Cung cấp PLC Siemens, Biến tần Siemens, Cáp lập trình PLC Máy nén khí Ingersoll Rand, Wuxi, Ally Win
Kho báo giá thiết bị điện, tự động hóa, cơ khí máy móc, cho thuê chung cư Thang máy Mitsubishi, plc siemens, lọc nước
Hãy tìm kiếm trước khi post câu hỏi Google
Trả lời
  #1 (permalink)  
Cũ 19-06-06, 10:48 AM
Hại Điện's Avatar
Senior Member
 
Tham gia ngày: May 2006
Bài gửi: 229
Thanks: 0
Thanked 9 Times in 8 Posts
Mặc định Điều khiển áp suất không đổi

Cái trạm bơm cấp nước gần nhà tớ có nhờ tớ tư vấn giùm cách giữ cho áp suất trong hệ thống đường ống không đổi. Yêu cầu đưa ra là người vận hành sẽ đặt 1 giá trị áp suất cho hệ thống, sau đó hệ thống sẽ được điều khiển để giữ cho áp suất không đổi cho dù phụ tải thay đổi, đồng thời ít chịu ảnh hưởng bởi hiện tượng nước va.

Tớ nhờ mọi người tư vấn cho tớ giải pháp công nghệ và chọn thiết bị (free thôi nghen chứ cái trạm bơm này nhỏ lắm, không có tiền mua bản quyền công nghệ đâu). Cao thủ nào chịu giúp tớ sẽ mời đi uống bia đen.

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2 (permalink)  
Cũ 19-06-06, 12:42 PM
quocthai's Avatar
Moderator
 
Tham gia ngày: May 2006
Đến từ: Mặt trăng
Bài gửi: 1,015
Thanks: 0
Thanked 15 Times in 14 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới quocthai
Mặc định

Bác đặt một cái regulator (nếu lưu lượng nhỏ) hoặc một cái control valve loại đơn giản nhất (nếu lưu lượng lớn), nhận áp lực đầu ra, điều chỉnh lại vị trí đầu vào.
Thường những đồ này chỉ cần hoàn toàn cơ khí, không cần điện, điện tử gì hết.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3 (permalink)  
Cũ 19-06-06, 12:58 PM
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2006
Bài gửi: 221
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
Mặc định

Trích:
Nguyên văn bởi Hại Điện
Cái trạm bơm cấp nước gần nhà tớ có nhờ tớ tư vấn giùm cách giữ cho áp suất trong hệ thống đường ống không đổi. Yêu cầu đưa ra là người vận hành sẽ đặt 1 giá trị áp suất cho hệ thống, sau đó hệ thống sẽ được điều khiển để giữ cho áp suất không đổi cho dù phụ tải thay đổi, đồng thời ít chịu ảnh hưởng bởi hiện tượng nước va.

Tớ nhờ mọi người tư vấn cho tớ giải pháp công nghệ và chọn thiết bị (free thôi nghen chứ cái trạm bơm này nhỏ lắm, không có tiền mua bản quyền công nghệ đâu). Cao thủ nào chịu giúp tớ sẽ mời đi uống bia đen.

Bạn mua 1 cái sensor áp suất 4-20mA, 01 bộ biến tần điều khiển Bơm.
Bác dùng 01 chiết áp đặt áp lực cho đường ống, tín hiệu đưa về Biến tần. Tín hiệu sensor cũng đưa về Biến tần. 2 tín hiệu này đưa vào hàm PI trong Biến tần. Lúc này bạn nhấn lệnh RUN Bạn sẽ có kết quả mong muốn: ÁP LỰC TRÊN ĐƯỜNG ỐNG KHÔNG ĐỔI.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4 (permalink)  
Cũ 19-06-06, 09:52 PM
Victory's Avatar
Senior Member
 
Tham gia ngày: May 2006
Đến từ: Hà Nội
Bài gửi: 351
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Victory
Mặc định

Bạn cũng có thể dùng controler có đầu vào là tín hiệu áp suất, đầu ra là tín hiệu tương tự 4..20mA, có màn hiển thị để đặt lượng áp suất cần giữ ổn định. Đầu ra của bộ controler nối với đầu vào đặt tốc độ của một biến tần.
Bạn đặt áp suất cần giữ ổn định là A1 và tín hiệu áp suất báo về từ cảm biến là A2. Nếu A2 < A1, tín hiệu ra tương tự sẽ điều khiển biến tần tăng tốc cho áp lực trong ống A2 tăng lên bằng với lượng đặt A1; nếu A2 > A1, trạng thái sẽ ngược lại. Trong các bộ controler dạng này đều đã có tích hợp PID, nên khi đạt giá trị ổn định A1 ~ A2, cơ cấu chấp hành sẽ hoạt động dao động xung quanh điểm cân bằng (giá trị dao động lớn hay nhỏ phụ thuộc phần lớn vào các thiết bị đo lường)
__________________
Victory
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5 (permalink)  
Cũ 20-06-06, 08:55 AM
cuongtbc's Avatar
Senior Member
 
Tham gia ngày: May 2006
Bài gửi: 488
Thanks: 0
Thanked 14 Times in 2 Posts
Mặc định

