Cung cấp PLC Siemens, Biến tần Siemens, Cáp lập trình PLC Máy nén khí Ingersoll Rand, Wuxi, Ally Win
Kho báo giá thiết bị điện, tự động hóa, cơ khí máy móc, cho thuê chung cư Thang máy Mitsubishi, plc siemens, lọc nước
Hãy tìm kiếm trước khi post câu hỏi Google
Trả lời
  #1 (permalink)  
Cũ 10-05-11, 03:27 PM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jul 2008
Bài gửi: 6
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định danfoss vlt 5000 ko reset duoc

em co 1 con danfoss 5000 11kw bị lỗi chạm đất AL14 nhấn reset không thấy màn hình reseset như binh thường.hay không reset được mong các bác giúp dỡ.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2 (permalink)  
Cũ 10-05-11, 09:35 PM
Nam Cuong's Avatar
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 56
Thanks: 0
Thanked 5 Times in 4 Posts
Mặc định

Cái này chắc bị lỗi phần cứng rồi
__________________
Tư vấn, Cài đặt biến tần Siemens miễn phí !
Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật BETA Việt
Mobile: 0943321715
Email: betaviets@gmail.com
Website: www.suachuabientan.vn
Đ/C: Số 65 Tây Trà, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3 (permalink)  
Cũ 11-05-11, 04:58 PM
Junior Member
 
Tham gia ngày: May 2011
Bài gửi: 7
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
Mặc định

cậu đã kiểm tra kĩ phần driver và công suất chưa ? chứ con biến tần này của cậu chắc chắn là nỗi phần cứng rồi . khỏi phải reset
__________________
SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP
- Biến tần
- PLC
- Mạch điều khiển động cơ một chiều
- Servo driver
- nguồn ....
Liên hệ Mr Bình : 0975.61.0975
Đc : văn điển - hà nội
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4 (permalink)  
Cũ 11-05-11, 05:21 PM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jul 2008
Bài gửi: 6
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

em nghịch nghich phần mềm thế nào lại ra quá dòng AL 13.mà khôg thấy tham số nào dưa về factory nhi.bác nào biết bảo em với.sếp e chưa cho di sửa kẹt quá
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5 (permalink)  
Cũ 12-05-11, 10:36 AM
Nam Cuong's Avatar
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 56
Thanks: 0
Thanked 5 Times in 4 Posts
Mặc định

Bạn vào đặt lại thông số 405 (reset function ) xem sao ?
__________________
Tư vấn, Cài đặt biến tần Siemens miễn phí !
Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật BETA Việt
Mobile: 0943321715
Email: betaviets@gmail.com
Website: www.suachuabientan.vn
Đ/C: Số 65 Tây Trà, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6 (permalink)  
Cũ 16-05-11, 04:23 PM
hung0307's Avatar
Junior Member
 
Tham gia ngày: May 2009
Bài gửi: 21
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
100

các bác cho em hỏi muốn reset toàn bộ các tham số biến tần trên vlt 5000,6000 về giá trị ban đầu vào than số nào cài đặt ?e cảm ơn.em dọc qua nhưng chưa tim ra
__________________
Email:nguyenhung.apollo@gmail.com
ĐT:0988 952 308
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7 (permalink)  
Cũ 13-06-11, 02:46 PM
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 26
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
79 Biến tần Danfoss

Trích:
Nguyên văn bởi hung0307 Xem bài viết
các bác cho em hỏi muốn reset toàn bộ các tham số biến tần trên vlt 5000,6000 về giá trị ban đầu vào than số nào cài đặt ?e cảm ơn.em dọc qua nhưng chưa tim ra
Bạn vào thông số 620 - chọn INITIALIZE (3). Ấn OK.
Hoặc bạn có thể RESET bằng tay: Ấn và giữ cùng lúc 3 nút DISPLAY + MENU + OK...

Có gì thắc mắc xin liên hệ:

(MR) VU HONG PHUONG
Sales Department
Mobile: 0973362900

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8 (permalink)  
Cũ 19-06-11, 03:02 PM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 6
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

co bac nao co tai lieu tieng viet cua bien tan holip ko cho e voi
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9 (permalink)  
Cũ 29-06-11, 09:36 AM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2009
Bài gửi: 9
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

Trích:
Nguyên văn bởi vubac2006 Xem bài viết
em co 1 con danfoss 5000 11kw bị lỗi chạm đất AL14 nhấn reset không thấy màn hình reseset như binh thường.hay không reset được mong các bác giúp dỡ.
biến tần của bạn bị lỗi phần mềm rồi, thay control card là ok.có gì liên hệ với bên mình, bên mình sửa thường xuyên lỗi chạm đất của danfoss này.


Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10 (permalink)  
Cũ 29-06-11, 09:58 AM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2009
Bài gửi: 9
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

Trích:
Nguyên văn bởi hung0307 Xem bài viết
các bác cho em hỏi muốn reset toàn bộ các tham số biến tần trên vlt 5000,6000 về giá trị ban đầu vào than số nào cài đặt ?e cảm ơn.em dọc qua nhưng chưa tim ra
Chào bạn, bạn muốn reset về thông số nhà máy của VLT5000,6000... bạn cần vào thông số 002 Active Setup (ACTIVE SETUP)
cho về 0 là reset về thông số của nhà máy, nhưng thông thường lỗi Alarm 14 này bạn có reset về thông số của nhà máy thì cũng ko có kết quả, trừ khi bạn may mắn. goodluck


Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks

Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Trackbacks are Mở
Pingbacks are Mở
Refbacks are Mở



Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:46 PM
Powered by: vBulletin v3.7.4
Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0 ©2007, Crawlability, Inc.
Diễn đàn bạn đọc Hiện Đại Hóa