Thật ra tớ đã làm vài cái Pờ_lờ_cờ rùi, nhưng chỉ là standalone thui. Tớ tự học Pờ_lờ_cờ nên rất khó khăn khi đọc lý thuyết mạng truyền thông công nghiệp. Bây giờ công việc nó yêu cầu tớ làm Pờ_lờ_cờ phải kết nối mạng nên tớ đang bí. Cao thủ giúp tớ đi, tớ cần gấp lắm...Thanks
Bác Hại Điện ơi! pờ_lờ_cờ thì nói đại là PLC đi bác nói vậy sợ mấy đại ca nói bác là ko biết đọc chử sao, thôi mình vào vấn đề nha mình cũng có làm SCADA nhưng chỉ là vai trò hộ công thôi để mình về hỏi sư phụ mình coi có giúp được gì cho bác ko!
__________________
Lửa thử vàng, gian nan thử sức!!!
- Bạn phải nói rõ PLC va HMI của hãng nào thì mới có giải pháp cho bạn dc.
- Thông thường để kết nối hai thiết bị modbus với nhau thì bạn phải thiết lập một cái la Master, cái còn lại la Slave, bạn k0 cho biết PLC của hãng nào thì tui chịu.
Bác có thể làm như sau:
1. Nối 2 PLC : set 1 thằng là master, lập trình bộ lệnh giao tiếp là modbus master, 1 thằng là client như vậy là OK , em nghĩ ko có vấn đề gì cả, còn giao tiếp để làm gì là việc của Bác. Tất nhiên, trc đó bác phải khai báo cổng, tốc độ truyền, kiểu dữ liệu giống nhau trên cả 2 PLC
2. Nối PLC và HMI : bác kiểm tra lại giao thức cũ : xem cáp để biết chuẩn điện RS232, RS485, 422 hay TCP/IP; tìm lại tài liệu về ghép nối của HMI và của cả PLC ( lấy model, lên mạng search), sau khi có cái đó rồi mà ko làm đc thì bác post tiếp lên, em sẽ trả lời
minh cung co van de cu the dang lam tuong tu nhu bac haidien, do la minh co 1 con PLC OMRON CPM2A va 1 con s7 300 (313C_2DP).cac bac co the chi giao cho minh lam the nao de 2 PLC nay co the gui tin hieu cho nhau va gui theo duong nao?va dung phan mem nao de ho tro?
Các bác mang tính lý thuyết nhiều quá, lý luận rất hay rất chính xác nhưng chẳng được việc gì? Có đk các bác nên đi tham quan 1 nhà máy nào đó sẽ biết rõ hơn! Các bác thấy nối 232 mà cả chục thiết bị chưa?
Các bác hãy va chạm? và có nhiều suy nghĩ thoáng hơn, chủ yếu là quá trình công nghệ. Và thiết bị sử dụng.
Chúc các bác thành công?
Các bác lên đọc bài 232/485 trước đi, sẽ trả lởi được rất nhiều câu hỏi?
Thay đổi nội dung bởi: nguyenhuans, 27-11-06 lúc 11:18 PM
Các bác thấy nối 232 mà cả chục thiết bị chưa?
Tôi xin trả lời là chưa và không bao giờ, vì chuẩn điện Rs232 thiết kế cho point to point. Có thể bạn nhầm khi người ta sử dụng chuẩn khác (ví dụ Rs485/422) mà dùng connector DB-9.
Tôi hỏi bạn: Giả sử bạn có 3 thiết bị đánh thứ tự A,B,C . Làm sao bạn có thể gởi 1 message từ máy A sang máy B (chỉ máy B nhận) và 1 message khác từ máy A sang máy C (chỉ máy C nhận). Bạn sẽ gặp vấn đề gởi 1 bức thư đi nhưng không có địa chỉ nhận
Thay đổi nội dung bởi: tnvan, 29-03-07 lúc 01:39 PM
Chưa thấy bao giờ. Nếu có thể chú đưa anh em đi tham quan học hỏi kinh nghiệm