Ở bài viết trước, Tôi đã nêu ra cấu tạo của Máy nén khí và 2 pp điều khiển. Trong bài này, tôi xin phép được trình bày Nguyên lý của việc tiết kiệm điện năng trong các hệ thống Máy nén khí hiện nay.

Trong hệ thống đường ống cung cấp khí, đối tượng điều khiển cơ bản nhất là lưu lượng và áp suất khí. Nhiệm vụ cơ bản của hệ thống đường ống cung cấp khí nén là đáp ứng nhu cầu của người dùng về lưu lượng và áp suất. Nếu lưu lượng đủ nhưng áp không đủ--> Hiệu quả không cao. Nếu áp đủ, lưu lượng không đủ đáp ứng thì hệ thống vẫn chưa đạt tiêu chuẩn về khả năng khai thác thiết bị.



Các chế độ vận hành cơ bản của Máy nén khí:

1. Chế độ Load/Unload:


Chế độ này cơ bản được hiểu như sau:
- Khi hệ thống sản xuất sd khí nén làm giảm áp trên đường ống, Động cơ đang hoạt động ở chế độ Không tải, tất cả van cửa vào ĐÓNG và khí không được nạp vào bình chứa.Sensor áp suất báo P < Pmin (đã cài đặt từ trước) là giới hạn áp suất nhỏ nhất cho phép, Bộ điều khiển xuất tín hiệu cho MỞ Van cửa vào và khí tiếp tục được nạp đến khi đủ áp suất giới hạn Pmax thì Đóng van cửa vào. Áp suất lúc này không tăng nữa. Động cơ vẫn chạy ở tốc độ định mức với f=50/60Hz.

Công suất động cơ trong các máy nén khí thường được chọn = Công suất sử dụng lớn nhất và thường là Dư tải. Các thiết bị sử dụng trong hệ thống thường là Contactor KĐ SAO-TAM GIÁC. Như vậy ta có thể ngầm hiểu là Nhà sản xuất không thể cho Động cơ dừng ở chế độ Unload vì thường là thời gian này tương đối nhỏ trong khi khoảng thời gian để động cơ khởi động xong lại lớn hơn. Thêm nữa nếu cứ cho Động cơ khởi động/dừng như vậy thì tuổi thọ Động cơ sẽ suy giảm đáng kể, Các thiết bị khởi động bị cháy hoặc hư tiếp điểm và gây ra hiện tượng sụt áp trên lưới.

Chế độ Load/Unload thường xuyên là nguyên nhân thay đổi áp suất trong toàn bộ đường ống, và áp suất làm việc không ổn định sẽ giảm tuổi thọ của máy nén khí. Mặc dù đã có một vài điều chỉnh cho máy nén khí (chẳng hạn như điều chỉnh van, điều chỉnh tải) ngay cả trong trường hợp lưu lượng ít, lượng điện tiêu thụ giảm xuống cũng không đáng kể do motor quay liên tục.

Đề xuất: Sử dụng thiết bị Điều khiển để cho tần số chạy Unload < tần số định mức ( VD: bằng 25Hz). Lý do :Công suất tiêu thụ của động cơ tỷ lệ bậc 3 với tốc độ quay P~n^3, khi tốc độ giảm 20%, công suất tiêu thụ chỉ còn khoảng 65-70% so với lúc đầy tải.

2. Chế độ điều khiển tốc độ quay motor

Điều chỉnh lưu lượng bằng cách thay đổi tốc độ quay của máy nén khí, trong khi vẫn giữ cho van mở không thay đổi (thường là duy trì mở tối đa). Khi tốc độ quay của máy nén khí thay đổi, các đặc tính khác cũng thay đổi cùng với hệ thống nén khí, trong khi lực cản đường ống không đổi.

Nguyên lý điều khiển tốc độ cơ bản nhất và phổ biến nhất hiện nay là V/f. Tốc độ động cơ được điều khiển thông qua bộ Biến tần: AC-DC-AC để đạt được tần số mong muốn. Khi đó áp suất khí cần tăng thêm trên đường ống sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào tốc độ quay của động cơ và các Van cửa vào luôn ở trạng thái mở tối đa.

