  #1 (permalink)  
Cũ 02-10-06, 08:57 PM
duongquangvinh's Avatar
Senior Member
 
Tham gia ngày: May 2006
Đến từ: Mặt trời
Bài gửi: 721
Thanks: 0
Thanked 11 Times in 11 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới duongquangvinh
Mặc định Cách trọn thanh cái đồng VS dây dẫn đồng

Thấy một số người chọn thanh cái đồng và dây dẫn đồng trong tủ điện theo điều kiện mật độ dòng điện. Họ thường lấy mật độ dòng điện của thanh cái khoảng 2 A/mm2 còn dây dẫn đồng thì lớn hơn khoảng 3-4 A/mm2. Tuy nhiên có một điểm là họ chắc như đinh đóng cột là đúng, họ cho rằng thanh cái tản nhiệt kém hơn nên lấy mật độ dòng điện nhỏ hơn. K0 hiểu căn cứ vào đâu. Em được học thì không có nói đế chuyện đó. Mà gần như dòng cho phép của thanh cái bằng dây dẫn đồng.
Các bác cho nhận xét về cách chọn này với
Và cách chọn đúng là thế nào. Nhất là có tài liệu hướng dẫn cụ thể càng tốt. Cảm ơn các bác.
__________________
magnetic storm
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2 (permalink)  
Cũ 04-01-07, 11:31 PM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gửi: 13
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

Cho tôi ké với
Lò 3200A thì dùng thanh dẫn BUSWAY hay dùng cáp tốt hơn nhỉ
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3 (permalink)  
Cũ 05-01-07, 06:18 PM
duongquangvinh's Avatar
Senior Member
 
Tham gia ngày: May 2006
Đến từ: Mặt trời
Bài gửi: 721
Thanks: 0
Thanked 11 Times in 11 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới duongquangvinh
Mặc định

trưởng hợp này khi em xem một số tài liệu về lò (hồ quang) thì người ta dùng thanh dẫn đồng. Trường hợp thanh dẫn đồng không đủ khả năng tải dòng điện có thể dùng 2 thanh. Nếu vẫn không đủ có thể dùng hình máng hoặc nếu hơn nữa có thể dùng ống đồng. Nếu dùng cáp đồng thì phải dùng cáp có tiết diện lớn. Lúc này cũng vẫn phải dùng 2 cáp hoặc hơn để tải. Cần so sánh về kinh tế, mặc dù chiều dài k0 lớn nhưng cũng đáng kể đồng tiền.
__________________
magnetic storm
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4 (permalink)  
Cũ 24-01-07, 03:12 PM
MEEngineering's Avatar
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2006
Bài gửi: 252
Thanks: 0
Thanked 10 Times in 6 Posts
092 Rất đơn giản!

