hihihh, chao ban. thuc ra cau hoi cua ban cung lam suy nghi cho nhieu nguoi, minh tra loi cho ban nhu sau:
1. Line chieu sang thi ok
2. Line o cam thuong ok
3. Line DHKK thi thong thuong may lanh co cong suat lanh 7kw tro len la su dung dien 3fa, nen viec can bang pha ko noi gi, con neu 1 pha thi cac tu tang ke tiep ban phai lam sao chia cho pha thu 1 va pha thu 2 phai gan bang pha thu 3 va cu tiep tuc nhu the, cuoi cung tong lai 3 pha phai gan bang nhau chu ko lech pha du lam. ma neu lech pha nhieu wa thi phai coi lai dong dinh muc cua CB chu ko CB no cung nhay lien tuc. vi 1 trong 3 pha neu no vuot qua dong dinh muc cua CB thi CB do se bi nhay.
vd: CB dong dinh muc cua ban la 50A
trong do pha A: 40A
Pha B: 45A
Pha C: 57A
thi luc do ban phai chon CB co Iđm=60 thi moi thoa man dieu kien tren.
mình hiểu ý của bạn -người thiết kế phải tự giải quyết những sự cố này khi thiết kế
theo mình thấy có những pha ở tình trạng(SPARE)-không xài tới ??sẽ không có tải but vẫn là 1 pha ??THEO Ý CỦA BẠN THÌ KHÔNG THỂ ĐÁP ỨNG ĐƯỢC PS LẦN SAU BẠN VIẾT CHỮ CÓ DÂÚ NHA .THANKS
Chào các Anh em M&E, mình đang công tác thiết kế về mảng M&E, đặc biệt về hệ thống điện. Dự án của mình đang làm là một khu dân cư cao cấp thuộc các Building cao tầng, và trên một diện tích quy hoạch rộng hơn 10ha. Trên đó có tất cả 10 building, mỗi building có 2 block, mỗi block có 15 tầng. Như vậy khối lượng mình phải thiết kế cho hệ thống điện rất nhiều nào là Phụ tải cho từng building, phần điện nhẹ, v.v....
Vậy mình muốn trao đổi cùng tất cả anh em nào đang làm lĩnh vực trên thì có thể chia sẻ kinh nghiệm thiết kế, cũng như nếu có file bản vẽ thiết kế tương tự . Vì mình cũng đã có nhiều kinh nghiệm thi công thực tế tại công trình Sky Graden R1-2, nhưng những file cad không còn lưu dữ nên không có tài liệu tham khảo. Vậy Anh em nào đã thi công những công trình tương tự thì có thể upload lên để cùng trao đổi nhé.
Thân chào tất cả!
Bạn có thể sử dụng phần mềm thiết kế chống sét Benji dể kểm tra độ an toàn của các kim thu sét.
Thông thường hoạch định một dự án chuyên nghiệp người ta sẽ dựa vào suất phụ tải KVA/m2 là chuẩn nhất vì đó là cơ sở để cho phép M&E định lượng được trạm biến áp máy phát, tủ điện, ước lượng sơ bộ được tủ điện, và các gen điện, gen kỹ thuật nói chung.
1. vấn đề đặt ra ở đây là bạn theo chuẩn nào: TCVN, AS, BS, NEC...
2. Về cách tính toán:
- Người ta sẽ tính diện tích cho từng khu vực - tương ứng sẽ có suất phụ tải cho từng khu vực
- Tầng hầm tính riêng: Nếu chỉ tính cho chiếu sáng khoảng 10W@m2. Nếu kể cả thông gió khoảng 20W@m2.
- Phần thiết bị sẽ ước tính riêng theo kinh nghiệm hoặc theo cuốn IEEE book gray có cho.
sau khi tính cho từng phần sẽ áp dụng các hệ số sử dụng (theo các tiêu chuẩn tôi đã nêu trên). tính ra được công suất tống S=A
chọn máy biến áp
Máy phát
Cảm ơn bác đã góp ý! Em dùng tiêu chuẩn IEC, mà không thấy có cho suất phụ tải VA/m2 áp dụng vào căn hộ chung cư 15 tầng em đang làm (IEC chỉ cho văn phòng thôi). Và nhu cầu của chung cư cũng rất khác nhau(tầng hầm : để xe, tâng1: khu thương mại,tâng2: hồ bơi+phòng TD+căn hộ, tầng 3 trở đi chủ yếu là căn hộ) vậy áp dụng theo VA/m2 có chính xác không?
