Các bạn tham khảo bộ điều khiển mức của OMRON xem:
61F Bộ điều khiển kiểm tra mức OMRON
Không như loại kiểm tra mức thông thường sử dụng phao nổi, điều khiển mức 61F sử dụng điện cực để nhận biết mức chất lỏng dẫn điện. Ứng dụng đa dạng, độ tin cậy cao dễ dàng cho nhiều ứng dụng trong thực tế.
Đặc tính kỹ thuật.
* Tự động điều khiển hệ thống cấp thoát nước.
* Thích hợp cho kiểm tra mức của bất kỳ chất lỏng dẫn điện nào.
* Có bộ chống xung và chống sét cảm ứng.
* Nhiều loại để lựa chọn: Loại truyền xa, loại độ nhậy cao hoặc thấp, loại 2 dây…
* Có các loại thông dụng và các loại gắn trên bảng panel
* Đèn LED giúp kiểm tra hoạt động dễ dàng.
* Theo tiêu chuẩn EMC/IEC. (61F-GP-N/-N8/- GPN-V50)
* Đã được UL/CSA duyệt (61F-GP-N8/-GPN- V50).
Nguyên lý hoạt động
Các hình ảnh dưới đây mô tả nguyên lý hoạt động đơn giản này.

Khi điện cực E1 không tiếp xúc với chất lỏng dẫn điện, mạch điện hở và không có dòng điện giữa điện cực E1 và E3. Do đó, rơ le X không hoạt động. Các tiếp điểm thường đóng của rơ le X vẫn đóng (vị trí b ở hình vẽ). Tuy nhiên, khi chất lỏng chảy vào bể ngập điện cực E1, mạch điện đóng lại. Rơ le X hoạt động và các thiết bị điện được nối với tiếp điểm thường mở (vị trí a ở hình vẽ) của rơ le bắt đầu hoạt động.

Bơm thường được nối thông qua một contactor, tới các điềm đầu ra của bộ điều khiển. Bộ điều khiển tự động chạy máy bơm, để điều khiển mức chất lỏng trong thùng.
Tuy nhiên trong thực tế, chỉ với 2 điện cực, gợn sóng trên bề mặt chất lỏng làm cho bộ điều khiển khởi động bất thường làm ngắn tuổi thọ của máy bơm (và các thiết bị khác). Giải quyết vấn đề này bằng cách cho thêm một điện cực khác đẻ tạo một mạch tự giữ. Điện cực thêm vào, E2, được nối song song với E1, như hình dưới đây:
Như chỉ ra trong hình trên, khi rơ le mạch giữ hoạt động tiếp điểm a2 thường mở đóng lại. mạch điện được tạo thành qua chất lỏng và các điện cực và được duy trì bởi E2 và E3, thậm chí khi mức chất lỏng xuống dưới E1, tiếp điểm a2 vẫn đóng.
Khi mức chất lỏng xuống dưới E2, mạch tạo ra qua điện cực hở, rơ le X không hoạt động, vì thế tiếm điểm thường đóng của rơ le X đóng lại.
Hoạt động đơn giản vậy nhưng các ứng dụng của điều khiển mức rất phong phú. Bộ 61F không chỉ có điều khiển mức chất lỏng mà còn dùng cho các ứng dụng như phát hiện rò rỉ, phân biệt kích cỡ vật thể và nhiều bài toán khác.
Lựa chọn model:
Để sử dụng một bộ điều khiển mức, cần thiết có bộ 61F, bộ giữ điện cực và các điên cực.
Cấu hình cơ bản:
+ 61F: chọn theo khả năng, chức năng và kích cỡ để phù hợp với ứng dụng
+ Bộ giữ điện cực: lựa chọn theo đặc tính, các ứng dụng và hình dáng
+ Các điện cực: lựa chọn theo các điều kiện hoạt động và hình dáng
Ví dụ ứng dụng điển hình: