Trích:
Nguyên văn bởi duyanh1186
Tôi đã đọc qua tài liệu tiếng việt về VFD-F. Tuy nhiên khi cài đặt thì k biết phải làm thế nào để biến tần nhận thông số cảm biến. Tôi dùng loại cảm biến M5156 có thông số như sau: Nguồn nuôi: 10V
Dòng output: 0-20mA
áp suất: 0-20 bar
Vậy phải cài đặt những thông số nào để có được yêu cầu:
khi áp xuất đường ống <4kg---- bơm chạy tần số 50hz
khi áp xuất đường ống =6kg---- bơm chạy tần số 10hz hoặc ngủ
Trong quá trình áp suất thay đổi từ 4-6kg thì bơm tự động điều chỉnh tần số
Thứ 2: muốn cho màn điều khiển hiển thị tần số thì cài thông số nào?
Thứ 3: Những thông số cơ bản cần cài dặddeeer biến tần hoạt động là thông số nào?
Mong tin
|
Trước hết bạn phải nối đầu ra của cảm biến vào chân ACI1 hoặc ACI2 (4-20mA) của biến tần. Cài cho đầu vào AC1: 4.13 = 0.0 dòng min; 4.14 20.0 dòng max.
+ 10.00 = 2: nguồn phản hồi PID là ACI1
+ 10.02 = 1: phản hồi dương
Bạn xem thêm các thông số ở menu 10. để thay đổi các thông số PID cho hệ thống ổn định.
Chúc bạn thành công!
Có gì có thể liên lạc với mình:
******************************o0o***************** ************
Vu Hong Phuong
Technical Officer
DUCVIET TRADING TECHNOLOGY JOINT SOCK COMPANY
No 17, Lane 26/17, Nguyen Hong Str., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Tel: +84.4.37736116/37736839 Fax: +84.4.37736122
Mobile: 0973362900
Email:
hongphuong_bk@yahoo.com
Web:
ĐỨC VIỆT JSC