Mặc định biến tần làm cháy động cơ Cứu em với

Một hệ thống quạt sấy có 4 động cơ (2con 22kw, 2con 15kw) ban đầu chạy trực tiếp liên tục 24/24 thì bình thường. Để tiết kiệm điện em lắp 4 biến tần cho 4 động cơ chạy ở tốc độ 35-50hz.
chạy liên tục sau khoảng 1tuần thì 3 motor của em nóng và cháy tiêu rồi. còn 1 chiếc thì cũng nóng nên lại cho chạy trực tiếp. từ biến tần đi ra em đấu qua 1 cầu dao 3 pha rồi tới động cơ.
Xin các bác Pro cứu em với.
(biến tần Ls IG5a, nhiệt độ môi trường của động cơ hơi cao.)
Trả Lời Với Trích Dẫn
Các thành viên đã cảm ơn daiphuoc về bài viết hay này:
daiphuoc (14-07-11)
  #2 (permalink)  
Cũ 13-07-11, 01:34 PM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Nov 2009
Bài gửi: 7
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
Mặc định động cơ nóng quá!

Chạy biến tần với tốc độ thấp --> không đủ tốc độ gió để làm mát động cơ + nhiệt độ môi trường cao --> om dây, cháy là phải rùi.
Bạn có thể lắp thêm quạt gió làm mát vỏ động cơ, tiện thể kiểm tra điện áp đầu ra biến tần nữa, nếu cao quá thì phải giảm điện áp đi.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Các thành viên đã cảm ơn vinhxuanmp về bài viết hay này:
daiphuoc (14-07-11)
  #3 (permalink)  
Cũ 13-07-11, 02:11 PM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jul 2011
Bài gửi: 8
Thanks: 2
Thanked 1 Time in 1 Post
Mặc định

nhưng mình cũng lắp hệ thống tương tự ở nhà máy khác thì chạy được . chỉ khác là ở nhà máy đó mình ko lắp cầu dao 3 pha ở giữa biến tần và động cơ, với lại động cơ của nhà máy đó mới hơn một chút.
em định tăng thêm số cánh quạt làm mát trong động cơ thì có hi vọng động cơ sẽ mát hơn . Nhưng dù sao em cũng muốn các bác tìm ra nguyên nhân chính xác để khắc phục cho triệt để. vì em nghĩ biến tần thiết kế ra để điều khiển động cơ thì ko thể làm nóng động cơ được mà do mình bị sai sót ở đâu đó mà chưa phát hiện ra.
Vụ này căng quá các bác xem xet chỉ giáo cho em chút.
thanks các bác !!!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4 (permalink)  
Cũ 13-07-11, 04:22 PM
Nam Cuong's Avatar
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 56
Thanks: 0
Thanked 5 Times in 4 Posts
Mặc định

Vấn đề của anh là do cài đặt biến tần chưa hợp lý. Anh dùng biến tần của hãng nào ?
__________________
Tư vấn, Cài đặt biến tần Siemens miễn phí !
Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật BETA Việt
Mobile: 0943321715
Email: betaviets@gmail.com
Website: www.suachuabientan.vn
Đ/C: Số 65 Tây Trà, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5 (permalink)  
Cũ 13-07-11, 06:18 PM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jul 2011
Bài gửi: 8
Thanks: 2
Thanked 1 Time in 1 Post
Mặc định

biến tần của em là biến tần của LS dòng IG5A.
các bác xem có phải hệ thống lắp đặt, hay do thiết bị, hay do cài đặt biến tần... không biết do vấn đề lằm ở đâu.
nếu do cài đặt thì các bác chỉ cho em những thông số cần lưu ý và giá trị của các thông số đó với.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6 (permalink)  
Cũ 14-07-11, 08:44 AM
HF-Inverter's Avatar
Moderator
 
Tham gia ngày: Sep 2007
Bài gửi: 438
Thanks: 0
Thanked 36 Times in 28 Posts
Gửi tin nhắn qua ICQ tới HF-Inverter Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới HF-Inverter Gửi tin nhắn qua Skype™ tới HF-Inverter
100

Trích:
Nguyên văn bởi daiphuoc Xem bài viết
biến tần của em là biến tần của LS dòng IG5A.
các bác xem có phải hệ thống lắp đặt, hay do thiết bị, hay do cài đặt biến tần... không biết do vấn đề lằm ở đâu.
nếu do cài đặt thì các bác chỉ cho em những thông số cần lưu ý và giá trị của các thông số đó với.
.
Cơ bản là bạn làm không có trình tự gì cả. (Check n Check )
Bạn liên hệ mình sẽ hỗ trợ chi tiết.
__________________
Chu Minh Cương
Công ty Tự động hóa Hoàng Gia
Tel:0313 500285 - 0913 385 368
VP 60 Nguyễn Văn Linh - Q. Lê Chân - TP Hải Phòng

