Xin chia sẻ với mọi người một số tài liệu biến tần Delta và nguyên nhân, cách khắc phục một số lỗi căn bản. Mọi người cũng có thể tham khảo những tài liệu này để ứng dụng với một số loại biến tần khác. Bởi vì nguyên lý của các loại biến tần là như nhau mà!
Xin chia sẻ cùng mọi người nhé! Nếu cần thêm bất kỳ thông tin gì, các bạn vui lòng liên hệ:

Đinh Văn Tới

E.T.E.C AUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD.

[b]Mobile: 0906.916.803

Tài liệu tiếng Anh:
M Series.PDF
Manual VFD-E 23-05-2009.pdf
User Manual VFD-B - English.pdf
Tài liệu tiếng Việt
VFD - B.pdf
VFD - E.pdf
VFD - EL.pdf
VFD - F.pdf
VFD - M.pdf
Tài liệu xử lý lỗi:
FAULT-B.pdf
FAULT-E.pdf
FAULT-EL.pdf
FAULT-F.pdf
FAULT-M.pdf
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2 (permalink)  
Cũ 11-11-10, 09:00 AM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gửi: 19
Thanks: 1
Thanked 1 Time in 1 Post
79 Hỏi về biến tần delta vfd- f

Tôi đã đọc qua tài liệu tiếng việt về VFD-F. Tuy nhiên khi cài đặt thì k biết phải làm thế nào để biến tần nhận thông số cảm biến. Tôi dùng loại cảm biến M5156 có thông số như sau: Nguồn nuôi: 10V
Dòng output: 0-20mA
áp suất: 0-20 bar
Vậy phải cài đặt những thông số nào để có được yêu cầu:
khi áp xuất đường ống <4kg---- bơm chạy tần số 50hz
khi áp xuất đường ống =6kg---- bơm chạy tần số 10hz hoặc ngủ
Trong quá trình áp suất thay đổi từ 4-6kg thì bơm tự động điều chỉnh tần số
Thứ 2: muốn cho màn điều khiển hiển thị tần số thì cài thông số nào?
Thứ 3: Những thông số cơ bản cần cài dặddeeer biến tần hoạt động là thông số nào?
Mong tin
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3 (permalink)  
Cũ 18-11-10, 09:26 AM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Dec 2008
Bài gửi: 28
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
79 Biến tần Delta VFD-F

Trích:
Nguyên văn bởi duyanh1186 Xem bài viết
Tôi đã đọc qua tài liệu tiếng việt về VFD-F. Tuy nhiên khi cài đặt thì k biết phải làm thế nào để biến tần nhận thông số cảm biến. Tôi dùng loại cảm biến M5156 có thông số như sau: Nguồn nuôi: 10V
Dòng output: 0-20mA
áp suất: 0-20 bar
Vậy phải cài đặt những thông số nào để có được yêu cầu:
khi áp xuất đường ống <4kg---- bơm chạy tần số 50hz
khi áp xuất đường ống =6kg---- bơm chạy tần số 10hz hoặc ngủ
Trong quá trình áp suất thay đổi từ 4-6kg thì bơm tự động điều chỉnh tần số
Thứ 2: muốn cho màn điều khiển hiển thị tần số thì cài thông số nào?
Thứ 3: Những thông số cơ bản cần cài dặddeeer biến tần hoạt động là thông số nào?
Mong tin
Trước hết bạn phải nối đầu ra của cảm biến vào chân ACI1 hoặc ACI2 (4-20mA) của biến tần. Cài cho đầu vào AC1: 4.13 = 0.0 dòng min; 4.14 20.0 dòng max.
+ 10.00 = 2: nguồn phản hồi PID là ACI1
+ 10.02 = 1: phản hồi dương
Bạn xem thêm các thông số ở menu 10. để thay đổi các thông số PID cho hệ thống ổn định.
Chúc bạn thành công!
Có gì có thể liên lạc với mình:

******************************o0o***************** ************
Vu Hong Phuong
Technical Officer
DUCVIET TRADING TECHNOLOGY JOINT SOCK COMPANY
No 17, Lane 26/17, Nguyen Hong Str., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Tel: +84.4.37736116/37736839 Fax: +84.4.37736122
Mobile: 0973362900
Email: hongphuong_bk@yahoo.com
Web: ĐỨC VIỆT JSC
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4 (permalink)  
Cũ 19-11-10, 10:54 AM
haidk's Avatar
Member
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gửi: 33
Thanks: 9
Thanked 17 Times in 14 Posts
Mặc định

Bác Tới đâu rồi? Sao không thấy cho ý kiến nhỉ?

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5 (permalink)  
Cũ 16-12-10, 09:01 AM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

các bác ơi em mới vào nghề .đang tim hiểu về các loại biến tần mà ngoai ngữ kem quá.có bác nào có tai liệu tiếng việt cho em xin voi.
mail:nguyyenngoc.cdt.@gmail.com
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6 (permalink)  
Cũ 30-09-11, 07:07 AM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Sep 2011
Bài gửi: 2
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

chào các bác . em đang sử dụng biến tần delta . em muốn điều chỉnh PID bằng điện áp 0v đến 10v từ một thiêt bị khác . vậy em phải đấu điện áp 0v đến 10v đó vào chân nào của biến tần và cài đặc thông số cho biến tần như thế nào mong bác nào có kinh nghiệm về bt delta giúp đở
thank
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks

Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Trackbacks are Mở
Pingbacks are Mở
Refbacks are Mở



Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:21 PM
Powered by: vBulletin v3.7.4
Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0 ©2007, Crawlability, Inc.
Diễn đàn bạn đọc Hiện Đại Hóa