Cung cấp PLC Siemens, Biến tần Siemens, Cáp lập trình PLC Máy nén khí Ingersoll Rand, Wuxi, Ally Win
Kho báo giá thiết bị điện, tự động hóa, cơ khí máy móc, cho thuê chung cư Thang máy Mitsubishi, plc siemens, lọc nước
Hãy tìm kiếm trước khi post câu hỏi Google
Trả lời
  #11 (permalink)  
Cũ 26-11-11, 12:08 PM
Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2009
Đến từ: HCM city
Bài gửi: 286
Thanks: 0
Thanked 97 Times in 71 Posts
Mặc định

Trích:
Nguyên văn bởi pham343 Xem bài viết
Em biết chỗ cài đặt P1080, nhưng không biết cài đặt làm sao F_act<= P1080 thì cho kích ngõ ra số.
Em mới đụng biến tần có mấy ngày nay hà anh ơi. Anh chỉ em giúp nhe.
Cảm ơn anh nhiều nhe.
Em ở ngoài Bắc hả, tưởng ở sài gòn đến công ty anh chỉ cho. Anh không set bằng cái OP mà set bằng phần mềm Starter, phầm mềm này hoàn toàn miễn phí nên có thể download về cài.
Bây giờ anh chỉ cho em cách cài DO#2 khi f_act<P1080 thì đầu ra số này ON nha. Vào P0732 set = r2917.0 vây là xong, đơn giản như đang giỡn vậy đó mà.
Hình Kèm Theo
Kiểu File : jpg Setting.JPG‎ (83.5 KB, 10 lần tải)
File Kèm Theo
Kiểu File : rar Pictures.rar‎ (348.3 KB, 11 lần tải)
__________________
Đừng tự hào ta nghèo mà giỏi,
Hãy tự hỏi vì sao ta giỏi mà vẫn nghèo.
Đừng tự ty vì ta giàu mà dốt,
Hãy tự hào vì ta dốt mà vẫn giàu.

Không một cá nhân nào là hoàn hảo, nhưng với một tập thể, chúng ta sẽ là tập thể hoàn hảo!

Thay đổi nội dung bởi: Thinktosay, 26-11-11 lúc 12:15 PM Lý do: Xem thêm trong file rar nghe.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Các thành viên đã cảm ơn Thinktosay về bài viết hay này:
pham343 (28-11-11)
  #12 (permalink)  
Cũ 28-11-11, 09:47 AM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 22
Thanks: 23
Thanked 15 Times in 15 Posts
79

Trích:
Nguyên văn bởi Thinktosay Xem bài viết
Em ở ngoài Bắc hả, tưởng ở sài gòn đến công ty anh chỉ cho. Anh không set bằng cái OP mà set bằng phần mềm Starter, phầm mềm này hoàn toàn miễn phí nên có thể download về cài.
Bây giờ anh chỉ cho em cách cài DO#2 khi f_act<P1080 thì đầu ra số này ON nha. Vào P0732 set = r2917.0 vây là xong, đơn giản như đang giỡn vậy đó mà.
Cảm ơn anh. Em chưa tìm hiểu về Starter, có dịp mong anh chỉ hộ. Em ở Trà Vinh anh ơi. he he
Trả Lời Với Trích Dẫn
Các thành viên đã cảm ơn pham343 về bài viết hay này:
pham343 (28-11-11)
  #13 (permalink)  
Cũ 28-11-11, 09:50 AM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 22
Thanks: 23
Thanked 15 Times in 15 Posts
79

Trích:
Nguyên văn bởi phuong_ducvietsc.com.vn Xem bài viết
Uhm! Không có gì! Bạn nên đọc tài liệu kỹ 1 chút. Không cẩn thận là "nổ bùm" như chơi, lại thành "đau bụng uống nhân sâm" đấy!
Chúc thành công!


******************************o0o***************** ************
(MR)VU HONG PHUONG
Sales Engineer
Mobile: 0973362900
Email: hongphuong_bk@yahoo.com
DUCVIET JSC
No 17, Lane 26/17, Nguyen Hong Str., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Web: Bien tan | bien tan invt | Duc Viet JSC
Em làm được rồi anh ơi. Cảm ơn anh nhiều. Anh có tài liệu về các thông số của m440 không cho em với. Em chỉ có thông số tới 53.0 hà. Hồi nãy em gắm lộn dây pha tưởng nock out rồi chứ...he he.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Các thành viên đã cảm ơn pham343 về bài viết hay này:
pham343 (28-11-11)
  #14 (permalink)  
Cũ 28-11-11, 12:01 PM
Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2009
Đến từ: HCM city
Bài gửi: 286
Thanks: 0
Thanked 97 Times in 71 Posts
Mặc định

