NI



moiquangcaodiendan
Cung cấp PLC Siemens, Biến tần Siemens, Cáp lập trình PLC Máy nén khí Ingersoll Rand, Wuxi, Ally Win
Kho báo giá thiết bị điện, tự động hóa, cơ khí máy móc Thang may, plc siemens, lọc nước, Cửa nhựa
Hãy tìm kiếm trước khi post câu hỏi Google
Trả lời
  #1 (permalink)  
Cũ 05-09-08, 06:16 PM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2008
Bài gửi: 4
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định Hoi ve dien tro cach dien giua cac pha

Chao cac bac.
Em moi lam dung toi dong co dien cua may bom va may bien ap. Em muon hoi dien tro cach dien giua cac pha mot dong co dien khong dong bo 3 pha bao nhieu thi dat yeu cau, giua pha va trung tinh. (Dong co cua em 22KW, cap dien ap 380/220V). Dien tro cac dien giua pha va vo may bao nhieu thi dat yeu cau.
Dien tro cach dien giua các pha mot may bien ap??
Co tieu chuan nao quy dinh cac bac chi em voi?

Em ko biet nen hoi xin cac bac chi giao va dung chui em hic hic
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2 (permalink)  
Cũ 08-09-08, 09:06 AM
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2007
Bài gửi: 75
Thanks: 0
Thanked 9 Times in 7 Posts
Mặc định

Hì hì !

Không ai dám chửi bạn đâu !

Với MBA / Đcơ hạ thế thì R pha / pha khoảng 50MΩ là ngon rồi , pha / N khoảng 30MΩ ! Nói chung càng cao càng tốt chứ tôi thấy lỡ yếu khoảng 5MΩ cũng vẫn an toàn ! Mấy cái quạt trần / bàn còn "bèo " hơn , khoảng 2 MΩ vẫn OK !
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3 (permalink)  
Cũ 08-09-08, 04:05 PM
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2007
Bài gửi: 40
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

Hi,
Thực ra còn tùy điều kiện và môi trường nên IEC ko qui định cụ thể chung một số liệu nào cả. Nhưng như Mr. Sơn nói là ok rồi. Chỉ xin bổ sung thêm một tí: Với các động cơ, chỉ đo cách điện giữa cuộn dây với vỏ chứ ko thấy đo cách điện giữa các cuộn dây với nhau. Mà cũng chỉ cần đo 1 pha là biết rồi vì động cơ 2 pha nối sao hoặc tam giác mà. Vẽ sơ đồ ra sẽ thấy.
Một số mấy sấy, máy sưởi là các cuộn dây thì thấy Rcđ còn bé hơn, chỉ 2MOhms. Còn một số động cơ một chiều lúc đo còn thấy 0.7 MOhms nhưng vẫn được phép hoạt động. Cái này chưa rõ lắm vì đang đi tìm sơ đồ của động cơ này.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4 (permalink)  
Cũ 08-09-08, 11:20 PM
Senior Member
 
Tham gia ngày: Dec 2007
Bài gửi: 366
Thanks: 0
Thanked 16 Times in 15 Posts
Mặc định

