Cung cấp PLC Siemens, Biến tần Siemens, Cáp lập trình PLC Máy nén khí Ingersoll Rand, Wuxi, Ally Win
Kho báo giá thiết bị điện, tự động hóa, cơ khí máy móc, cho thuê chung cư Thang máy Mitsubishi, plc siemens, lọc nước
Hãy tìm kiếm trước khi post câu hỏi Google
Trả lời
  #11 (permalink)  
Cũ 05-11-07, 10:30 AM
HF-Inverter's Avatar
Moderator
 
Tham gia ngày: Sep 2007
Bài gửi: 438
Thanks: 0
Thanked 36 Times in 28 Posts
Gửi tin nhắn qua ICQ tới HF-Inverter Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới HF-Inverter Gửi tin nhắn qua Skype™ tới HF-Inverter
Mặc định

Nếu ko vào quick commisstioning được Bạn kiểm tra lại chắc chắn đã gỡ toàn bộ các đầu dây vào biến tần chưa. Sau đó chi cần nối Biến tần + động cơ . Cấp điện cho biến tần để tiến hành thử.
Nếu không cần lưu các cài đặt cũ bạn chỉ cần đặt P10 = 30 Và P970 =1 sau đó set lại là xong.Ngoài ra bạn có thể chuyển từ profibus về điều khiển bằng POB :
1 Set P0003 = 3, P700 = 1 , P1000 = 1 .
Nếu không được có thể do biến tần của bạn bị lỗi . vui lòng liên hệ văn phòng Siemens gần nhất để được hỗ trợ. Chúc bạn thành công.
__________________
Chu Minh Cương
Công ty Tự động hóa Hoàng Gia
Tel:0313 500285 - 0913 385 368
VP 60 Nguyễn Văn Linh - Q. Lê Chân - TP Hải Phòng

Xưởng lắp ráp tủ điện : Khu CN Vĩnh Niệm - Hải Phòng
Nhà phân phối Biến tần INVT , Biến tần ABB & các thiết bị tự động hóa đo lường và điều khiển .
Email: kinhdoanh.hoanggia@gmail.com
http://tudonghoahoanggia.com
e-Store://www.quangcaosanpham.com/shop/hgatm

Thay đổi nội dung bởi: HF-Inverter, 05-11-07 lúc 10:34 AM
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #12 (permalink)  
Cũ 05-11-07, 10:19 PM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gửi: 7
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

to HF-inverter:
- minh đã tháo tất cả dây, chỉ để lại dây cấp nguồn và dây động lực
- mình không thể đặt p10=30 để reset thông số nhà sản xuất dc
- p700=6 và nó ko cho phép mình thay đổi
- mình cũng ko bít biến tần bị lỗi hay không, nhưng nó chỉ báo alarm (lỗi profibus vì mình tháo dây profibus mà) thôi chứ ko báo error
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #13 (permalink)  
Cũ 21-10-09, 05:44 PM
mr-anhlv's Avatar
Junior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2008
Bài gửi: 27
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
Mặc định

đọc tài liệu rồi, mà không set được thì biến tần die rồi he he, bác xem lại xem, reset nó về chế độ mặc định về chế độ của nhà máy rồi cài lại xem sao, có file tiếng việt hướng dẫn cài biến tần của Siemens đấy, tìm trên mang có
__________________
Name: Lê Việt Anh
E.mail: mr.anhlv@gmail.com
mobile: (84) 985 888 729
Home : http://utehy.net
Hợp tác thêm sức mạnh
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #14 (permalink)  
Cũ 08-08-11, 09:54 AM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Nov 2009
Bài gửi: 8
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

Cảm ơn bạn đã share tài liệu biến tần. Mình đang nghiên cứu về cái này. Cảm ơn bạn nhiều lắm.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks

Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Trackbacks are Mở
Pingbacks are Mở
Refbacks are Mở


Chủ đề giống nhau
Chủ đề Người khởi xướng chủ đề Diễn đàn Trả lời Bài mới gửi
Hỏi về ứng dụng của biến tần nguyen_hung Biến tần & Truyền động 41 27-03-11 09:50 AM
Công ty cổ phần TMKT Đông Nam Á: đại lý chính thức của Siemens tại Việt Nam. Vo Chi Long Thiết bị Chào bán 6 22-10-09 10:11 PM
Werner von Siemens, người khai sinh tập đoàn Siemens henry Doanh nhân thế giới 0 16-06-08 07:04 PM