Mặc định Ứng dụng biến tần cho động cơ có momen tải thay đổi

Tôi đang dùng một con biến tần LS 3.7KW cho động cơ 2,2 KW. Động cơ dùng cho tay quay và có chiều không đổi. Nhưng chỉ quay được 2 vòng thì bị dừng. Tải cuả tôi rất nhẹ chỉ khoảng 100kg. Đã bác nào gặp trường hợp này chưa? chỉ giúp tôi với!!!!
__________________
-----------------------------------------------------------
Le Van Hoan
Cty TNHH Thuong mai co khi dien KCL
Add: So 4, Chua Boc str, Dong Da dist, Ha Noi, Viet Nam
Fax: (84-4) 5737933
Mobile: 0947 919 868
Website: www.kcl-cokhidien.com
-----------------------------------------------------------

Thay đổi nội dung bởi: levanhoankcl, 18-01-08 lúc 01:58 PM
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2 (permalink)  
Cũ 18-01-08, 04:22 PM
DELTA_MIENBAC's Avatar
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jan 2008
Bài gửi: 392
Thanks: 0
Thanked 18 Times in 17 Posts
Mặc định

Tren Bien Tan Cua Bac Co Bao Loi Gi Ko
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3 (permalink)  
Cũ 19-02-08, 04:05 PM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2007
Bài gửi: 19
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

Nếu Biến tần dừng mà không báo lỗi thì bác phải kiểm tra lại thông số cài đặt, nếu ko kiểm tra được thì nên default lại bộ thông số của biến tần và cài đặt lại từ đầu. Nếu ko có tiến triển thì có thể kết luận biến tần bị lỗi, thay biến tần khác. Ok.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4 (permalink)  
Cũ 14-03-08, 04:37 PM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2008
Bài gửi: 6
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

Bạn có thể reset lại tất cả các thông số như mới ! Inverter sẽ chạy bình thường. Nếu không được thì gửi lên Trung tâm sửa chưã biến tần.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5 (permalink)  
Cũ 27-03-08, 02:42 PM
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2006
Bài gửi: 79
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
Mặc định

Biến tần LS của Đài Loan hay là của LG Hàn quốc vậy?
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6 (permalink)  
Cũ 15-10-08, 08:46 PM
HF-Inverter's Avatar
Moderator
 
Tham gia ngày: Sep 2007
Bài gửi: 438
Thanks: 0
Thanked 36 Times in 28 Posts
Gửi tin nhắn qua ICQ tới HF-Inverter Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới HF-Inverter Gửi tin nhắn qua Skype™ tới HF-Inverter
Mặc định

Lỗi trên là lỗi do bạn chưa biết chọn sản phẩm thôi ! Bạn dùng LS cho tải có momens thay đổi thì không được đâu ! Theo mình bạn nên dùng hàng VFD - F của DELTA Hoặc Rich thì sẽ ổn thôi ! Bữa trước mình đã gặp lỗi này của LS vài lần khi dùng nó cho cẩu trục ! Khắc phục thì cũng được nhưng nói chung hoạt động ko hiệu quả $$$$
__________________
Chu Minh Cương
Công ty Tự động hóa Hoàng Gia
Tel:0313 500285 - 0913 385 368
VP 60 Nguyễn Văn Linh - Q. Lê Chân - TP Hải Phòng

Xưởng lắp ráp tủ điện : Khu CN Vĩnh Niệm - Hải Phòng
Nhà phân phối Biến tần INVT , Biến tần ABB & các thiết bị tự động hóa đo lường và điều khiển .
Email: kinhdoanh.hoanggia@gmail.com
http://tudonghoahoanggia.com
e-Store://www.quangcaosanpham.com/shop/hgatm
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7 (permalink)  
Cũ 18-10-08, 02:48 PM
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gửi: 89
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

bien tan cua ban khong sao dau.toi cung gap su co nay voi con hf .theo toi phu tai cua ban khong co su can bang,luc nang luc nhe.nang 100kg nhung khi quay no bi don ve mot huong thi se nang gap may lan.ban co the san deu cho no can bang quanh mot truc thi voi tai 500kg cung khong viec gi. hoac dien ap khong phu hop .bien tan 380v ma mo to 220v.no se qua dong va bao loi overload hoac oercuren. .. a ban co the tang thoi gian tang toc len no se han che dong khoi dong ,hoac do bien tan 3pha ma mo to la 1pha no se vuot dong cho phep.di nhien no se bi stop.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8 (permalink)  
Cũ 19-10-08, 01:26 PM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gửi: 4
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

tôi có biến tần yakaswa bị lỗi quá moment . Có bạn nào biết cách xử lý hướng dẫn dùm
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9 (permalink)  
Cũ 19-10-08, 05:05 PM
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gửi: 89
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

