Cung cấp PLC Siemens, Biến tần Siemens, Cáp lập trình PLC Máy nén khí Ingersoll Rand, Wuxi, Ally Win
Kho báo giá thiết bị điện, tự động hóa, cơ khí máy móc, cho thuê chung cư Thang máy Mitsubishi, plc siemens, lọc nước
Hãy tìm kiếm trước khi post câu hỏi Google
Trả lời
  #1 (permalink)  
Cũ 14-10-08, 09:27 PM
Senior Member
 
Tham gia ngày: Sep 2008
Bài gửi: 131
Thanks: 0
Thanked 62 Times in 22 Posts
Mặc định Sự cố của bộ điều khiển tụ bù!

Tôi cũng mới tham gia diễn đàn và cũng gởi nhiều lý giải cho các bạn. Hôm nay tôi đặt vấn đề cho các bạn suy nghĩ đây. Sự cố này xảy ra làm tôi suy nghĩ rất nhiều nhưng cũng nhờ nó, tôi mới hiểu tụ bù là thế nào đấy. Hiện tượng lạ xảy ra như sau:
- Trạm biến áp là 1000kVA
- Tổng bù là 12x50kVAr
- Bộ APFC 12 cấp
- Tải tiêu thụ có công suất gần như bằng 0. 12 cấp của tụ bù đều được đóng vào mạch gây ra hiện tựong bù quá!
Các bạn thử suy nghĩ xem tại sao hiện tượng này xảy ra và thảo luận thật vui nhé. Đây là sự cố khá hy hữu của tôi đấy!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2 (permalink)  
Cũ 20-10-08, 10:44 PM
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2007
Bài gửi: 111
Thanks: 0
Thanked 2 Times in 2 Posts
Mặc định

Bạn nêu hiện tượng chưa đầy đủ lắm. tuy nhiên theo tôi khi bạn cắt hết tải (tải bằng 0) do trước đó 12 bình tụ đã đóng vào hết nhưng khi cắt tải do có thời gian trễ nên bộ tụ chưa thể cắt ngay nên 12 bộ tụ vẫn còn đóng.
Mong bạn nêu kỹ hơn về hiện tượng để mọi người cùng tham gia.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3 (permalink)  
Cũ 21-10-08, 08:59 AM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gửi: 1
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

Theo tôi thì TMA 1000kVA sử dụng công suất tụ bù 600kVAr là quá lớn, chỉ cần sử dụng 300kVAr la đủ. Nếu tải tiêu thụ có cs ngần như bằng 0 thì sẽ không có tụ nào được đóng, 12 tụ đều được đóng chắc chắn gây ra hiện tượng bù quá. Bộ APFC thường được cài đặt lv ở automatic, khi đó tụ sẽ được đóng luân phiên(circular) với các bước đóng tụ là 1:1:1. khi hệ số công suất nhỏ hơn giá trị cài đặt(thường là 0.87~0.9) sẽ cho đóng tụ đầu tiên, nếu hscs vẫn nhỏ hơn giá trị cài đặt sè cho đóng tiếp tụ thứ 2 ... đến khi nào hscs đạt được giá trị cài đặt sẽ dừng lại.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4 (permalink)  
Cũ 21-10-08, 11:01 AM
Senior Member
 
Tham gia ngày: Sep 2008
Bài gửi: 131
Thanks: 0
Thanked 62 Times in 22 Posts
Mặc định

Cám ơn các bạn đã tham gia!
Vấn đề là tôi muốn các bạn tìm hiểu xem tại sao tụ bù đóng cả 12 cấp trong khi không có tải gì cả! Điều này sẽ giúp các bạn rất nhiều khi vận hành các tủ bù hạ thế! Các bạn cứ tham gia tiếp tục nhé!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5 (permalink)  
Cũ 22-10-08, 01:49 PM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Apr 2008
Bài gửi: 6
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
65

Chắc là .....do ai đó bật cả 12 cấp ở chế độ bằng tay rùi (định cho bù....nền cả 12 cấp đây mà)
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6 (permalink)  
Cũ 22-10-08, 09:17 PM
Senior Member
 
Tham gia ngày: Sep 2008
Bài gửi: 131
Thanks: 0
Thanked 62 Times in 22 Posts
Mặc định

