Trích:
Nguyên văn bởi nhocbabi
Các bạn cho mình hỏi về hành lang an toàn lưới điện với. Cụ thể là khoảng cách an toàn từ các đường dây điện áp 500kv, 220kv, 110kV, 10kV đến các công trình dân dụng ở 2 bên đường dây, và khoảng cách tối thiểu cho phép từ các đường dây này xuống đến mặt đất.
Cảm ơn các bạn!
|
GIỚI HẠN HÀNH LANG BẢO VỆ AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP:
Chiều dài : Tính từ vị trí đường dây ra khỏi ranh giới bảo vệ của trạm này đế vị trí đường dây đi vào ranh giới bảo vệ của trạm kế tiếp.
Chiều rộng : Bằng khoảng cách giữa hai dây dẫn ngoài cùng cộng thêm khoảng cách A về 2 phía.
Chiều cao : Từ đáy móng cộ lên đến đỉnh cột cộng khoảng cách B theo chiều thẳng đứng.
Cấp điện áp A B
đến 22 kv 2 (1) m 2 m
35 kv 3 (1,5) m 2 m
66 ¸ 110 kV 4m 3m
220 kv 6m 4m
500 kv 7m 6m
Ghi chú : Số trong ngoặc áp dụng cho dây bọc.