Đây là 1 trong những phương pháp tính thoán theo BS7671:
Single Cable Calculation
This page allows you to calculate the size of a cable and print a full report. The calculation of the cable size is generally in accordance with BS 7671:1992 (United Kingdom IEE Wiring Regulations) and IEC 364-5-52:1983 (Electrical Installations of Buildings; part 5; Selection & Erection of Electrical Equipment) so far as it is applicable. All calculations are performed using complex numbers to ensure the greates accuracy.
How to Use
To calculate the size of a cable, fill out the required fields and click the calculate button. If any fields contain invalid data the form will be represented and a message telling you what is wrong with the data. Correct the entry and press calculate again. Once all data is valid the results will open in a new window (and can be printed using your browsers print function).
Required Data
Most of the information required is self explanatory.
The supply voltage is always a three-phase voltage (the single phase equivalent is also shown on the form). If you are only dealing with a single phase load you still need to enter the voltage as a three phase voltage and the software ware will do the necessary calculations.
Most loads used are of an inductive type. To simply data entry and reduce typing it is assumed that loads (and fault levels) entered with a positive power factor are in fact inductive/lagging. To enter a capacitive load you need to use a negative power factor.
The Max.Volt.Drop is the maximum voltage drop allowable on the cable. This is entered as a percentage (i.e. enter 5 means 5%, do not enter 0.05).
If the number of cables in parallel is left at Auto the software will calculate the minimum number of cables needed. If this value is changed the software will not use less than the specified number of cables (but may use more if necessary). If during calculations it is found that more than five cables are necessary, this is considered unrealistic and no cable size (error) will be returned.
The No. Groups/Circuits is the number of groups or circuits, including the cable under calculation. However, you do not need to consider the number of parallel cables for the cable under calculation (the software will automatically adjust the group derating for more than one cable in parallel). For example, if you have the cable under calculation grouped with two other cables, you would specify three for the No. Groups/Circuits. During calculation, should you require three cables in parallel, the software will calculate the group derating based on five cables (not three).
The PSCC is the perspective three phase short circuit current at the source. This is used in checking the fault rating of the cable. If you are not interested in the fault rating, set this at a low level and ignore the feedback in the result window. Ief is the expected earth fault at the source of the cable and is used in selecting the minimum cross sectional area for the circuit protective conductor (CPC). Once again, if you are not interested in this rating, set Ief to a low value and ignore the feedback in the result window. If you don't know the power factor of the fault levels, you can use 0.86 which is typical for industrial systems.
Cable Sizing Tables
Cable sizing tables give all sizing information (de-rating factors, current capacities and voltage drops) used by our system. This is available as a reference and guide to assist in selecting the most economical cables (or performing manual calculations if required). Information displayed here is cross referenced to the tables given in BS 7671:1992 (United Kingdom IEE Wiring Regulations).
By selecting differing options given in the drop down boxes, the page is redrawn with information applicable to the specific selection. This limits the amount of information on a page and tailors this information to specific requirements.
Under 'Insulation Details (& Temperature Derating)' the buttons 4C1 and 4C2 relate to the selection of the appropriate table in the BS 7671. Table 4C2 is used if the protective device is a fuse.
Cable Sizing Method
Introduction
The method for sizing cables is based calculating the current capacity of the cable; checking the voltage drop along the cable is within acceptable limits; and verifying the fault current carrying capacity of the cable. The following definitions are useful:
Iz - current carrying capacity of the cable (continuous service under defined installation conditions)
It - tabulated value of current (for the type of cable, type of installation, single circuit and at an ambient of 30 oC
Ib - design current of the circuit (expected in normal service)
In - nominal setting of any protective device
Ca - correction factor for the ambient temperature
Cg - correction factor for grouping of circuits/cables
Ci - correction factor for installations embedded in a thermal insulating material
Ct - correction factor for the operating temperature of the conductor
Cp - correction factor for the type of protective device used
Np - number of cables in parallel
tp - maximum permitted operating temperature
Current Capacity
In all situations the following should be true:
Iz = Ib and In = Ib.
This ensures that the cable is adequately protected by the protective device. Mathematically this is achieved in our software by letting:
Iz = max (Ib, In)
Where no device is specified (i.e. protection is not required against overloads) In is taken as Ib. Normally you should ensure that you specify a value for In (which should be greater than Ib).
After obtaining Iz and all the necessary correction factors, it is possible to calculate the required tabulated current using one of the following:
For single circuits:

It = Iz/(Ca*Ci*Cp*Np)
For groups where simultaneous overload is possible:

It = Iz/(Cg*Ca*Ci*Cp*Np)
For groups not liable to simultaneous overload (the maximum of):

It = Ib/(Cg*Ca*Ci*Cp*Np)

It = [ In2 + 0.48 Ib2 ((1-Cg2)/Cg) ]½ / (Ca*Ci*Cp*Np)
Once It is known, this size of cable is then looked up in the current carrying capacity tables.
Voltage Drop
Voltage drops are obtained using the R and X values from the appropriate table and multiplied by the length of the cable and the operating current. The R values of given in the tables are affected by the operating temperature and a correction factor needs to be applied by multiplying the tabulated values of voltage drop. The correction factor Ct is given by:

Ct = 1, where ambient = 30 oC, any protective device

Ct = {230 + tp [Ca2Cg2 - (Ib2/It2) ](tp - 30) }/ [230 + tp], where ambient > 30 oC, not a fuse
The voltage drop along the cable is given by:

Ib * length * ( Ct * R + j X ), V
Voltage drops at the source of the cable due to the source impedance are not considered
Fault Level
The fault rating of a cable is dependent on the cross sectional area, a (mm2), duration of the fault, t and a constant, k (dependant on the insulation and conductor material). The constant k is in the region of 50 to 150 (IEE table 43A) and dependant on the conductor material and insulation material. From these the fault level of a cable is given by:

fault level = a * k /t½, A
Circuit Protective Conductor (CPC)
The calculated CPC is the minimum required cross sectional area, S of CPC to protect the cable in the event of an earth fault and is given by:
S = fault level * t½ / k, mm2
The value of k is determined by using the appropriate table 54B to 54F of the IEE wiring regulations. In practice you should ensure that you have sufficient cross sectional of CPC available.
Load end PSCC and earth fault levels
Given, the PSCC and earth fault levels (in Amps at a given pf) at the source, the PSCC impedance and earth fault impedance can be calculated at the source:
Zs = VLN / fault level, 
The cable (fault path) impedances Rc and Xc are then added to Rs and Xs respectively to give the total system impedances RT and XT. For the PSCC Rc and Xc are obtained from the appropriate table contained within the IEE Wiring Regulations. For the earth fault path it is assumed that the return impedance of the CPC is the same as the cable (i.e. the values obtained from the wiring regulations are doubled). Once the total impedances are know, the fault level at the load end can easily be calculated from:
fault level = VLN / ( RT + j XT ), A
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5 (permalink)  
Cũ 23-07-07, 06:19 PM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jul 2007
Bài gửi: 14
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