CHÀO BẠN .tôi chẳng tài giỏi gì đâu nhưng lắp đặt nhiều và bị nó hành nhiều nên khôn ra.còn bí quá đã có anh HÁT ÉP INVEC TƠ.theo tôi BT bạn điều chỉnh tốc độ quá chậm .vì yêu cầu của phụ tải đòi hỏi tốc độ chậm mà tải thì nặng.hoặc do quán tính quá lớn mà tốc độ lại chậm nên rất khó khởi động.như máy trộn bê tông .vì vậy bạn nên cài đặt BT có tần số cao lên một chút.khi đó bắt buộc bạn phải giảm tốc độ phụ tải bằng cách qua hộp số giảm tốc cho nó quay chậm theo ý mưốn.còn BTthi cài đặt tần số ra cao hơn một chút .VÀ SAU ĐÓ bạn cài đặt thời gian tăng tốc dài thêm một chút. với điều kiện BT phải có công suất không nhỏ hơn mô tơ
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10 (permalink)  
Cũ 19-10-08, 09:05 PM
HF-Inverter's Avatar
Moderator
 
Tham gia ngày: Sep 2007
Bài gửi: 438
Thanks: 0
Thanked 36 Times in 28 Posts
Gửi tin nhắn qua ICQ tới HF-Inverter Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới HF-Inverter Gửi tin nhắn qua Skype™ tới HF-Inverter
Mặc định

Không hẳn như vậy . Tôi cũng không biết nhiều nhưng theo tôi vấn đề này các bạn lưu ý đến chế độ V/F một chút .Đặt đường cong V/f sao cho momen đầu ra motor được điều chỉnh đến mức momen tải yêu cầu Một số BT có sẵn chức năng tăng momen tự động. Do đó một
mức tối đa là 150% momen bình thường có thể được đưa ra
đầu ra ở tần số 3Hz mà không cần thay đổi thông số mặc định.
Hãy kiểm tra trong hoạt động thẻ và giữ nguyên các thông số
mặc định nếu không cần phải thay đổi đặc tính momen. ( Vmin . Fmin, Vmax Fmax.)
__________________
Chu Minh Cương
Công ty Tự động hóa Hoàng Gia
Tel:0313 500285 - 0913 385 368
VP 60 Nguyễn Văn Linh - Q. Lê Chân - TP Hải Phòng

Xưởng lắp ráp tủ điện : Khu CN Vĩnh Niệm - Hải Phòng
Nhà phân phối Biến tần INVT , Biến tần ABB & các thiết bị tự động hóa đo lường và điều khiển .
Email: kinhdoanh.hoanggia@gmail.com
http://tudonghoahoanggia.com
e-Store://www.quangcaosanpham.com/shop/hgatm
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks

Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Trackbacks are Mở
Pingbacks are Mở
Refbacks are Mở


Chủ đề giống nhau
Chủ đề Người khởi xướng chủ đề Diễn đàn Trả lời Bài mới gửi
Nguyên lý đo mức, lưu lượng, áp suất,... Competitor Các vấn đề Tự động hóa khác 1 06-04-11 11:27 PM
Điều khiển động cơ bước HF-Inverter Các vấn đề Tự động hóa khác 23 20-06-10 05:23 PM
giúp em vói các bác ơi kinsk Biến tần & Truyền động 5 02-07-09 11:10 AM
Nhìn về tương lai của Tự động hoá NguyenYenSon Ý kiến phát triển ngành TĐH Việt Nam 3 02-12-08 08:51 PM
Vận hành và giám sát mạng biến tần của hệ thống điện tiết giảm năng lượng điện admin Biến tần & Truyền động 1 01-12-07 11:57 AM


Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:29 PM
Powered by: vBulletin v3.7.4
Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0 ©2007, Crawlability, Inc.
Diễn đàn bạn đọc Hiện Đại Hóa