lệch dòng 3 pha hệ thống chỉnh lưu
chào các bạn!
tôi có một vấn đề muấn nhờ các bạn giúp.
công ty tôi đang sử dụng một bộ chỉnh lưu cầu 3 pha 1500A để điện phân thiếc. nguyên lý của sơ đồ:
Điện 3 pha 380V --> bộ chỉnh lưu điện áp (3 cặp thyristor mắc song song ngược) --> máy biến áp 120kva-380/70V --> bộ chỉnh lưu cầu 3 pha (dùng 2 bộ chỉnh lưu cầu mắc song song ngược sử dụng thyristor 1500A) ---> hệ thống bể dung dịch để điện phân thiếc.
Bộ chỉnh lưu này sử dụng một bộ bảo vệ so lệch.
Bình thường hệ thống này hoạt động thì dòng chỉnh lưu chỉnh định từ 900 - 1000A. Nhưng mấy ngày gần đây, chỉnh dòng từ 0-800A thì hệ thống vẫn làm việc bình thường, nhưng khi chỉnh tăng dòng lên khoảng 900A thì bảo vệ tác động cắt máy cắt. phục hồi lại máy cắt, đóng điện lại thì thấy hệ thông lv bình thường nhưng cũng chỉ được từ 0-800A, lên 900A thì hiện tượng lại như cũ.
Tôi kiểm tra thì thấy các thiristor đều ok cả, các tín hiệu vào thy đầy đủ. nhưng khi để hệ thống chạy ở dòng 700-800A thì đo dòng và áp thấy 2 pha cân nhau, một pha thấp hơn 10v, dòng cũng thấp hơn 24A; đo dòng dây trung tính 12,5A; càng chỉnh dòng tăng thì dòng 3 pha càng lệch nhiều.
Theo tôi nghĩ nguyên nhân là do 3 pha mất cân bằng, khi chỉnh bộ CL từ 0-800A thì độ lệch dòng vẫn trong phạm vi cho phép nên máy cắt chưa nhảy, khi chỉnh lên khoảng 900A thì độ lệch dòng đạt ngưỡng tác động của bộ bảo vệ so lệch nên cắt máy cắt.
Nếu như suy luận của tôi đúng thì tôi đang thắc mắc ở đây là điều gì làm cho 3 pha mất cân bằng? cách xử lý như thế nào? trong khi đó tải của 3 pha là chung cả, các thyristor đều hoạt động bình thường (các thyristor chỉnh lưu khi mở là mở hết từ góc 0 độ nên cũng không có thy nào mở ít hay mở nhiều).
Xin cảm ơn các bạn!
__________________
something, Now or never!
|