chào mọi các bạn trong forum, tôi có một thắc mắc, tôi vừa lắp một biến tần MM430 của siemens, lắp vào chạy thì gặp những vấn đề sau:
tình trạng trước khi lắp của hệ thống:
động cơ 30kw, ứng dụng bơm nước
dòng khi chạy 46A, đg cơ không nóng lắm
sau khi lắp biến tần:
động cơ chạy đo dòng trên dây dẫn sau bt đến động cơ là 56A, trong khi đó đo trước BT( từ máy phát đến biến tần) là 46A
động cơ nóng (chỉ sờ tay khoảng 4s là không chiu được)
công suất tải giảm rỏ rệt ( Ex: trước kia bơm 1h thì nước đầy, khi có biến tần thì 1,5h mới đầy)
....................
những thông số cần cho chế độ bơm quat đã được set, tần số băm xung default khoảng 4khz
.....................
Các bạn có kinh nghiệm trong lĩnh vực này rồi thì mong các bạn giúp cho mình với,
các bạn có thể mail cho mình nếu các bạn hkoong thấy phiền: Anhalwaysuccthnovas@yahoo.com.vn
or tel: 084 0511 736 789 gặp Công Anh
hand : 0905 337 809
Tình trạng trên có lẽ do tần số ra thấp quá, mà điện áp không theo tương ứng.
Đối với bơm ly tâm: lưu lượng thấp trong khi các điều kiện bên ngoài không thay đổi: do tốc độ đ.c. xuống thấp.
Động cơ nóng trong khi công suất ra giảm: do quá dòng. Quá dòng có thể do bão hòa từ: điện áp không giảm tương ứng với tần số, mà giảm ít hơn.
Quá dòng cũng có thể điện áp giảm nhiều quá, làm tăng dòng lên, giảm hệ số công suất cosphi xuống.
Bạn nên xem xét lại các thông số f và U để phán đoán chính xác hơn.
Tần số ra là 50Hz, rỏ ràng tốc độ quay của từ thông là không đổi, nhưng tôi chỉ e là công suất thực, do tần số băm xung đưa ra là thấp nên dẫn đến điện áp ra thấp hơn khi đòng trực tiếp máy phát, dẫn đến phải nân dòng lên để bù công suất, lúc đó động cơ sẽ nóng vì dòng (I2t), hơn nữa khi công suất giảm ( do mực nước cần bơm đẩy lên cao khoảng 40-50m) tôi e khi công suất giảm theo bạn nói do hệ số công suất thì động cơ sẽ bị trượt đồng bộ là rất lớn dẫn đến nóng động cơ do trượt từ............theo bạn có đùng không, vì cần khắc phục sớm mong các bạn tham gia giup đỡ thank alot of
Tần số ra là 50Hz, rỏ ràng tốc độ quay của từ thông là không đổi, nhưng tôi chỉ e là công suất thực, do tần số băm xung đưa ra là thấp nên dẫn đến điện áp ra thấp hơn khi đòng trực tiếp máy phát, dẫn đến phải nân dòng lên để bù công suất, lúc đó động cơ sẽ nóng vì dòng (I2t), hơn nữa khi công suất giảm ( do mực nước cần bơm đẩy lên cao khoảng 40-50m) tôi e khi công suất giảm theo bạn nói do hệ số công suất thì động cơ sẽ bị trượt đồng bộ là rất lớn dẫn đến nóng động cơ do trượt từ............theo bạn có đùng không, vì cần khắc phục sớm mong các bạn tham gia giup đỡ thank alot of
Chời ui. Nếu anh dùng biến tần, mà lại chỉnh tần số ra 50Hz thì dùng biến tần mần chi? Nếu chỉ để khởi động mềm thì phí ơi là phí.
Đúng là nếu tần số không đổi mà U quá thấp thì quá tải là đúng dzồi.
Nhưng mà em gái còn thắc mắc à nha. Nếu vì điện thế thấp, thì sẽ quá dòng. Nhưng mà đâu có quá tải, tức là đâu có quá công suất? U, I phía trước biến tần vẫn không quá lố mà? (anh nói 46A). Công suất ra có giảm nhưng không giảm nhiều lắm.
Nhưng mà P ra thì giảm rõ rệt (1,5 giờ so với 1 giờ).
Vậy thì theo em, nó như Zầy nè:
Nếu do U thấp, thì anh phải biết zồi. Đo 1 cái là biết liền hà.
Hổng phải do hệ số trượt tăng, mà chắc là tần số anh đo không đúng.
Hay là mất 1 pha ở ngõ ra (Hỏng mất 1 con công suất nào đó, hoặc anh lắp ráp lỏng lẻo?).