Ta có công thức như sau:

Q1 / Q2 = n1 / n2
H1 / H2 = (n1 / n2)2
P1 / P2 = (n1 / n2)^3
Ở đây:
Q: là lưu lượng khí cung cấp cho đường ống bởi máy nén khí.
H: là áp suất của hệ thống đường ống
P: công suất tiêu thụ của motor
n: tốc độ quay của máy nén khí

Vậy ở công thức số 3 (P~n^3): nếu ta giảm tốc độ quay của Động cơ đi 20% thì điện năng tiết kiệm có thể lên tới 40% ( đã trừ tổn hao).

Ở chế độ này, ta có hai PP để điều khiển, Chi tiết về Ưu/ Nhược điểm từng pp có thể coi ở bài viết trước của tôi tại ĐÂY

Phương pháp PID: Sử dụng Bộ điều khiển PID có tích hợp sẵn trong Biến tần và Tín hiệu phản hồi cho BĐK lấy từ Cảm biến Áp suất đưa trực tiếp về NGõ vào Analog của Biến tần (VD: Tín hiệu 0-10VDC)



Bộ điều khiển sé dựa vào áp suất thực tế từ cảm biến đưa về và so sánh với áp suất đặt để tăng/ giảm tốc độ động cơ.

Phương pháp đa cấp tốc độ, sd tín hiệu Load/Unload từ Solenoid.

Khi tín hiệu Load ON: Biến tần cho động cơ chạy ở tốc độ n1 = tốc độ định mức

Khi tín hiệu Unload ON: Biến tần cho động cơ chạy ở tốc độ n2 = tốc độ thấp hơn định mức khoảng 50%

.

Ở cả hai phương pháp trên, phần trănm tiết kiệm điện năng phụ thuộc hoàn toàn vào thời gian và mức độ sử dụng tại nhà máy nhưng thông thường nằm trong khoảng 25-45%.

Hơn nữa Biến tần còn có một số chức năng bảo vệ, và giảm tối đa dòng KĐ so với Bộ KĐ Sao-Tam giác thông thường.

Rất hy vọng các bạn trong diễn đàn cùng tham gia góp ý và chia sẻ thêm kinh nghiệm .

Bạn nào cần tài liệu về máy nén khí có thể để lại Email ở đây hoặc nt vào SĐT của tôi, tôi sẽ gửi cho nhé: 0913. 737.547

Chào thân ái.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2 (permalink)  
Cũ 12-12-11, 10:56 AM
Bangengi's Avatar
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2008
Đến từ: trong tim bạn bè
Bài gửi: 72
Thanks: 3
Thanked 1 Time in 1 Post
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Bangengi
Mặc định

Chào bạn: Trao đổi với bạn về lắp biến tần cho máy nén khí:
Áp suất tỉ lệ bị hai với tốc độ quay động cơ? điều này chỉ đúng với loại bơm thể tích, không đúng với bơm áp suất bạn ạ. Tức là đúng với loại tải thay đổi moment: FAN and PUMP. Còn với máy nén khí là SAI.
Lắp biến tần cho máy nén để tiết kiệm điện là đúng, nhưng phải tùy loại máy nén không phải máy nén nào cũng lắp được, Bạn đã từng lắp biến tần cho máy nén Pistong chưa?
__________________
Sống chết vì bạn, lên mạng kiếm thêm bạn.
Lang thang trên mạng, kết bạn đi lang thang.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3 (permalink)  
Cũ 18-12-11, 11:36 AM
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2009
Bài gửi: 39
Thanks: 4
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

Trích:
Nguyên văn bởi Bangengi Xem bài viết
Chào bạn: Trao đổi với bạn về lắp biến tần cho máy nén khí:
Áp suất tỉ lệ bị hai với tốc độ quay động cơ? điều này chỉ đúng với loại bơm thể tích, không đúng với bơm áp suất bạn ạ. Tức là đúng với loại tải thay đổi moment: FAN and PUMP. Còn với máy nén khí là SAI.
Lắp biến tần cho máy nén để tiết kiệm điện là đúng, nhưng phải tùy loại máy nén không phải máy nén nào cũng lắp được, Bạn đã từng lắp biến tần cho máy nén Pistong chưa?
Cần mua biến tần

www.tanphatautotech.vn
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks

Tags
bien tan may nen khi, giải pháp điều khiển, lắp biến tần máy nén khí, máy nén khí giải phap, tiet kiem may nen khi

Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Trackbacks are Mở
Pingbacks are Mở
Refbacks are Mở



Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:43 PM
Powered by: vBulletin v3.7.4
Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0 ©2007, Crawlability, Inc.
Diễn đàn bạn đọc Hiện Đại Hóa