-ah cho em hỏi bác thêm: khi mình tính tổng cs của tòa nhà thì dùng hệ số Ks (K đồng thời) như thế nào nếu như dùng cách tính VA/m2.
Em đang làm đồ án TN rất mong được các bác chỉ bảo thêm!
Cảm ơn bác đã góp ý! Em dùng tiêu chuẩn IEC, mà không thấy có cho suất phụ tải VA/m2 áp dụng vào căn hộ chung cư 15 tầng em đang làm (IEC chỉ cho văn phòng thôi). Và nhu cầu của chung cư cũng rất khác nhau(tầng hầm : để xe, tâng1: khu thương mại,tâng2: hồ bơi+phòng TD+căn hộ, tầng 3 trở đi chủ yếu là căn hộ) vậy áp dụng theo VA/m2 có chính xác không?
-ah cho em hỏi bác thêm: khi mình tính tổng cs của tòa nhà thì dùng hệ số Ks (K đồng thời) như thế nào nếu như dùng cách tính VA/m2.
Em đang làm đồ án TN rất mong được các bác chỉ bảo thêm!
Hiiiii ban, minh tra loi cau hoi cua ban ne:
1. Dung trong TC IEC co muc suat phu tai la bao nhieu, theo ban MEE...gi do noi rat chinh xac la khi tinh phu tai cho toa nha ta nen quy doi ra VA la tien loi va chinh xac nhat khi do ta chon luon duoc may bien ap hay may phat. Theo trong tieu chuan cua IEC ( Thiet ke lap dat dien trong toa nha) thi cac bac cu lay muc theo suat phu tai: chieu sang la bao nhieu VA/m2, o cam la bao nhieu....v.v...
2. khi minh tinh tong cong suat toa nha thi he so Ks tinh lam sao ha, trong IEC cung da ghi cu the ra cho ban rui do. vd: 1-2 mach la he so Ks =0.9, con 3-4 thi Ks=0.8 ..... vi hệ so nay ho da tinh toan dua tren thuc te, va hien tai minh cung da dua theo chi dan cua IEC nay minh thuong lam trong thiet ke thuc te day!
3. vi he so Ks nay duoc tinh từ tủ bé nhất den tu lon nhat: vd: trong tu tong MSB cua ban co tat ca 10 mach thi theo yeu cau cua IEc la he so Ks = 0.6 nhung do dieu kien thuc te hay du phong phat trien them tai thi ban co the thay doi Ks=0.7 hoac Ks=0.8 luc do may bien ap se chon co cong suât lon hon khi Ks=0.6
Hiiiii ban, minh tra loi cau hoi cua ban ne:
1. Dung trong TC IEC co muc suat phu tai la bao nhieu, theo ban MEE...gi do noi rat chinh xac la khi tinh phu tai cho toa nha ta nen quy doi ra VA la tien loi va chinh xac nhat khi do ta chon luon duoc may bien ap hay may phat. Theo trong tieu chuan cua IEC ( Thiet ke lap dat dien trong toa nha) thi cac bac cu lay muc theo suat phu tai: chieu sang la bao nhieu VA/m2, o cam la bao nhieu....v.v...
2. khi minh tinh tong cong suat toa nha thi he so Ks tinh lam sao ha, trong IEC cung da ghi cu the ra cho ban rui do. vd: 1-2 mach la he so Ks =0.9, con 3-4 thi Ks=0.8 ..... vi hệ so nay ho da tinh toan dua tren thuc te, va hien tai minh cung da dua theo chi dan cua IEC nay minh thuong lam trong thiet ke thuc te day!
3. vi he so Ks nay duoc tinh từ tủ bé nhất den tu lon nhat: vd: trong tu tong MSB cua ban co tat ca 10 mach thi theo yeu cau cua IEc la he so Ks = 0.6 nhung do dieu kien thuc te hay du phong phat trien them tai thi ban co the thay doi Ks=0.7 hoac Ks=0.8 luc do may bien ap se chon co cong suât lon hon khi Ks=0.6
Cám ơn anh đã góp ý!!
