12 dong co dien

Cac bac cho minh hoi cai nay ti, tai sao dong co 3 pha mih sai thuong xuyen bi chay mac du da co roley nhiet bao ve roi, bac nao bit nguyen nhan xinh giup mih voi, thnks
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2 (permalink)  
Cũ 17-08-10, 09:39 AM
Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2009
Đến từ: HCM city
Bài gửi: 280
Thanks: 0
Thanked 93 Times in 68 Posts
Mặc định

Trích:
Nguyên văn bởi THANHVU56 Xem bài viết
Cac bac cho minh hoi cai nay ti, tai sao dong co 3 pha mih sai thuong xuyen bi chay mac du da co roley nhiet bao ve roi, bac nao bit nguyen nhan xinh giup mih voi, thnks
Đề nghị lần sau viết bài thì phải có dấu nhé.
Về vấn đề của em thì cần phải xem xét lại:
- Giá trị set của relay nhiệt có phù hợp. Thông thường không nến đặt lớn hơn 1.2 Idm.
- Chất lượng relay nhiệt.
- Kiểm tra lai moment tải có phù hợp với công suất động cơ.
- Kiểm tra lại tần số khởi động, đảo chiều động cơ.
- Chất lượng motor kém.
Tốt nhất bạn cho biết ứng dụng của bạn là gì thì mọi người sẽ tư vấn cụ thể hơn.
__________________
Đừng tự hào ta nghèo mà giỏi,
Hãy tự hỏi vì sao ta giỏi mà vẫn nghèo.
Đừng tự ty vì ta giàu mà dốt,
Hãy tự hào vì ta dốt mà vẫn giàu.

Không một cá nhân nào là hoàn hảo, nhưng với một tập thể, chúng ta sẽ là tập thể hoàn hảo!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3 (permalink)  
Cũ 25-09-10, 08:17 AM
alibaba's Avatar
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2007
Bài gửi: 108
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
Mặc định

Trích:
Nguyên văn bởi THANHVU56 Xem bài viết
Cac bac cho minh hoi cai nay ti, tai sao dong co 3 pha mih sai thuong xuyen bi chay mac du da co roley nhiet bao ve roi, bac nao bit nguyen nhan xinh giup mih voi, thnks
rơ le nhiệt chỉ bảo vệ động cơ bị quá tải dài hạn thui, nếu động cơ của bạn bị quá tải ngắn hạn và lặp lại tương đối thường xuyên hoặc một số sự cố khác thì rơ le nhiệt chưa đến dải tác động đâu. vì động cơ nóg rùi nhưng rơle chưa kịp nóng đến mức trip nhưng cách điện cảu động cơ thì bị giảm dần đi nên cháy là phải thui. Ban nên xem lại tải của động cơ, điện áp làm việc, khi động cơ bị cháy nên để ý dây quấn xem là bị cháy vì lý do gì( quá tải hay mất pha?)
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks

Ðiều Chỉnh

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Trackbacks are Mở
Pingbacks are Mở
Refbacks are Mở



Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:01 AM
Powered by: vBulletin v3.7.4
Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0 ©2007, Crawlability, Inc.
Diễn đàn bạn đọc Hiện Đại Hóa