Cám ơn bạn kazelam! bạn nói gần đúng rồi đấy! Thôi thì cũng xin nói về nguyên nhân của hiện tượng này. Đầu tiên khi bạn mở hệ thống tụ bù, bộ điều khiển sẽ lần lượt đóng tất cả các bước tụ để kiểm tra xem có sự thay đổi về cos fi là bao nhiêu. Sau đó, bộ điều khiển sẽ vận hành theo tính toán và đo đạc đó. Tuy nhiên nếu các bước đo đạc đầu tiên này bạn không mở MCCB ngắt tụ để tụ nằm ngoài hệ thống thì hiện tường gì sẽ xảy ra. Rõ ràng là bộ điều khiển đánh giá sai giá trị nên có xu hướng đóng thêm tụ. Điều đó dẫn đến sự bù quá vô tôi vạ. Ý của bạn kazelam gần như là một phần điều tôi muốn nói ở trong bài này. Nếu bạn vận hành sai thì điều lạ nhất sẽ xảy ra. Đây chính là sự cố tụ bù mà tôi đã g8ạp ở một công trình khá lớn mà tôi tham gia. Nó cũng là kinh nghiệm quý mà tôi muốn chia sẽ với các bạn. Cám ơn các bạn đã tham gia!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7 (permalink)  
Cũ 02-01-09, 11:23 PM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2008
Bài gửi: 14
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

cho tui hỏi, bạn có dung tụ bù nền hay ko?nếu có thì xem lại CT đặt đúng vị trí chưa?
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8 (permalink)  
Cũ 05-01-09, 07:03 PM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Dec 2008
Bài gửi: 2
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

Tải tiêu thụ có công suất gần như bằng 0. 12 cấp của tụ bù đều được (ĐÓNG) vào mạch gây ra hiện tựong bù quá!
Bạn nên xem lại hệ thống trong tủ DK. Nếu 12 cấp của tụ bù luôn luôn đóng thì rõ ràng 12 cấp đó không qua sự điều khiển của bo mạch khiển
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9 (permalink)  
Cũ 13-02-09, 05:07 PM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Bài gửi: 3
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

giảm giá trị của tụ bù ()hoặc cài đặt lại(nếu có)của bộ điều khiển đóng tụ bù là xong ngay mà(giảm số lượng tụ đưa vào mạch bù)
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10 (permalink)  
Cũ 18-02-09, 10:35 AM
Moderator
 
Tham gia ngày: Dec 2008
Bài gửi: 73
Thanks: 4
Thanked 17 Times in 11 Posts
Mặc định

Trích:
Nguyên văn bởi nguyenledung
Cám ơn bạn kazelam! bạn nói gần đúng rồi đấy! Thôi thì cũng xin nói về nguyên nhân của hiện tượng này. Đầu tiên khi bạn mở hệ thống tụ bù, bộ điều khiển sẽ lần lượt đóng tất cả các bước tụ để kiểm tra xem có sự thay đổi về cos fi là bao nhiêu. Sau đó, bộ điều khiển sẽ vận hành theo tính toán và đo đạc đó. Tuy nhiên nếu các bước đo đạc đầu tiên này bạn không mở MCCB ngắt tụ để tụ nằm ngoài hệ thống thì hiện tường gì sẽ xảy ra. Rõ ràng là bộ điều khiển đánh giá sai giá trị nên có xu hướng đóng thêm tụ. Điều đó dẫn đến sự bù quá vô tôi vạ. Ý của bạn kazelam gần như là một phần điều tôi muốn nói ở trong bài này. Nếu bạn vận hành sai thì điều lạ nhất sẽ xảy ra. Đây chính là sự cố tụ bù mà tôi đã g8ạp ở một công trình khá lớn mà tôi tham gia. Nó cũng là kinh nghiệm quý mà tôi muốn chia sẽ với các bạn. Cám ơn các bạn đã tham gia!
Hihhi.. Lại gặp bạn Dũng ở topic này.

Mình cũng có gặp trường hợp lạ nhưng không phải như Dũng đề cập.

Trường hợp 1:
- Có phi setup 0.95.
- Tải đang dùng khoảng 20% CT.
- Tụ đóng hết 12 cấp nhưng vẫn báo thiếu.

Trường hợp 2:
- Có phi setup 0.95.
- Tải đang dùng khoảng 80% CT.
- Tụ không đóng cấp nào hết nhưng vẫn báo thừa.

Tại sao?

Topic này hay đấy. Anh em thảo luận với nhau qua những bài thế này thì sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks

Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Trackbacks are Mở
Pingbacks are Mở
Refbacks are Mở


Chủ đề giống nhau
Chủ đề Người khởi xướng chủ đề Diễn đàn Trả lời Bài mới gửi
Tìm hiểu về hệ thống BMS khanhduy_bk Tự động hóa Tòa Nhà 13 26-02-12 12:05 AM
Tầm quan trọng của Van điều khiển và bộ định vị trong hệ thống điều khiển haison Các vấn đề Tự động hóa khác 3 09-08-10 03:46 PM
Điều khiển động cơ bước HF-Inverter Các vấn đề Tự động hóa khác 23 20-06-10 05:23 PM
Triển vọng của các bộ vi xử lý tín hiệu số trong điều khiển chuyển động hieutq Các vấn đề Tự động hóa khác 0 11-03-07 02:08 AM
Triển vọng của các bộ vi xử lý tín hiệu số trong điều khiển chuyển động hieutq Ý kiến phát triển ngành TĐH Việt Nam 0 10-03-07 01:44 AM


Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:43 AM