Trích:
Nguyên văn bởi Victory
Bạn cũng có thể dùng controler có đầu vào là tín hiệu áp suất, đầu ra là tín hiệu tương tự 4..20mA, có màn hiển thị để đặt lượng áp suất cần giữ ổn định. Đầu ra của bộ controler nối với đầu vào đặt tốc độ của một biến tần.
Bạn đặt áp suất cần giữ ổn định là A1 và tín hiệu áp suất báo về từ cảm biến là A2. Nếu A2 < A1, tín hiệu ra tương tự sẽ điều khiển biến tần tăng tốc cho áp lực trong ống A2 tăng lên bằng với lượng đặt A1; nếu A2 > A1, trạng thái sẽ ngược lại. Trong các bộ controler dạng này đều đã có tích hợp PID, nên khi đạt giá trị ổn định A1 ~ A2, cơ cấu chấp hành sẽ hoạt động dao động xung quanh điểm cân bằng (giá trị dao động lớn hay nhỏ phụ thuộc phần lớn vào các thiết bị đo lường)
phương án này rất ổn nhưng mà làm lần đầu thì hơi mất công một chút. Nhưng mà cứ làm đi rùi sẽ hiểu ra ngay thôi hihihi
__________________
ĐẾN MỘT NGÀY SỎI ĐÁ CŨNG CẦN NHAU...
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6 (permalink)  
Cũ 20-06-06, 05:15 PM
Hại Điện's Avatar
Senior Member
 
Tham gia ngày: May 2006
Bài gửi: 229
Thanks: 0
Thanked 9 Times in 8 Posts
Mặc định

Tớ quên nói với mọi người là cái trạm bơm này gồm hai máy bơm 2x20kw, 4 máy bơm 4x10kw. Lúc này giải pháp tổng thể sẽ như thế nào ?

Trong tất cả các tư vấn của mọi người điều không đề cập đến hiện tượng nước va. Để giải quyết vấn đề này thì tớ phải làm thế nào ?

Tớ cảm ơn mọi người nhiều nhé. Dự toán cho việc mua thêm thiết bị khoảng mấy tiền ?
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7 (permalink)  
Cũ 24-06-06, 02:47 PM
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2006
Bài gửi: 221
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
Mặc định

Bác hại điện chới khóAnh em mình rồi. cứ mỗi lần thêm một ít thông tin " Tớ quên nói với mọi người là cái trạm bơm này gồm hai máy bơm 2x20kw, 4 máy bơm 4x10kw. Lúc này giải pháp tổng thể sẽ như thế nào ?"
Tôi tin rằng các thông số bơm sẽ khác nhau về cột áp nếu không thì khi bơm 20kw chạy các bơm 10 kw sẽ chết nếu không có van 1 chiều
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8 (permalink)  
Cũ 24-06-06, 02:47 PM
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2006
Bài gửi: 221
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
Mặc định

Bác cho thông số cụ thể đi, càng chi tiết thì các anh em tư vấn mới nhanh cho Bác được.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9 (permalink)  
Cũ 24-06-06, 11:06 PM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2006
Bài gửi: 12
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

Hiện nay trên thị trường có 1 loại biến tần chuyên dùng cho lĩnh vực này (Sanken).
Điều khiển bơm với áp suất không đổi, có thể điều khiển được 7 bơm, chạy luân phiên, có thể cài đặt thời gian chạy của từng bơm, thay đổi luân phiên để tránh tình trạng có những bơm thời gian hoạt động ít, có bơm phải chạy liên tục.
Chỉ cần gắn thêm một card cho ứng dụng này( không cần dùng thêm bất kỳ thiết bị lập trình nào khác), cài đặt thông số rất đơn giản.
Các bác có thể tham khảo thêm ở web sau:
www.sankenld.com
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10 (permalink)  
Cũ 25-06-06, 01:04 AM
Victory's Avatar
Senior Member
 
Tham gia ngày: May 2006
Đến từ: Hà Nội
Bài gửi: 351
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Victory
Mặc định

Trích:
Nguyên văn bởi Hại Điện
Tớ quên nói với mọi người là cái trạm bơm này gồm hai máy bơm 2x20kw, 4 máy bơm 4x10kw. Lúc này giải pháp tổng thể sẽ như thế nào ?

Trong tất cả các tư vấn của mọi người điều không đề cập đến hiện tượng nước va. Để giải quyết vấn đề này thì tớ phải làm thế nào ?

Tớ cảm ơn mọi người nhiều nhé. Dự toán cho việc mua thêm thiết bị khoảng mấy tiền ?
Trời ơi, ông bạn Hại Điện này lắm chuyện quá !!!
Sao bạn không đưa ngay yêu cầu bài toán cụ thể ngay từ lúc đầu...bạn có biết là 2 bài toán bạn đưa ra khác nhau hoàn toàn không ? Thế này không thể tư vấn miễn phí được rồi
Bạn muốn hỏi dự toán cho việc này là bao nhiêu, nhưng để chắc chắn thì bạn hãy cho biết là bạn đã áng chừng vốn khoảng bao nhiêu cho việc nâng cấp này ? Từ đó mới có thể tư vấn về thiết bị cho bạn được
__________________
Victory
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks

Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Trackbacks are Mở
Pingbacks are Mở
Refbacks are Mở


Chủ đề giống nhau
Chủ đề Người khởi xướng chủ đề Diễn đàn Trả lời Bài mới gửi
Nguyên lý đo mức, lưu lượng, áp suất,... Competitor Các vấn đề Tự động hóa khác 1 06-04-11 11:27 PM
Điều khiển động cơ bước HF-Inverter Các vấn đề Tự động hóa khác 23 20-06-10 05:23 PM
Triển vọng của các bộ vi xử lý tín hiệu số trong điều khiển chuyển động hieutq Ý kiến phát triển ngành TĐH Việt Nam 0 10-03-07 01:44 AM


Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:11 AM
Powered by: vBulletin v3.7.4
Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0 ©2007, Crawlability, Inc.
Diễn đàn bạn đọc Hiện Đại Hóa