Xưởng lắp ráp tủ điện : Khu CN Vĩnh Niệm - Hải Phòng
Nhà phân phối Biến tần INVT , Biến tần ABB & các thiết bị tự động hóa đo lường và điều khiển .
Email: kinhdoanh.hoanggia@gmail.com
http://tudonghoahoanggia.com
e-Store://www.quangcaosanpham.com/shop/hgatm
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7 (permalink)  
Cũ 14-07-11, 10:34 AM
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 36
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
Mặc định

Trích:
Nguyên văn bởi daiphuoc Xem bài viết
Một hệ thống quạt sấy có 4 động cơ (2con 22kw, 2con 15kw) ban đầu chạy trực tiếp liên tục 24/24 thì bình thường. Để tiết kiệm điện em lắp 4 biến tần cho 4 động cơ chạy ở tốc độ 35-50hz.
chạy liên tục sau khoảng 1tuần thì 3 motor của em nóng và cháy tiêu rồi. còn 1 chiếc thì cũng nóng nên lại cho chạy trực tiếp. từ biến tần đi ra em đấu qua 1 cầu dao 3 pha rồi tới động cơ.
Xin các bác Pro cứu em với.
(biến tần Ls IG5a, nhiệt độ môi trường của động cơ hơi cao.)
Chao ban Dai Phuoc.

Chay no dong co do nhieu nguyen nhan, hay lien he truc tiep voi chung toi de duoc tu van mien phi. Neu bac o Ha noi thi cang tot.

Cong ty ASTEC la nha phan phoi va tong kho Bien tan ABB lon nhat Viet Nam

Hy vong som duoc hop tac
*******************************

Nguyễn Phúc Duẫn
Công ty Ứng dụng giải pháp công nghệ - ASTEC
172/1/15 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân - Hà Nội
Hot line: 098 868 3388
Email: duan.nguyenphuc@astecgroup.vn
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8 (permalink)  
Cũ 14-07-11, 04:15 PM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jul 2011
Bài gửi: 8
Thanks: 2
Thanked 1 Time in 1 Post
Mặc định

vâng động cơ cháy thì bỏ nhưng em nhờ các bác xem xét các lỗi thường xảy ra khiến động cơ sau khi lắp biến tần lại bị cháy. ko biết do thiết bị hay do cài đặt. mong các ông các bà, cô dì chú bác, anh em bằng hữu giúp cho tìm ra các nguyên nhân làm cháy động cơ chứ thay mới mà lại cháy thì đi tù mất.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9 (permalink)  
Cũ 14-07-11, 05:57 PM
Junior Member
 
Tham gia ngày: May 2011
Bài gửi: 4
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

Khi nào bạn có lắp biến tần mới thì phne cho mình nhé. mình sẽ tư vấn kỹ thuật và lắp đặt cho bạn luôn
__________________
Company : DAT TECHCO., LTD
Name : Nguyễn Quốc Khánh - Sales Engineer
Tel : 0903 0734 89
Email : quockhanh.dattech@gmail.com
Yahoo : khanh.dattech@yahoo.com
Web : dattech.com.vn
Add : B163, Nguyen Van Qua Street,Dong Hung Thuan Ward, District 12, Ho Chi Minh City, Vietnam
http://www.hiendaihoa.com/forum/images/n/s-72.gif
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10 (permalink)  
Cũ 15-07-11, 03:49 PM
Member
 
Tham gia ngày: May 2008
Bài gửi: 40
Thanks: 4
Thanked 7 Times in 6 Posts
Mặc định

Trích:
Nguyên văn bởi daiphuoc Xem bài viết
vâng động cơ cháy thì bỏ nhưng em nhờ các bác xem xét các lỗi thường xảy ra khiến động cơ sau khi lắp biến tần lại bị cháy. ko biết do thiết bị hay do cài đặt. mong các ông các bà, cô dì chú bác, anh em bằng hữu giúp cho tìm ra các nguyên nhân làm cháy động cơ chứ thay mới mà lại cháy thì đi tù mất.
Nguyên nhân nóng động cơ khi bạn lắp biến tần là:
*Nếu lắp biến tần công suất lớn so với công suất động cơ mà ko khai bảo trong biến tần cũng làm phát nóng động cơ
* Khoảng cách từ biến tần đến động cơ của bạn có xa ko? Nếu xa mà ko có thiết bị chống sóng hài bậc cao ->mình nghĩ cũng nóng motor và dây dẫn.
* Phương thúc điều khiển cho động cơ bơm bạn phải cài đặt trong biến tần, (ví dụ phương thức khởi động phải theo đường cong ko nên theo đường thẳng)
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks

Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Trackbacks are Mở
Pingbacks are Mở
Refbacks are Mở



Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:11 PM
Powered by: vBulletin v3.7.4
Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0 ©2007, Crawlability, Inc.
Diễn đàn bạn đọc Hiện Đại Hóa