[quote=kasy]cty e cũng có 6 cái tủ bù. vừa rồi bị cháy mất 2 bộ tụ
ktra thấy điện áp Ud=450 V. hạ điện áp tại mba xuống kịch kim cũng chỉ hạ xuống đc 430 V. hỏi mấy ông điện lực về đa thì mấy ông bảo để dự phòng cho các phụ tải ở xa. hjc.[/QUOTE
Cái này có ý kiến là chi nhánh điện hạ điện áp ngay ý mà
__________________
TỚ CHỈ BIẾT ĐIỂM CHỈ THÔI
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #22 (permalink)  
Cũ 09-04-09, 09:29 PM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jan 2009
Bài gửi: 19
Thanks: 3
Thanked 1 Time in 1 Post
Mặc định Chào bạn

Cám ơn bạn quan tâm vấn đề mà mình đưa ra . Đặc điểm nhà máy mình sản xuất cá đông lạnh , sử dụng phần lớn phụ tải là cảm kháng . Công suất trạm hạ thế 1250kva.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #23 (permalink)  
Cũ 21-09-10, 09:52 AM
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2009
Bài gửi: 38
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
Mặc định

[quote=kduc;40293]
Trích:
Nguyên văn bởi kasy
cty e cũng có 6 cái tủ bù. vừa rồi bị cháy mất 2 bộ tụ
ktra thấy điện áp Ud=450 V. hạ điện áp tại mba xuống kịch kim cũng chỉ hạ xuống đc 430 V. hỏi mấy ông điện lực về đa thì mấy ông bảo để dự phòng cho các phụ tải ở xa. hjc.[/QUOTE
Cái này có ý kiến là chi nhánh điện hạ điện áp ngay ý mà
áp nguồn 450v mà bác dùng tụ thường chết là phải rồi,hiện nay trên thị trường có tụ có điện áp định mức là 525v,phù hợp với trạm của bạn hiện nay đó,có thể liên hệ với mình: phong- 0973117403(dktech)
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #24 (permalink)  
Cũ 24-03-12, 11:08 PM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Bài gửi: 1
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

Bên em vừa lắp đặt một TBA 2000kva , có tụ bù 8 cấp, 900kva , sủ dụng bộ điều khiển của Delap ,khi đưa vào hoạt động thi bộ điều khiển cứ báo dòng thấp, ko đóng được tụ, kiểm ta thì thấy CT bình thường , đặt đúng vị trí, trong khi dó dòng của tải là 800A, mạch điện ko có vấn đề gì , có khi nào là do lập trình ko? Em mói vào nghề xin ý kiến chỉ đạo của máy Bác, Thank...
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks

Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Trackbacks are Mở
Pingbacks are Mở
Refbacks are Mở


Chủ đề giống nhau
Chủ đề Người khởi xướng chủ đề Diễn đàn Trả lời Bài mới gửi
Tìm hiểu về hệ thống BMS khanhduy_bk Tự động hóa Tòa Nhà 13 26-02-12 12:05 AM
Tầm quan trọng của Van điều khiển và bộ định vị trong hệ thống điều khiển haison Các vấn đề Tự động hóa khác 3 09-08-10 03:46 PM
Điều khiển động cơ bước HF-Inverter Các vấn đề Tự động hóa khác 23 20-06-10 05:23 PM
Triển vọng của các bộ vi xử lý tín hiệu số trong điều khiển chuyển động hieutq Các vấn đề Tự động hóa khác 0 11-03-07 02:08 AM
Triển vọng của các bộ vi xử lý tín hiệu số trong điều khiển chuyển động hieutq Ý kiến phát triển ngành TĐH Việt Nam 0 10-03-07 01:44 AM


Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:50 AM
Powered by: vBulletin v3.7.4
Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0 ©2007, Crawlability, Inc.
Diễn đàn bạn đọc Hiện Đại Hóa