mình dang lam 1 dự án về điện.Công trình gồm 2 nguồn lấy từ lưới điện quốc gia.Một nguồn có công suất rất lớn.nguồn còn lại có ding khoảng 50A. mình dang thiết lập sơ đồ nguyên lý mạch tự động yêu cầu rất đơn giản.khi nguồn chính mất điện mình dùng nguồn phụ(nguồn 50A) sừ dụng 2 contactor và relle.mình là dan cung cấp nên cũng không rành về cái này lám.bạn nào có sơ đồ nguyên lý phù hợp với yêu cầu của mình thì giúp mình với mình đang cần gấp
mọi chi tiết xin gửi về:anhcuongdp@gmail.com
Chào các bác! Về tủ ATS em biết sơ sơ. Chẳng qua là do vừa rồi bọn em làm 1 cái 1600A, sau khi đưa vào vận hành vài tháng thì tự nhiên nó tịt.Tuần sau em phải khăn gói vào Nha Trang để xem nó "hắt hơi, sổ mũi thế nào". Thế có khổ ko cơ chứ.
Tủ ATS của em dùng 2 con máy cắt hạ áp NW 1600 của Schnaider ( Dùng cho nhà cao tầng mà). Mạch điều khiển dùng con logo230V(Relay)+1mođul DI-DO(Relay)+2PMR+1UPS(offline)+ 1đống Rơle, cầu chì,nút ấn, biến dòng, đồng hồ, chuyển mạch.... Máy phát dự phòng 1MW.Đấy, cái tủ ấy của em chỉ có thế. Em đang nghi ngờ nó tịt là do cái UPS bị trục trặc nhưng không biết thế nào. Bác nào có kinh nghiệm chỉ cho em vài đường với
Bạn xem kỹ những phần sau:
1. Kiểm tra tín hiệu máy phát xem có đề k? Nếu có đề thì xem bên máy phát(bật chế độ, hết xăng, dầu hoặc ắc quy,...)
2. Kiểm tra UPS có được nuôi nguồn không, vì nhiều cty sợ tốn xăng nên k đề máy phát dẫn tới UPS không được nuôi nguồn nên hết điện đó mà.
3. Kiểm tra lại đầu cose có lỏng không? Và kiểm tra lại mấy con relay của bạn đó.
Chào bạn.
Tủ ATS của bạn dung Logo Siêmns dung không.
Vậy bạn hãy kiểm tra kỹ phần miềm điều khiễn xem co lỗi không ,thường thì chỉ lỗi phần miềm thôi ,chứ phần cơ thì ít khi hư lắm .
Chúc bạn tìm được bệnh .
Còn bạn bào mưốn làm mới xin alo cho mình ,mình xẽ làm cho 1 cái hoàn chỉnh giá phải chăn
__________________
CTY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN MAI LINH
Là nhà phân phối chính thiết bị Điện – Tự động của hãng MITSUBISHI, SIEMENS , PRO – FACE ,MERLIN,LS ,DAE YEONG. DANFOSS,INVT,CHINT...
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý công ty.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc trực tiếp với :
Mr : TỐNG HỮU LÂM
Mobi : 0907 724 375
Email : maillinhelectric@gmail.com lam.diencongnghiep@gmail.com
Thao khảo tại website:
The Following 2 Users Say Thank You to tonghuulam For This Useful Post:
minh dang can so do mach dieu khien va dong luc cho 1 ATs hãng nào cũng đựoc
ATS luoi-luoi, hoặc ATS lứoi -máy phát đều được
bạn nào có vui lòng gủit cho mình theo địa chỉ trangk45@yahoo.com
Các thành viên đã cảm ơn trangautomation về bài viết hay này:
Chào bạn,
Mình chuyên thiết kế, chế tạo, lắp ráp, lắp đặt, sửa chữa các loại tủ ATS, AVR máy phát điện, các loại tủ phân phối điện và hệ thống điều khiển. Tùy vào nhu cầu của khách hàng mà mình sẽ tích hợp các linh kiện của các hãng khác nhau đáp ứng yêu cầu và phù hợp với từng loại máy phát khác nhau, loại bộ điều khiển khác nhau. Các linh kiện đều của chính hãng. Mình thường sử dụng linh kiện của các hãng: Siemens, Omron, Schneider, Socomec, Osung, Yogi, LS, Yong sung, Sungho. Thời hạn bảo hành tùy vào yêu cầu của khách hàng, nhưng tối thiểu ít nhất là 1 năm. Có gì bạn liên lạc với mình theo: dien.dientu.tudonghoa@gmail.com
Rất hân hạnh được hợp tác cùng bạn
tôi muốn mua 1 con ATS 1250A anh có không ? giá bao nhiêu ? của hảng nào?
Chào bạn,
Mình chuyên thiết kế, chế tạo, lắp ráp, lắp đặt, sửa chữa các loại tủ ATS, AVR máy phát điện, các loại tủ phân phối điện và hệ thống điều khiển. Tùy vào nhu cầu của khách hàng mà mình sẽ tích hợp các linh kiện của các hãng khác nhau đáp ứng yêu cầu và phù hợp với từng loại máy phát khác nhau, loại bộ điều khiển khác nhau. Các linh kiện đều của chính hãng. Mình thường sử dụng linh kiện của các hãng: Siemens, Omron, Schneider, Socomec, Osung, Yogi, LS, Yong sung, Sungho. Thời hạn bảo hành tùy vào yêu cầu của khách hàng, nhưng tối thiểu ít nhất là 1 năm. Có gì bạn liên lạc với mình theo: dien.dientu.tudonghoa@gmail.com
Rất hân hạnh được hợp tác cùng bạn