Trích:
Nguyên văn bởi pham343 Xem bài viết
Cảm ơn anh. Em chưa tìm hiểu về Starter, có dịp mong anh chỉ hộ. Em ở Trà Vinh anh ơi. he he
Tưởng ở đâu xa chứ, trà vinh thi tranh thủ lên sài gòn, nhậu với anh một bữa là mọi thứ sẽ ok ngay đó mà. Công ty anh o gần sân bay, nếu mà lên phải có hẹn trước nha. Anh đi liên tục nên sợ không gặp được đó. Nếu cần gì thì liên lạc với anh. :
regards
__________________
Đừng tự hào ta nghèo mà giỏi,
Hãy tự hỏi vì sao ta giỏi mà vẫn nghèo.
Đừng tự ty vì ta giàu mà dốt,
Hãy tự hào vì ta dốt mà vẫn giàu.

Không một cá nhân nào là hoàn hảo, nhưng với một tập thể, chúng ta sẽ là tập thể hoàn hảo!
Trả Lời Với Trích Dẫn
Các thành viên đã cảm ơn Thinktosay về bài viết hay này:
pham343 (03-01-12)
  #15 (permalink)  
Cũ 30-12-11, 06:29 PM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 22
Thanks: 23
Thanked 15 Times in 15 Posts
Mặc định

Anh ơi, em muốn sử dụng PID cho biến tần M440 thì phải cài đặt những thông số nào ạ.
Em có tín hiệu feedback từ cảm biến Áp suất là từ 0-20mmA. (0-10bar)
Tín hiệu cài đặt sắn ví dụ cho 10mmA.
Em cần phải cần cài đặt những thông số nào để cho Áp suất luôn ở mong muốn.
Cảm ơn các anh nhiều.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Các thành viên đã cảm ơn pham343 về bài viết hay này:
pham343 (08-01-12)
  #16 (permalink)  
Cũ 30-12-11, 06:37 PM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 22
Thanks: 23
Thanked 15 Times in 15 Posts
Mặc định

Em muốn sử dụng chức năng PID cho biến tần M440 mong các anh giúp đỡ. Em có hai trường hợp sau:
Em có một cảm biến áp suất 0-10 mmA:
+ Tín hiệu feedback của cảm biến đưa vào ngõ AI1 của M440, cài đặt làm sao cho biến tần hoạt động ổn định tín hiệu trả về luôn bằng 5mmA.
+ Tín hiệu chọn trước ở ngõ AI1 ( thay đổi được ), tín hiệu cảm biến áp suất vào AI2. Cài đặt cho biến tần hoạt động sao cho tín hiệu trả về luôn bám theo tín hiệu cài đặt ở AI1.
Các anh chỉ giúp em cảm ơn nhiều nhiều
Trả Lời Với Trích Dẫn
Các thành viên đã cảm ơn pham343 về bài viết hay này:
pham343 (03-01-12)
  #17 (permalink)  
Cũ 08-01-12, 09:24 PM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 22
Thanks: 23
Thanked 15 Times in 15 Posts
Mặc định

Cứu cứu ....em với. hic.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #18 (permalink)  
Cũ 09-01-12, 09:37 AM
DELTA_MIENBAC's Avatar
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jan 2008
Bài gửi: 392
Thanks: 0
Thanked 18 Times in 17 Posts
Mặc định

Trích:
Nguyên văn bởi pham343 Xem bài viết
Cứu cứu ....em với. hic.
bạn mang đến công ty hoặc đến công ty chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.
trước khi đến bạn gọi điện hẹn chúng tôi trước nhé.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #19 (permalink)  
Cũ 09-01-12, 02:09 PM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 22
Thanks: 23
Thanked 15 Times in 15 Posts
Mặc định

Hic. Em ở Trà Vinh lận, vả lại biến tần trong phòng thực hành của trường làm sao em đem đi được chứ. ANh giúp đỡ em về một số thông số cơ bản nhé.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #20 (permalink)  
Cũ 10-01-12, 02:54 PM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 22
Thanks: 23
Thanked 15 Times in 15 Posts
Mặc định

Em đã đặt được cho biến tần rồi.
2 ngõ vào AN, AN1 là do ta cài đặt theo mong muốn, AN2 là tín hiệu feedback của sensor.
Khi em nhấn nút khởi động bộ PID thì động cơ bị giật mạnh. Sau đó em cài chỉ số Kp nhỏ lại còn 1.5 thì động cơ không giật nữa.
Các anh có kinh nghiệm giúp em phần cài đặt các thông số Kp, Ki, Kd với.
Cảm ơn các anh.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks

Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Trackbacks are Mở
Pingbacks are Mở
Refbacks are Mở



Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:47 PM
Powered by: vBulletin v3.7.4
Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0 ©2007, Crawlability, Inc.