III- Thiết bị bù ngang:
1- Tụ bù ngang:
a- Chức năng ứng dụng:
Véc tơ dòng đi qua tụ bao giờ cũng vượt trước véc tơ điện áp, do vậy tụ điện luôn phát ra công suất phản kháng Q, cung cấp cho phụ tải, giảm lượng công suất phản kháng truyền tải từ lưới về có tác dụng nâng cao điện áp tại cuối đường dây.
Như vậy, với các đường dây truyền tải có điện dung pha - đất nhỏ thì việc nối rẽ nhánh tụ công suất (bù ngang ) tại đầu vào tải hoặc trạm phân phối sẽ giảm được sự sụt áp và giữ ổn định điện áp tại các nút phụ tải.
Sơ đồ thay thế như sau:

Lúc này, tổn thất điện áp trên đường dây là:
sU= [P.R + (Q - Qbù).X]/U
Như vậy, sU sẽ giảm khi có Qbù, Trong trường hợp tải P nhỏ hoặc không tải mà Qbù lớn thì sU < 0 , điều đó có nghĩa là sẽ xảy ra sự dâng quá áp tại các nút có lắp đặt Qbù,
b- Cấu tạo, đặc điểm:
Các bản cực tụ điện thường được làm bằng các lá kim loại được cách điện bởi các màng giấy mỏng tẩm dung môi và được cuốn lại với nhau thành các lớp xen kẽ và được nhúng trong dầu cách điện. Để có các bộ tụ điện cao áp, người ta ghép nối nhiều tổ tụ nhỏ để chia đều điện áp đặt lên mỗi tổ tụ.
*-Đặc điểm của phương pháp dùng
tụ bù ngang:
- Chỉ phát Q nên có tác dụng tăng điện áp
- Điều chỉnh điện áp theo từng cấp cố định tuỳ theo dung lượng bù
- Lượng Q phát ra: Q= U2 ωC → phụ thuộc vào điện áp lưới.
c- Ví dụ về hệ thống tụ bù tại trạm Sóc Sơn :
Số liệu cả dàn tụ: Công suất: Q= 62,5MVAR.
Điện áp định mức: 123 Kv
Sơ đồ nối: Y Y - không nối đất
Tổng số bình tụ: 66 bình
Thông số từng bình tụ: Công suất: 947 KVAR
Điện dung: 72,32 MF
Điện áp định mức: 6456V, 50HZ
Sơ đồ nguyên lý như hìnhư vẽ sau:

Các bảo vệ chínhư:
- Bảo vệ quá dòng: tụ không chịu được dòng liên tục vượt quá dòng định mức theo hệ số quy định.
- Bảo vệ kém dòng: đề phòng điện dung của tụ bị giảm quá mức dẫn tới sự cố
- Bảo vệ dòng không cân bằng: không vượt qua 20% giá trị dòng vận hành.
- Bảo vệ quá áp: không vượt quá 110% điện áp định mức.
Chú ý khi vận hành:
- Dòng không cân bằng đến 50% giá trị cắt tụ thì cần phải đo điện dung các bình tụ. Nếu tụ nào có điện dung thay đổi hơn 10% giá trị ban đầu thì cần phải thay thế các bình tụ.
- Kiểm tra giá trị chỉnh định và sự làm việc hoàn hảo của các rơle bảo vệ
- Sau khi đấu nối lại, dòng không cân bằng phải nhỏ hơn 20% giá trị tác động của bảo vệ.
- Kiểm tra bằng mắt các bình tụ không bị bẩn, hư hỏng, chảy dầu … Cần vệ sinhư định kỳ hàng năm.
- Trước khi chạm vào bình tụ, cần phải nối tắt tụ và nối đất
Tạm dừng đã nhé chiều tiếp tục.........