Vâng cách tính VA/m2 thì rất là nhanh. Rồi áp dụng vào đề tài của em, theo cách của bác thì tổng diện tích xd: S=33341m2(trừ tầng hầm), Po=25VA/m2(khu văn phòng<-ko thấy căn hộ chung cư xài cái này luôn)=> S=33341x25=834 KVA,Ptầng hầm=20x5394=107.88KW=>Stầng hầm=107.88/0.8 = 134.85KVA
-Từ tủ MSB ra 2nhánh đến 2block=>Stòa nhà=09x(834+134.85)=872KVA
=> chọn MBA có S=1000KVA.
Như thế tạm ổn. hôm trước em tính như thế này:
1, xác định nhu cầu của từng căn hộ, từng khu vực(cửa hàng, nhà hàng,..) bao gồm:
+ chiếu sáng: dùng Po(w/m2) căn hộ, hành lang tầng,toilet:Po=10w/m2, cửa hàng, nhà hàng: Po=15w/m2..=>Pcs
+ Ổ cắm: phòng khách+bếp+phòng ngủ=11oc =>Poc=500x11=5.5KW
+ Psinh hoạt= Pquạt trần+Pquạt thông gió+Pmáy NL+Pmáy lạnh
=> cs 1 căn hộ, nhà hàng...
2, Tiếp theo tính Ptừng tầng: em áp dụng Ks chung cư có cho trong IEC phụ thuộc vào số hộ => Ptầng=KsxPtt+Pcs hành lang,lõi thang
3, Tổng CS 1block : P=Ks x(Pth+Pt1+Pt2+...+Pt15) Ks=0.6 số mạch >10 theo IEC
4, Tổng cs tòa nhà: P=Ks x (PblockA+PblockB+Pbơm nước+PTM+PDHKK)
5, cos@=0.8=> Stòa nhà => MBA, MF
6, tiếp theo em sẽ chọn CB, dây dẫn dựa vào các cs đã tính toán ở trên
.....
Cồng kềnh quá phải không các bác.Híc còn chưa kể là đi tính cs mấy cái máy 3fa kia : bơm nước, thang máy, điều hòa không khí nữa--->
Hìhì em tính như vậy liệu có được không anh? em làm chủ yếu dựa vào những gì đã học trong sách vở là chính, chẳng biết tí ti gì về thực tế.các anh đi thi công thực tế, tính toán qua nhiều công trình có kinh nghiệm gì hay chỉ bảo cho đàn em học hỏi với! XIN CẢM ƠN TẤT CẢ CÁC ANH EM GẦN XA TRONG NGÀNH M&E!!
__________________
"Ý nghĩ là niềm hy vọng; ngôn ngữ là nụ; hành động là quả"
Theo cach tinh cua e ko cong kenh ti nao dau? vi theo cach tinh cua e, tren thuc te chi la thiet ke so bo, de chon may bien ap va MF thoi. Chu vao giai doan thiet ke ky thuat e con phai chi tiet rat nhieu, phai tinh tu chi tiet tung mach la bao nhieu den chieu sang, o cam, ML.v.v... Roi tu do e moi tinh tai ra tung tu duoc? ma a noi ne, theo thuc te cua a la cac khoi nha van phong thuong su dung het cong suat ma minh tinh toan, nen e phai chon he so Ks phai lon hon nhieu so voi IEC. vd: theo IEC >10 mach la Ks=0.6 nhung trong thuc te tu dien cap nguon cho khoi van phong su dung het cong suat va dong thoi mot luc nen Ks=0.8 tro len thi moi dat yeu cau tham chi neu biet truoc nhung thong so su dung cung luc la Ks=1
Nhu vay theo cach tinh toan cua e o tren la dung, nhung dung trong truong hop thiet ke co so ma thoi.
Cám ơn anh đã góp ý cho e rất là nhiều điều bổ ích. ah công trình hôm trước anh làm đã xong chưa vậy anh.
ah em có vấn đề này làm phiền anh tí xíu nha. cho em hỏi khi tính cs máy bơm nước, thang máy, ĐHKK... anh tính như thế nào để cho đơn giản không vậy anh. chứ em đọc tài liệu thấy mấy công thức muốn...
cs lạnh của ĐHKK mình lấy khoảng 800btu/m2 được không anh? dành cho khu cửa hàng, siêu thị đó anh!? Hihi em hỏi tí ko phải, em hỏi nhiều wá bác có sợ lộ bí quyết ko vậy!? hìhì
cảm ơn anh baom&e nhiều nha.làm xong đồ án chắc chắn mời bác 1chầu bear đó
__________________
"Ý nghĩ là niềm hy vọng; ngôn ngữ là nụ; hành động là quả"
Thay đổi nội dung bởi: khongcogilakho, 03-11-08 lúc 10:08 PM
Hiiiiii, neu hua la phai ru a di nhau mot chau do nhe !
