NI



moiquangcaodiendan
Cung cấp PLC Siemens, Biến tần Siemens, Cáp lập trình PLC Máy nén khí Ingersoll Rand, Wuxi, Ally Win
Kho báo giá thiết bị điện, tự động hóa, cơ khí máy móc Thang may, plc siemens, lọc nước, Cửa nhựa
Hãy tìm kiếm trước khi post câu hỏi Google
Trả lời
  #1 (permalink)  
Cũ 23-06-07, 08:45 PM
alibaba's Avatar
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2007
Bài gửi: 101
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
Unhappy Khởi động-điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha

Để khởi động và điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha rôto dây quấn thì phương pháp tôt nhất là đưa điện trở phụ vào mạch roto. Tui còn thấy người ta đưa cuộn kháng để giảm dòng khởi động, bác nào giỏi phương pháp này thì chỉ giáo nhé, giải thích cụ thể hơn.
__________________

Thay đổi nội dung bởi: alibaba, 24-06-07 lúc 07:42 AM
Trả Lời Với Trích Dẫn
Các thành viên đã cảm ơn alibaba về bài viết hay này:
hahdth2010 (04-11-10)
  #2 (permalink)  
Cũ 25-06-07, 08:45 AM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2007
Bài gửi: 29
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

Đối với động cơ không đồng bộ 3 pha rotor lồng sóc có công suất lớn nếu khi khởi động trực tiếp thì dòng điện khởi động rất lớn gây hiện tượng sụt áp cho lưới điện.Vì vậy để tránh hiện tượng này người ta dùng phương pháp khởi động qua cuộn kháng.Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn vấn để này bạn hãy tìm đọc quyển " Lắp đặt điện công nghiệp" của nhà xuất bản Ha Nội do trường Đại học Xây Dựng Hà NỘi viết.Chao bạn nhé
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3 (permalink)  
Cũ 25-06-07, 11:50 AM
alibaba's Avatar
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2007
Bài gửi: 101
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
Mặc định

Cám ơn nhiều, tui không hỏi về vấn đề đó, ý tui là đưa cuộn kháng vào roto cơ mà. Cái kia thì tui làm nhiều rồi.
__________________

Thay đổi nội dung bởi: alibaba, 29-06-07 lúc 08:43 PM
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4 (permalink)  
Cũ 20-02-08, 05:45 PM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2008
Bài gửi: 3
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

bác biết tính cuộn kháng khởi động à, chỉ cho em cách tính hoặc tài liệu liên quan cũng dc. thank bác nhiều
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5 (permalink)  
Cũ 21-02-08, 10:33 PM
Senior Member
 
Tham gia ngày: Dec 2007
Bài gửi: 366
Thanks: 0
Thanked 16 Times in 15 Posts
Mặc định

Trích:
Nguyên văn bởi alibaba
Để khởi động và điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha rôto dây quấn thì phương pháp tôt nhất là đưa điện trở phụ vào mạch roto. Tui còn thấy người ta đưa cuộn kháng để giảm dòng khởi động, ...........

Hai yêu cầu cơ bản khi khởi động động cơ không đồng bộ là:
- Mômen mở máy (Mmm) phải đủ lớn
- Dòng mở máy (Imm) nhỏ.
Khi ghép thêm điện trở vào mạch rôto để mở máy thì vừa giảm được dòng điện mở máy, vừa tăng được mômen mở máy. Nếu tính toán điện trở thích hợp:(r2' + Rp') = (x1 + x2'), thì có thể đạt được mômen mở máy Mmm bằng mômen cực đại Mmax.
Nếu đưa điện kháng vào mạch rôto để mở máy thì mặc dù giảm được Imm nhưng Mmm mở máy lại giảm, không đáp ứng được yêu cầu. Mặt khác, khi dùng điện trở giá thành không đáng kể so với giá thành của động cơ, còn nếu dùng cuộn kháng thì kích thước, trọng lượng và giá thành của nó có thể so sánh được với giá thành của động cơ. Trong thực tế người ta không ghép điện kháng vào mạch rôto để chỉ với mục đích hạn chế dòng khởi động của động cơ.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6 (permalink)  
Cũ 28-08-09, 10:54 AM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Bài gửi: 4
Thanks: 2
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

ac thanks bác nhiều.cái này em dang tìm
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks

Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Trackbacks are Mở
Pingbacks are Mở
Refbacks are Mở


Chủ đề giống nhau
Chủ đề Người khởi xướng chủ đề Diễn đàn Trả lời Bài mới gửi
Thiết kế Hệ thống M&E cho Nhà Cao tầng baom&e Các vấn đề kỹ thuật Điện công nghiệp khác 123 18-03-12 10:29 PM
Hỏi về ứng dụng của biến tần nguyen_hung Biến tần & Truyền động 41 27-03-11 09:50 AM
Điều khiển động cơ bước HF-Inverter Các vấn đề Tự động hóa khác 23 20-06-10 05:23 PM
giúp em vói các bác ơi kinsk Biến tần & Truyền động 5 02-07-09 11:10 AM
GIÁO DỤC VIỆT NAM htd.epu Suy nghĩ & Làm giàu 5 12-04-08 06:30 PM


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:25 AM
Powered by: vBulletin v3.7.4
Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0 ©2007, Crawlability, Inc.