Đề nghị anh kiểm tra, đo lại. nếu anh đưa hết các thông số lên đây, mấy ông anh của em sẽ phân tích, và cho biết kết quả liền hà.
uha, xin chào một thành viên mới biết, không biết cô nương hay boy đây, chúc một ngày thứ bảy vui vẻ,
Uh mình xin tiếp nhận ý này cảu bạn, thank very much, khi lắp động cơ vào mà thiếu một pha ví bất kỳ lí do gì đii nữa thì bạn lập tức biết ngay, đuúng không, điện áp vào khỏi phải bàn (vì trước đây đóng trực tiếp chạy ok) tần số yêu cầu là không đổi 50Hz, vì đã lắp khởi động mềm rồi nhưng sau thời gian khởi động dòng xung khi kết thúc quá trình khởi động vẫn tăng trên mức cho phép, dẫn đến tắt máy phát, bạn hiểu chứ ạ,
thông số thế này: công suất máy phát không đổi. U=400v, I=46A, sau biến tần U=380v, I=56A
tình trạng động cơ: trước hki lắp BT: đóng trược tiếp vào máy phát chạy bình thương nhưng bất cập khi khởi động dòng tăng quá cao, máy phát bảo vệ dừng, sau khi có biến tần: dòng trước biến tần 46A, sau Bt 56A, công suất giảm hơn , động cơ nóng hơn
Giờ nhờ bạn giúp tôi với thank
Không biết anh đã giải quyết được vấn đề chưa. Theo như bác nói tần số đưa vào không đổi( 50Hz ) nhưng lưu lượng giảm (bơm 1.5 tiếng mới đầy bể so với 1 tiếng trước khi lắp biến tần) chứng tỏ số vòng quay của bơm giảm. Theo em có thể số vòng quay giảm là do các thành phần sóng hài bậc cao ( bậc 5, 7) gây nên. BÁc có thể kiểm tra mạch lọc của biến tần or cài lại tần số băm xung.
Dòng trước biến tần 56A sau biến tần 46A vậy chỉ qua biến tần mà tổn thất tới 10A vậy biến tần của bác liệu có vấn đề gì không. Không biết khi chạy biến tần có hiện tượng gì khác lạ không. Em nghĩ bác cứ kiêm tra kỹ biến tần có thể giải quyết được. Khi nào khắc phục được bác có thể post bài nên cho anh em cùng học hỏi nhé.
Dòng trước biến tần 56A sau biến tần 46A vậy chỉ qua biến tần mà tổn thất tới 10A vậy biến tần của bác liệu có vấn đề gì không. Không biết khi chạy biến tần có hiện tượng gì khác lạ không.
Anh Cuongtbc nói nhầm dzồi. Trước biến tần là 46A, sau biến tần mới là 56A. Lêu lêu. không đọc kỹ bài của người ta.
Bây giờ anh Anhalwaysuccth hãy xem như biến tần có hiệu suất rất cao. Vậy sau biến tần dòng tăng lên, tất nhiên điện áp phải giảm xuống. Chứ thường thường khi động cơ làm việc không non tải, thì cos phi đâu có thấp dữ vậy?
Có thể do các dụng cụ đo lường của anh không chính xác, đặc biệt là các dụng cụ đo số, mà đo các điện áp không sin.
Anh thử đo lại bằng 1 cái đồng hồ thật tốt, có thang đo true rms thử xem? (Hình như cái Fluke 87 có thang đo này). Còn không thôi, đo bằng cái đồng hồ cổ điển kiểu điện từ. Sẽ cho con số chính xác hơn.
Còn đo tần số, anh nên đo bằng cái tần số kế chuyên dụng. Nếu không, lấy tần số kế kiểu rung xưa lắc xưa lơ, đo còn tốt hơn những cái VOM số có thang tần số. Còn nếu không, anh thử đo tần số bằng Oscillo. Vì có thể những xung nhọn lạc loài vào cũng ảnh hưởng đến phép đo.
Công suất cơ ra thấp, mà lại bị quá tải, thì chỉ có: 1/. điện áp thấp. 2/. Tần số thấp. 3/. không cân bằng pha.
Ủa, mà anh Giai anhalwaysuccth ơi, em nói có thể 1 pha của anh bị hỏng 1 sò công suất đó, chứ không phải mất hẳn 1 pha đâu. Mà nếu vậy, thì điện áp vẫn đủ, do phản ứng phần ứng của động cơ, nên đo U khó phát hiện, kể cả xem bằng Oscillo. Chỉ có đo dòng, hoặc nếu có thể xem dạng sóng của dòng mới biết.
Ờ, mà cái nick của anh, anh alway làm cái gì vậy? Em tra tự điển hoài hổng ra.
Thank hai bạn rất nhiều, mình đang làm cho một công ty thường thôi, nếu có gì nhắn tin riêng trong diễn đàn này cũng được.
theo Emgaihocdien nói thì mình cũng xem lại ra sao, nhưng mình sợ tần số băm có ảnh hưởng gì đến tình trạng này không.........chúc mọi người ngày càng xịn hơn cho anh em trong room học hỏi " học 10 năm của thầy không đầy một tháng của bạn" đặt biệt là của các bạn trong cùng ngành.......goodluck