39 Công suất Inverter 3 pha dùng nguồn 1pha.

Công suất của Inverter giảm bao nhiêu lần nếu dùng nguồn 1 pha 220v cho Inverter 3 pha 22ov.
Các bạn chỉ giúp mình với...
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2 (permalink)  
Cũ 26-03-09, 10:54 AM
zippo's Avatar
Moderator
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Đến từ: HCMC
Bài gửi: 618
Thanks: 5
Thanked 11 Times in 10 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới zippo Gửi tin nhắn qua Skype™ tới zippo
Mặc định

Không giảm
__________________
Lấy password của PLC mitsubishi và PLC LS, HMI Proface, LS HMI, Delta PLC, Virgo PLC, Shihlin PLC, Liyan PLC....
1. Cable lập trình PLC
2. Thiết bị tự động hóa (PLC, HMI, Inverter, DC Drive...) Mitsubishi, Telemecanique, SSD, Parker, Siemens, LS, VIGOR, ...
3. HMI WeinView, EasyView

Liên hệ: 098.99.99..973
YM: cableplc
Skype: cableplc
email: cableplc@yahoo.com
tinan@mail.ua

ADD: 43/78/5 Cộng Hòa, F4, Tân Bình, HCM, VN
-------
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3 (permalink)  
Cũ 26-03-09, 12:36 PM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2009
Bài gửi: 3
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

Trích:
Nguyên văn bởi zippo
Không giảm
Bạn Z có thể giải thích tại sao công suất không giảm, được không?
Chứ 10 người thì có 9 người nói là giảm rồi đó.

à, mình cũng đang cần mua cáp PC-PLC Mitubishi, bạn cho mình mã và giá của nó luôn nha.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4 (permalink)  
Cũ 26-03-09, 03:04 PM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Dec 2008
Bài gửi: 9
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

Trích:
Nguyên văn bởi Hữu Trung
Công suất của Inverter giảm bao nhiêu lần nếu dùng nguồn 1 pha 220v cho Inverter 3 pha 22ov.
Các bạn chỉ giúp mình với...
Phần Nghịch lưu không giảm công suất, Phần chỉnh lưu bị giảm công suất
do thiết kế là chỉnh lưu Cầu 3 pha còn khi chuyển về 1 pha là chỉnh lưu cầu 1 pha, dòng định mức của chỉnh lưu cầu 3 pha sẽ bé hơn dòng định mức của cầu 1 pha khi chỉnh lưu cùng công suất.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5 (permalink)  
Cũ 28-03-09, 06:38 PM
zippo's Avatar
Moderator
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Đến từ: HCMC
Bài gửi: 618
Thanks: 5
Thanked 11 Times in 10 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới zippo Gửi tin nhắn qua Skype™ tới zippo
Mặc định

Trích:
Nguyên văn bởi Hữu Trung
Bạn Z có thể giải thích tại sao công suất không giảm, được không?
Chứ 10 người thì có 9 người nói là giảm rồi đó.

à, mình cũng đang cần mua cáp PC-PLC Mitubishi, bạn cho mình mã và giá của nó luôn nha.
Loại inverter mà vừa xài được 1 pha vừa xài được 3 pha thường là loại có công suất không lớn và không phải hãng nào cũng làm.

Khi mua inverter (loại vừa có thể dùng 3 pha hoặc 1 pha) có công suất ví dụ là 2HP chả lẽ đấu 1 pha nó giảm công suất thì sao mà kéo được motor với tải không đổi
Nói tóm lại là công suất đầu ra của inverter (biến tần) không thay đổi.

Cáp mình bán dùng cho PLC dòng FX (ví dụ như: FX0N, FX1N, FX1S, FX2N)
Giá thì ở chữ ký có đó, 200k/ 1 sợi
__________________
Lấy password của PLC mitsubishi và PLC LS, HMI Proface, LS HMI, Delta PLC, Virgo PLC, Shihlin PLC, Liyan PLC....
1. Cable lập trình PLC
2. Thiết bị tự động hóa (PLC, HMI, Inverter, DC Drive...) Mitsubishi, Telemecanique, SSD, Parker, Siemens, LS, VIGOR, ...
3. HMI WeinView, EasyView

Liên hệ: 098.99.99..973
YM: cableplc
Skype: cableplc
email: cableplc@yahoo.com
tinan@mail.ua

ADD: 43/78/5 Cộng Hòa, F4, Tân Bình, HCM, VN
-------

Thay đổi nội dung bởi: zippo, 28-03-09 lúc 06:41 PM
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6 (permalink)  
Cũ 28-03-09, 07:29 PM
luongcocchu's Avatar
Senior Member
 
