79 Biến tần cho động cơ quạt!

Trước hết, về mặt động cơ, là do phía bạn. Bạn khẳng định, động cơ tương tự mà lắp đặt ở các hệ thống khác chạy bình thường, thì nguyên nhân sẽ là do biến tần.
Thứ hai, đấu cầu dao sau biến tần hoàn toàn không ảnh hưởng gì cả.
Thứ ba, chạy tốc độ khoảng 30 - 35 Hz cũng không phải quá thấp; nên bạn nào nói đó là nguyên nhân gây nên nóng biến tần là không hoàn toàn đúng.
Thứ tư, mình có thể lấy dẫn chứng cụ thể. M đã lắp biến tần cho động cơ quạt gió, công suất 45KW và 55KW. Vào mùa đông nhiệt độ thấp, họ thường chạy ở tốc độ 30Hz, có khi xuống 25Hz, chạy liên tục 24/24h. Hệ thống này mình đã lắp hơn 1 năm, giờ vẫn chạy OK!
Kết luận: Nguyên nhân là do biến tần. (Ở đây mình xin miễn bàn về chất lượng biến tần, sợ sẽ "đụng chạm" một số bác ở đây). Bạn kiểm tra điện áp, dòng điện ra biến tần. Xem lại thông số sóng mang.
Cần tư vấn cụ thể, bạn có thể liên lạc trực tiếp với mình:

******************************o0o***************** ************
(MR)VU HONG PHUONG
Sales Engineer
Mobile: 0973362900
Email: hongphuong_bk@yahoo.com

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #12 (permalink)  
Cũ 15-07-11, 10:12 PM
minhvutri's Avatar
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gửi: 220
Thanks: 6
Thanked 4 Times in 4 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới minhvutri Gửi tin nhắn qua Skype™ tới minhvutri
Mặc định cung cap biến tần 22kw

Trích:
Nguyên văn bởi daiphuoc Xem bài viết
Một hệ thống quạt sấy có 4 động cơ (2con 22kw, 2con 15kw) ban đầu chạy trực tiếp liên tục 24/24 thì bình thường. Để tiết kiệm điện em lắp 4 biến tần cho 4 động cơ chạy ở tốc độ 35-50hz.
chạy liên tục sau khoảng 1tuần thì 3 motor của em nóng và cháy tiêu rồi. còn 1 chiếc thì cũng nóng nên lại cho chạy trực tiếp. từ biến tần đi ra em đấu qua 1 cầu dao 3 pha rồi tới động cơ.
Xin các bác Pro cứu em với.
(biến tần Ls IG5a, nhiệt độ môi trường của động cơ hơi cao.)
Chaò Bác:
Nguyên nhân ko phài là do : từ biến tần đi ra đấu qua 1 cầu dao 3 pha rồi tới động cơ.
Với các ý kiến ở trên mình chì nói thêm chút ít,
-Có thể bạn set sai từ cực của moto trong biến tần...>
- Có thể bạn set ti lệ % điện áp đầu ra thấp...........> tất cả các yếu tố này ảnh hưởng rất lớn đến đcơ dẩn đến nóng ,động cơ bị om dây và dẫn tói cháy động cơ
Ngoài ra còn có nguyện nhân nữa là : cái biến tần đó bạn mua là hàng
mới hay hàng cũ.Nếu hảng cũ thì rất có thể là cái đó nó bị lệch pha or mất pha (điện áp đầu ra )dẫn đến cháy động cơ
cháy động cơ....> hư biến tần....>có nhu cầu sửa chữa biến tần thì liên hệ với mình theo địa chì bên dưới nhé :
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks

Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Trackbacks are Mở
Pingbacks are Mở
Refbacks are Mở



Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:10 PM
Powered by: vBulletin v3.7.4
Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0 ©2007, Crawlability, Inc.
Diễn đàn bạn đọc Hiện Đại Hóa