc vào mức độ cung cấp của từng trạm.
Nếu bác nào hiểu biết hơn nũa thì chia se cho tôi với nhe
Em có đọc một số tài liệu thì tủ MC hợp bộ khác với tủ MC thông thường là ngăn máy cắt có thể kéo rút ra được, và như vậy thì không cần đến dao cách ly. Và tất nhiên cả tủ phải được đóng gói trọn bộ rồi, ai lại đi lắp ráp lẻ tẻ như mod Vinh nói xạo bao giờ. Có phải thế không nhỉ?
Tủ trung thế hiện nay có hai loại:
-METAL ENCLOSED : Loại này thường dùng làm tủ đầu vào cho các nhà máy, nó thường to và mức độ bảo vệ không cao(các rơle bảo vệ thường là rơle cơ), cấu trúc bên trong tủ chỉ có hai khoang chính là khoang cao áp và khoang hạ áp(dùng để chứa các thiết bị điều khiển).
-METAL CLAD : Loại này được cung cấp cho các trạm điện của EVN, mức độ bảo vệ cao hơn hẳn(dùng hoàn toàn rơle số), kiểu dáng đẹp và nhỏ gọn hơn, nó được chia làm nhiều khoang để nếu có sự cố, lửa sẽ không bị lan từ khoang này sang khoang khác, từ tủ này sang tủ khác.
Cả hai loại trên đều dùng loại MC có thể kéo ra được (drawout). MC dùng cho tủ METAL CLAD có 3 vị trí, bình thường MC ở vị trí RUN, nếu kéo MC ra thì nó sẽ đến vị trí TEST(lúc nay MC được cách ly hoàn toàn với khoang cao áp), nếu vẫn tiếp tục kéo thì nó sẽ.....rơi xuống đất. Còn ở tủ METAL ENCLOSED thì từ vị trí RUN là ra đất luôn.
Như tôi đã trả lời tử trước, tủ MC hợp bộ là một nhóm tủ có đủ chức năng : Đầu vào, đo lường, phân phối. Có những trường hợp do mở rộng ít, người ta chỉ cần mua một trong số những tủ trên.
Đúng như Tố Nga và Mr Bin nói. Các tủ máy cắt thì các jack cắm cho cao thế và mạch điều khiển phải khớp với nhau. Mà các kiểu này thường không dễ kiếm linh kiện rời phù hợp.
Hệ thống cơ khí để đẩy máy cắt ra, vào cũng phải chính xác. Có loại đẩy ra, vào. Có loại nâng lên, hạ xuống. Có loại phải quay bằng cần quay tay, có loại phải kéo, có loại dùng động cơ... Nhưng tóm lại là phải có độ phù hợp cao giữa máy cắt và tủ.
Nói chung là không nên mua riêng máy cắt và làm tủ khác.
Hic. Bây giờ nhiều danh từ lạ. TN hỏi, QT không biết đường nào mà trả lời. Vì trước đây chưa hề nghe từ "máy cắt hợp bộ" bao giờ. Còn Metal clad thì nghe từ hồi mới đi làm. May mà Mr Bin nhắc đến.
Metal clad Switchgear ở VN có loại xưa từ năm 1967 lận, Mr Bin ơi. Làm gì có rơ le số?
Hệ thống Metal Clad Switchgear thường ráp thành một dãy tủ, trong đó mỗi máy cắt chiếm 1 ngăn, Biến áp đo lường chiếm 1 ngăn. Thanh cái được kéo dọc xuyên từ ngăn này sang ngăn kia. Có thể có 1 thanh cái hoặc 2 thanh cái. Nếu có 2 thanh cái thì máy cắt Bus tie chiếm 1 ngăn. Hai thanh cái 2 bên.
Thường máy cắt này có 2 hoặc 3 vị trí:
1/. Vị trí làm việc (Run, hoặc In service),
2/. vị trí thử nghiệm (Test) (mạch nhất thứ hoàn toàn cách ly, nhưng mạch nhị thứ vẫn nối, đầy đủ mọi điều kiện như làm việc bình thường, mục đích để thử nghiệm các mạch nhị thứ)
3/. Vị trí án động (out of service): máy cắt cách ly hoàn toàn với tủ, cả mạch nhất thứ lẫn mạch nhị thứ.
Ở vị trí này có thể cho phép đóng dao nối đất, nếu trong tủ có dao nối đất.
Ngoài ra, còn có thể cho phép kéo hẳn máy cắt ra ngoài để bảo trì, sửa chữa. Có lọai máy cắt có sẵn bánh xe đẩy. Có loại phải dùng xe đẩy thiết kế riêng cho máy cắt. Có loại chẳng có gì cả, phải dùng các phương tiện tự túc. (Nếu Tố Nga có anh bạn lực sĩ nào thì có thể nhờ anh ấy vác hộ. Nhưng nặng lắm đấy, đến hàng tạ trở lên).
QT trình bày sơ bộ như thế. Các bạn nào có ý kiến thêm xin cứ bổ sung.