Tham gia ngày: Dec 2008
Bài gửi: 118
Thanks: 0
Thanked 4 Times in 4 Posts
Mặc định

anh zippo gia cáp plc co hoi cao khong anh.em cung tinh mua ma em tháy gia cao hon thi truong do anh
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7 (permalink)  
Cũ 28-03-09, 07:32 PM
DELTA_MIENBAC's Avatar
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jan 2008
Bài gửi: 392
Thanks: 0
Thanked 18 Times in 17 Posts
Mặc định

Công suất không giảm chút nào bạn ơi nhưng chỉ với những Biến tần có công suất =< 2.2kw còn với công suất cao hơn bạn nên dùng động cơ có công suất = 70% công suất của biến tần khi chạy 3P
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8 (permalink)  
Cũ 04-04-09, 03:06 PM
zippo's Avatar
Moderator
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Đến từ: HCMC
Bài gửi: 618
Thanks: 5
Thanked 11 Times in 10 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới zippo Gửi tin nhắn qua Skype™ tới zippo
Mặc định

Trích:
Nguyên văn bởi luongcocchu
anh zippo gia cáp plc co hoi cao khong anh.em cung tinh mua ma em tháy gia cao hon thi truong do anh
Không cao đâu, mình cũng cân nhắc mà, mua cáp cũng hơn 100k rồi, còn DB9, hàn rồi thử trên PLC.
__________________
Lấy password của PLC mitsubishi và PLC LS, HMI Proface, LS HMI, Delta PLC, Virgo PLC, Shihlin PLC, Liyan PLC....
1. Cable lập trình PLC
2. Thiết bị tự động hóa (PLC, HMI, Inverter, DC Drive...) Mitsubishi, Telemecanique, SSD, Parker, Siemens, LS, VIGOR, ...
3. HMI WeinView, EasyView

Liên hệ: 098.99.99..973
YM: cableplc
Skype: cableplc
email: cableplc@yahoo.com
tinan@mail.ua

ADD: 43/78/5 Cộng Hòa, F4, Tân Bình, HCM, VN
-------
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9 (permalink)  
Cũ 13-04-09, 02:29 PM
v2cuong's Avatar
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2008
Bài gửi: 59
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
Mặc định

Trích:
Nguyên văn bởi Hữu Trung
Công suất của Inverter giảm bao nhiêu lần nếu dùng nguồn 1 pha 220v cho Inverter 3 pha 22ov.
Các bạn chỉ giúp mình với...
Nếu phân loại biến tần theo nguồn cấp thì có thể phân làm hai loại:
- Nguồn 1 pha
- Nguồn 3 pha
Đối với biến tần dùng nguồn 1 pha thường là biến tần có công suất nhỏ (=< 3kW). Biến tần có công suất trung bình và lớn thì thường dùng nguồn 3 pha
__________________
cùng khám phá công nghệ

Vũ Viết Cường - Biến tần G1XX MM4XX,... PLC: S7200, S7300 của Siemen
Mobile: 0936683130
Email:v2c.automation@gmail.com
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10 (permalink)  
Cũ 15-04-09, 12:06 AM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Apr 2009
Bài gửi: 16
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

Biến tần 3P 380VAC thường có giá cao hơn loại 1P/3P 220VAC. Tùy theo ứng dụng, nếu momen khởi dộng của tải không lớn lắm và tải tương đối ổn định trong quá trình hoạt động thì có thể cấp nguồn 1P 220VAC cho biến tần 3P 220VAC (loại này kinh tế hơn và dễ tìm).

www.dtec.com.vn
tri@dtec.com.vn
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks

Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Trackbacks are Mở
Pingbacks are Mở
Refbacks are Mở


Chủ đề giống nhau
Chủ đề Người khởi xướng chủ đề Diễn đàn Trả lời Bài mới gửi
giúp em vói các bác ơi kinsk Biến tần & Truyền động 5 02-07-09 11:10 AM
Máy phát điện KHÔNG CẦN NHIÊN LIỆU - KHÔNG TIẾNG ỒN - KHÔNG KHÍ THẢI Bùi Dương Thiết bị Chào bán 0 29-05-09 03:17 PM
Thiết bị hiệu chỉnh áp suất trong các nhà máy công nghiệp baotricongnghiep Thiết bị Chào bán 0 10-11-08 06:50 PM


Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:22 AM
Powered by: vBulletin v3.7.4
Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0 ©2007, Crawlability, Inc.
Diễn đàn bạn đọc Hiện Đại Hóa