Trích:
Nguyên văn bởi khongcogilakho
Cám ơn anh đã góp ý cho e rất là nhiều điều bổ ích. ah công trình hôm trước anh làm đã xong chưa vậy anh.
ah em có vấn đề này làm phiền anh tí xíu nha. cho em hỏi khi tính cs máy bơm nước, thang máy, ĐHKK... anh tính như thế nào để cho đơn giản không vậy anh. chứ em đọc tài liệu thấy mấy công thức muốn...
cs lạnh của ĐHKK mình lấy khoảng 800btu/m2 được không anh? dành cho khu cửa hàng, siêu thị đó anh!? Hihi em hỏi tí ko phải, em hỏi nhiều wá bác có sợ lộ bí quyết ko vậy!? hìhì
cảm ơn anh baom&e nhiều nha.làm xong đồ án chắc chắn mời bác 1chầu bear đó
Hiiii e, vay e dang lam de tai tot nghiep ha, cong trinh truoc a van dang lam, ...
Con ve cach tinh cong suat bom nuoc, thang may, DhKK thi tinh nhu sau:
1. May bom nuoc : truoc tien muon biet cong suat dien cua may bom nuoc thi ta phai tinh toan duoc luu luong nuoc la Q=?m³/h va cot ap :H=?m thi tu nhung thong so tren ta moi co cong thuc tinh ra cong suat dien duoc? hoac e nhung thong so nay tra Catalog cua nha sx may bom thi se co cong suat dien cho e duoc! van de nay e lam duoc he ? hihih
2. Thang may: với công suất cua tahng may thi cung nho thoi, cung khong co lon bao nhieu dau : vi thang may co luc tai trong la khoang 750kg thi dong chiu tai cua thang khoang gan 100A thui, con neu khong e phai co thong so cua thang may la tai trong bao nhieu, va tra catalog cua nha sx cung se co cong suat cho e, vi thuc te a thiet ke ve HT dien thi cung tra bang cua cac nha sx ma thui, va ta se cong them khoang 10% cong suat du phong de hao hut trong wa trinh thiet ke.
3. May dhkk : Tinh cong suat cua may dieu hoa khong khi co 2 cach tinh don gian sau :
+ thứ 1: la sau khi e chon duoc cong suat lanh cua toa nha thi e qui doi tu cong suat lanh ra cong suat dien (cach tinh nay la khoang đoán chừng chư khôgn chính xác)
+ thứ 2: la sau khi e chon duoc cong suat lanh thi se co catalog cua nha sx co kem theo cng suat lanh cua may, đó chính la cong suất thực de e co the e tinh toan vao mạch.
4. Ve cong suat cua may lanh, tuy theo khu vuc va vi tri lap dat thi theo cua e la khu vuc van phong, sanh ra vao thuogn xuyen thi e lay 800BTU/m2 la ok, con trong cac phong lam viec nho thi lay khoang 400-600Btu/m2 la ok rui hoac khong tinh kieu do thi e tinh theo : 9000Btu/h la 12-15m2; con 12000Btu/h la 16 - 20m2; 18000Btu/h la 25-30m2; 24000Btu/h la 30 - 35 m2, cách tình nu vay thi khong chinh xac cho lam, va chi ap dung cho truong hop la cac phong khach va phong ngu ma thoi. Con neu muon tinh cho cac khu cong cong la phai tinh dua tren Btu/m2 va tuy thuoc vao cac yeu to ben ngoai nhu: do am, nhiet do ben ngoai, vach tuong hay kinh, su toa nhiet cua cac thiet bi trong phongv.v..v
em cung dang lam do an thiet ke cap dien cho toa nha van phong 10 tang . mong cac su huynh huong dan dum em voi. cac bac nao co file tham khao thi cho em xin