Đầu tiên, anh vẽ lại sơ đổ đấu dây của máy biến áp chính xác với sơ đồ ban đầu.
1/. Anh vẽ 1 tam giác đều ABC với thứ tự ABC theo chiều kim đồng hồ. A và B trên 1 đường thẳng đứng, B ở trên đỉnh, C ở bên phải.
2/. Theo sơ đồ đấu dây bên sơ cấp hoặc bên cao áp, anh vẽ các véc tơ điện áp cho từng pha. Nếu cuộn cao áp đấu tam giác thì đó chính là 3 cạnh của tam giác đều AB, BC, CA. Nếu cuộn cao áp đấu sao thì đó là 3 vec tơ từ trọng tâm tam giác ra 3 đỉnh Thí dụ AN, BN, CN.
3/. Theo nguyên tắc, các cuộn dây trên cùng 1 trụ có góc bằng nhau. Anh vẽ véc tơ điện áp của 1 cuộn thứ cấp của trụ thứ nhất, song song với vec tơ của điện áp cuộn dây sơ cấp đã vẽ ở trên. Sau đó vẽ các véc tơ ứng với trụ thứ 2 và trụ thứ 3.
4/. Tùy theo sơ đồ của mạch thứ cấp, anh tịnh tiến các véc tơ sao cho các điểm (gốc hoặc ngọn) có tên giống nhau thì trùng nhau. Kết quả anh sẽ có một hình tan giác hoặc hình ngôi sao.
5/. Nếu mạch thứ cấp nối sao, anh vẽ véc tơ ab. Sau đó tịnh tiến véc tơ ab sao cho điểm a trùng với A.
Xem vec tơ ab như kim ngắn của đồng hồ, vec tơ AB như kim dài của đồng hồ. Từ hình vẽ trên ta xác định được góc giờ của máy biến áp.
|