Trích:
|
Nguyên văn bởi Ngo Rung
Hơ hơ! cho tui tham gia với.
Mình không biết chuẩn RS485 trong điều khiển công nghiệp như thế nào. Còn thực tế mình sử dụng RS485 trong điều khiển camera an ninh thì như thế này: với dây xoắn đôi không bọc nhiễu (UTP) mình điều khiển ở khoảng cách xa 1,6Km mà 3 năm nay chưa thấy nó hỏng (thế mới chán hì!), tốc độ truyền hình như khoảng 32K thì phải (lâu rồi không nhớ)
Cũng điều khiển camera mình đã dùng RS232 có vỏ bọc (STP) thì đã điều khiển ở cự ly xa 120m vẫn chạy tốt (tốc độ truyền 14.4K)
Sau một hồi đi lắp thiết bị mình mới tìm hiểu lại chuẩn RS495 sử dụng 1byte để đánh địa chỉ thiết bị (ID) nên theo mình và tài liệu đi kẻm theo camera thì RS485 chỉ điều khiển được tối đa là 255 thiết bị thôi. Và các IC chuyên dùng cho RS485 cũng đã được thiết kế để chịu tải của 255 thiết bị (vì mình đã lắp bằng tay để thử một bộ chuyển đổi RS232/RS485-mình thích điện tử mà....!)
|
Xin phép sửa đôi chút:
-
RS495 sử dụng 1byte để đánh địa chỉ thiết bị (ID): việc này phụ thuộc vào giao thức truyền thông (Protocol) chứ không phụ thuộc vào lớp Vật lý (OSI) là RS485.
-
IC chuyên dùng cho RS485 cũng đã được thiết kế để chịu tải của 255 : trong mạng BUS dùng RS485, nếu quá 32 node phải dùng Repeater. Dùng "ép" thì không chắc ăn.