NI



moiquangcaodiendan
Cung cấp PLC Siemens, Biến tần Siemens, Cáp lập trình PLC Máy nén khí Ingersoll Rand, Wuxi, Ally Win
Kho báo giá thiết bị điện, tự động hóa, cơ khí máy móc Thang may, plc siemens, lọc nước, Cửa nhựa
Hãy tìm kiếm trước khi post câu hỏi Google
Trả lời
  #1 (permalink)  
Cũ 05-10-07, 09:22 AM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Sep 2007
Bài gửi: 13
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định Lắp đặt tụ bù để nâng cao hệ số công suất

Chào các bạn!

Các bạn cho mình hỏi một vấn đề này nhé!

-Hiện nay đơn vị mình chuẩn bị lắp đặt một số tụ bù hạ thế cho một số mba phân phối 10/0,4kv ( 10/30máy) thuộc đường dây 10kv lộ 971. Hiện tại thì hệ cố cosfi của các máy biến áp này khoảng 0,8. Hệ số cosfi đo được tại đầu đường dây 10kv là 0,85. Mình biết là sau khi lắp đặt tụ bù hạ thế xong nó sẽ góp phần nâng cao hệ số cosfi của phía 10kv. Nhưng mình muốn hỏi các bạn cụ cách tính toán bằng con số cụ thể để chứng minh được sau khi nâng cao được hệ số công suất của một số mba phân phối thì sẽ nâng cao được hệ số cosfi phía 10kv.
Xin cám ơn!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2 (permalink)  
Cũ 08-10-07, 09:10 AM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Sep 2007
Bài gửi: 13
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

các siêu cao thủ đâu hết cả rồi? sao không thấy ai trả lời vậy?
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3 (permalink)  
Cũ 11-10-07, 11:51 AM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gửi: 1
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định Định tính cos(phi)

Sau khi bù:
- Công suất P không đổi (cỡ xấp xỉ trước khi bù)
- Công suất Q giảm (do tụ đã bù bớt)
Kết quả: cos(phi) = P/[(P^2+Q^2)^0.5] tăng lên!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4 (permalink)  
Cũ 11-10-07, 07:35 PM
duongquangvinh's Avatar
Senior Member
 
Tham gia ngày: May 2006
Đến từ: Mặt trời
Bài gửi: 721
Thanks: 0
Thanked 11 Times in 11 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới duongquangvinh
Mặc định

trước bù : Cos(phi)1 = P/S1 với S1 = (P^2 + Q^2)^0.5
Sau bù: Cos(phi)2 = P/S2 với S2 = (P^2 + (Q-Qb)^2)^0.5

Cứ thế là tính được hiệu quả.
Ngoài ra còn hiệu quả ở MBA:
Trước bù mỗi máy phải truyền công suất Sa = (P^2 + Q^2)^0.5
Sau bù máy chỉ phải truyền công suất Sb = (P^2 + (Q-Qb)^2)^0.5
Nếu bù với Qb <= Q thì Sb < Sa. Ảnh hưởng đến dòng điện truyền tải qua máy biến áp. Dòng nhỏ hơn thì tổn thất nhỏ hơn, nhiệt độ máy giảm, tuổi thọ máy tăng.
Tuy nhiên khi phụ tải thấp (P và Q giảm) nếu vẫn bù đúng lượng Qb (không có điều chỉnh) thì lại gây cos(phi) giảm, lãng phí tụ bụ, hao phí tụ bù mà không được cái lợi gì.
__________________
magnetic storm
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5 (permalink)  
Cũ 27-10-07, 09:44 AM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2007
Bài gửi: 12
Thanks: 0
Thanked 2 Times in 2 Posts
Mặc định

neu ban muon biet thi con co mot cach ma khi bu se tinh duoc he so cosphi tang hay giam nua co va khi do tu se duoc bu vao luoi hop ly hon
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6 (permalink)  
Cũ 27-10-07, 10:17 AM
Senior Member
 
Tham gia ngày: May 2006
Bài gửi: 168
Thanks: 0
Thanked 3 Times in 2 Posts
Mặc định

Trích:
Nguyên văn bởi tienloitl
neu ban muon biet thi con co mot cach ma khi bu se tinh duoc he so cosphi tang hay giam nua co va khi do tu se duoc bu vao luoi hop ly hon
Nói đại đi.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7 (permalink)  
Cũ 27-10-07, 11:16 AM
Latest_Electrician's Avatar
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gửi: 184
Thanks: 0
Thanked 2 Times in 2 Posts
Mặc định

Nếu bạn thích thì tìm xem ... tôi còn biết cách làm sao để bù tốt nhất ... tính được dung lượng bù ... để bù công suất, hạn chế quá điện áp ... ây ... hay lắm. Tự tìm hiểu nhé! bibi
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8 (permalink)  
Cũ 29-04-08, 11:50 AM
phan nhut hoai quoc's Avatar
Junior Member
 
Tham gia ngày: Nov 2007
Bài gửi: 2
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

Tớ cũng có câu hỏi xin diễn đàn giúp đỡ ,như taunnga8479,bên mình đang thiết kế dể lắp hệ thống tụ bù mà Mình thì mù thông tin quá ,search thì cũng chẳng biết công thức tính nào cụ thể cả.Hiện cty đang sài luôn công suất phản kháng của điện lưới quốc gia luôn với số lượng đáng kể.hệ số cos(phi) của cty chỉ 0.76.Xin diễn đàn bàn luận đến vấn đề này nha,Thanks!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9 (permalink)  
Cũ 29-04-08, 10:21 PM
duongquangvinh's Avatar
Senior Member
 
Tham gia ngày: May 2006
Đến từ: Mặt trời
Bài gửi: 721
Thanks: 0
Thanked 11 Times in 11 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới duongquangvinh
Mặc định

Tốt nhất bạn lập đề nghị đi thuê công ty ngoài lắp cho bạn ạ.
Khoảng 15$/kVar. Nhớ bảo B bớt chút tiền cho bạn uống bia . Nếu có bia nhớ mới tớ nhé
__________________
magnetic storm
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10 (permalink)  
Cũ 29-04-08, 11:22 PM
DELTA_MIENBAC's Avatar
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jan 2008
Bài gửi: 168
Thanks: 0
Thanked 20 Times in 18 Posts
Mặc định

Trích:
Nguyên văn bởi duongquangvinh
Tốt nhất bạn lập đề nghị đi thuê công ty ngoài lắp cho bạn ạ.
Khoảng 15$/kVar. Nhớ bảo B bớt chút tiền cho bạn uống bia . Nếu có bia nhớ mới tớ nhé
Đắt vậy bác ơi .
đến ADI thì giá rẻ hơn đấy
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks

Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Trackbacks are Mở
Pingbacks are Mở
Refbacks are Mở


Chủ đề giống nhau
Chủ đề Người khởi xướng chủ đề Diễn đàn Trả lời Bài mới gửi
Nguyên lý đo mức, lưu lượng, áp suất,... Competitor Các vấn đề Tự động hóa khác 1 06-04-11 11:27 PM


Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:10 AM
Powered by: vBulletin v3.7.4
Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0 ©2007, Crawlability, Inc.
Diễn đàn bạn đọc Hiện Đại Hóa