Điện trở cách điện của động cơ điện, máy biến áp ở nhiệt độ làm việc (75oC)yêu cầu là: Rcđ ≥ 1 MΩ/1 kV.
Với động cơ hạ thế (380/220 V), Rcđ ≥ 0,5 MΩ thì đạt yêu cầu.
Hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng động cơ hạ thế của nhà máy chế tạo động cơ điện Việt Hung như sau:
A. Hướng dẫn vận hành.
1. Kiểm tra trước khi vận hành.
- Kiểm tra nguồn điện 3 pha từ tủ điện đến động cơ có đủ 3 pha không.
- Kiểm tra thiết bị đóng cắt, bảo vệ động cơ làm việc đảm bảo độ tin cậy.
- Kiểm tra hệ thống cơ (khớp nối, puly) bulông, bệ máy) được bắt chắc chắn.
- Động cơ lắp đặt đảm bảo đồng tâm với thiết bị kéo tải, rôto quay dễ dàng không bị kẹt.
2. Đối với động cơ sau một thời gian nghỉ không làm việc khi đưa vào sử dụng phải kiểm tra lại điện trở cách điện của cuộn dây với vỏ, giữa các cuộn dây với nhau. Mằng megôm kế 500V đối với động cơ hạ áp, megôm kế 1000V, 2500V đối với động cơ cao áp. Trị số đo được không nhỏ hơn 0,5 Megôm . Nếu trị số nhỏ hơn 0,5 Megôm thì động cơ cần phải sấy khô và kiểm tra lại sau khi sấy.
3. Khi động cơ làm việc trị số dòng điện không được vượt quá dòng điện ghi trên nhãn.
4. Điện áp lưới điện cấp cho động cơ khi kéo tải cho phép sai số ±5% so với điện áp ghi trên nhãn. Khi điện áp lưới thấp hơn phạm vi cho phép, yêu cầu phải giảm tải để dòng điện không vượt dòng định mức.
5. Động cơ chạy bị rung, có tiếng kêu phải kiểm tra lại độ đồng tâm lắp đặt giữa động cơ và máy công tác.
6. Động cơ chạy bị phát nóng nhanh, quá nhiệt độ cho phép cần phải kiểm tra lại tải có lớn không, điện áp cấp cho động cơ quá thấp hay quá cao hoặc bị mất 1 pha nào đó cấp cho động cơ.
7. Trong quá trình vận hành phải luôn luôn theo dõi các thông số dòng điện, điện áp. Đồng thời phải theo dõi dao động của máy. theo dõi nhiệt độ của ổ bi không lớn hơn 90độC.
B. Bảo dưỡng và bảo quản động cơ điện.
1. Đối với động cơ điện sử dụng vòng bi không có vòng chặn mỡ thì sau 4000 giờ làm việc. Phải bảo dưỡng rửa sạch vòng bi bằng dầu công nghiệp và thay bằng loại mỡ cùng loại hoặc tương đương, lượng mỡ từ 1/2 đến 1/3 khoang trống vòng bi.
2. Đối với động cơ sử dụng vòng bi có vòng chặn mỡ thì không cần thay mỡ hay bổ xung mỡ trong suốt thời gian sử dụng.
3. Động cơ có điện trở cách điện nhỏ hơn 0,5 Megôm. Khi đưa vào sử dụng cần phải làm sạch, sấy khô(Phương pháp sấy khô đơn giản là dùng bóng đèn điện).
4. Động cơ để lâu cần phải có thùng, túi đựng kín cách ly với môi trường ẩm. Đầu trục bôi mỡ bảo quản chống rỉ.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks

Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Trackbacks are Mở
Pingbacks are Mở
Refbacks are Mở


Chủ đề giống nhau
Chủ đề Người khởi xướng chủ đề Diễn đàn Trả lời Bài mới gửi
Cach do dien tro tiep dat knight_vn Các vấn đề kỹ thuật Điện công nghiệp khác 1 06-06-13 08:49 AM
Hỏi về ứng dụng của biến tần nguyen_hung Biến tần & Truyền động 41 27-03-11 09:50 AM
Cách quấn dây điện máy biến áp? manhhung192003 Máy biến áp, biến dòng, máy biến điện áp 5 14-12-09 10:02 AM
Thac mac ve van de cach dien. ngoisao Các vấn đề kỹ thuật Điện công nghiệp khác 0 16-09-06 08:44 PM
Co bac nao bỉet chi tiet ve cach tinh dien nang tieu thu! xin chi giao NGUYEN HONG HA Các vấn đề kỹ thuật Điện công nghiệp khác 14 29-07-06 08:50 PM


Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:32 AM
Powered by: vBulletin v3.7.4
Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0 ©2007, Crawlability, Inc.
Diễn đàn bạn đọc Hiện Đại Hóa