Cai nao cung tot het tron, nhung tuy thuac vao cong trinh cau bac la gi-co yeu cau gi ve tham my,lap dat...., kha nang tai chanh toi dau, dang cap cua cong trinh nua chu

Tran trong
Chí Công 0979830527
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6 (permalink)  
Cũ 23-07-07, 11:43 PM
Senior Member
 
Tham gia ngày: Apr 2007
Bài gửi: 320
Thanks: 0
Thanked 6 Times in 6 Posts
Mặc định

Trích:
Nguyên văn bởi duongquangvinh
Thấy một số người chọn thanh cái đồng và dây dẫn đồng trong tủ điện theo điều kiện mật độ dòng điện. Họ thường lấy mật độ dòng điện của thanh cái khoảng 2 A/mm2 còn dây dẫn đồng thì lớn hơn khoảng 3-4 A/mm2. Tuy nhiên có một điểm là họ chắc như đinh đóng cột là đúng, họ cho rằng thanh cái tản nhiệt kém hơn nên lấy mật độ dòng điện nhỏ hơn. K0 hiểu căn cứ vào đâu. Em được học thì không có nói đế chuyện đó. Mà gần như dòng cho phép của thanh cái bằng dây dẫn đồng.
Các bác cho nhận xét về cách chọn này với
Và cách chọn đúng là thế nào. Nhất là có tài liệu hướng dẫn cụ thể càng tốt. Cảm ơn các bác.
Phải hiểu rỏ thực chất của vấn đề thì mọi việc dể dàng hơn bác Vinh ạ, tất cả là lý thuyết thì đã được học vấn đề là ở chổ ai ứng dụng nó được mà thôi. Bác cứ nghe người ta nói rồi không tự chủ được mình.
Cái cốt lỏi vấn đề ở đây là nhiệt độ của vật dẩn điện để ảnh hưởng đến tuổi thọ cách điện- và thêm một số hiệu ứng nửa bác sẽ tự hiểu ngay mà.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7 (permalink)  
Cũ 09-12-07, 09:25 AM
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2007
Bài gửi: 40
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

The PSCC is the perspective three phase short circuit current at the source. This is used in checking the fault rating of the cable. If you are not interested in the fault rating, set this at a low level and ignore the feedback in the result window. Ief is the expected earth fault at the source of the cable and is used in selecting the minimum cross sectional area for the circuit protective conductor (CPC). Once again, if you are not interested in this rating, set Ief to a low value and ignore the feedback in the result window. If you don't know the power factor of the fault levels, you can use 0.86 which is typical for industrial systems.
------------------------
Cho tớ hỏi cái Fault rating mà tớ bôi đậm ở trên có nghĩa là gì vậy
1. Có mấy cái này không biết lắm
- Conductor elevation? (Cái này là độ cao của dây dẫn so với mặt nước biển đúng không nhỉ?)
- Conductor minimum height above ground: Cái này của đường dây 22kV thông thường là bao nhiêu nhỉ?
-Minimum conductor clearance height: Cái này không biết là độ cao so với cái gì?
-Spacing between aerial conductors at supports: Có phải là khoảng cách giữa sứ không nhỉ?
-Fault rating at conductor start termination: Cái này chẳng hiểu là cái gì?
-Fault rating at conductor end termination: Cái này cũng vậy
Cái phương pháp tính chọn dây dẫn theo mật độ dòng điện tiếng Anh là gì ý các bác nhỉ?
Thanks a lot.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks

Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Trackbacks are Mở
Pingbacks are Mở
Refbacks are Mở


Chủ đề giống nhau
Chủ đề Người khởi xướng chủ đề Diễn đàn Trả lời Bài mới gửi
Giàu từ tâm henry Doanh nhân Đất Việt 0 08-03-07 02:15 PM


Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:49 AM
Powered by: vBulletin v3.7.4
Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0 ©2007, Crawlability, Inc.
Diễn đàn bạn đọc Hiện Đại Hóa