Mặc định Giải pháp cho vấn đề khó hiểu.

Chào mọi người. Hôm nay mình đưa ra cho mọi người một vấn đề mà mình đã gặp khoảng 5 năm trước và mong mọi người tìm cách cho hướng giải quyết, đưa ra phương án khắc phục. Lưu ý là đây là một bệnh đã gặp và đã được khắc phục nhưng tôi muốn đưa ra để mọi người cùng bạn luận cho diễn đàn thêm sôi động.

Trong một nhà máy sản xuất có một cái quạt gió li tâm cung cấp gió để làm mát và làm sạch bề mặt sản phẩm. Động cơ có công suất 15kW, khởi động theo kiểu DOL, cơ chế bảo vệ bằng relay nhiệt (hay bà con hay gọi là đuôi nhiệt). Trên đầu ra của quạt tức là trên đường dẫn khí đến các miệng gió có một cái valve điều chỉnh lưu lượng gió tổng, điều khiển bằng tay và có chia vạch 10%, 20%.... Thermo relay được set bằng 1,2 dòng định mức của motor. Công suất quạt, lưu lượng gió được tính toán bởi một công ty của Nhật bản.

Vấn đề ở đây là: Nếu mở cánh bướm (valve) nhỏ hơn 75% thì quạt chạy bình thường, nhưng nếu mở lớn hơn 75% thì quạt chạy được một lúc là Trip, nhảy thermo relay (nên nhớ rằng Valve là để điều chỉnh lưu lượng gió đầu ra của quạt chứ không phải đầu vào).

Mọi người tham gia thảo luận nhé.
Chúc vui.
__________________
Đừng tự hào ta nghèo mà giỏi,
Hãy tự hỏi vì sao ta giỏi mà vẫn nghèo.
Đừng tự ty vì ta giàu mà dốt,
Hãy tự hào vì ta dốt mà vẫn giàu.

Không một cá nhân nào là hoàn hảo, nhưng với một tập thể, chúng ta sẽ là tập thể hoàn hảo!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2 (permalink)  
Cũ 12-08-10, 10:13 AM
Member
 
Tham gia ngày: May 2009
Bài gửi: 43
Thanks: 3
Thanked 3 Times in 3 Posts
Mặc định

Động cơ bị quá tải có thể do công suất động cơ không phù hợp với quạt. Nhật thiết kế tính toán Quạt gió còn động cơ do ta lắp đặt nên chưa phù hợp. Mình không biết dòng điện khi động cơ Trip là bao nhiêu? có đúng 20% dòng định mức như bạn nói không?
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3 (permalink)  
Cũ 12-08-10, 10:23 AM
Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2009
Đến từ: HCM city
Bài gửi: 280
Thanks: 0
Thanked 93 Times in 68 Posts
Mặc định

Trích:
Nguyên văn bởi Họcđiện Xem bài viết
Động cơ bị quá tải có thể do công suất động cơ không phù hợp với quạt. Nhật thiết kế tính toán Quạt gió còn động cơ do ta lắp đặt nên chưa phù hợp. Mình không biết dòng điện khi động cơ Trip là bao nhiêu? có đúng 20% dòng định mức như bạn nói không?

Toàn bộ được Thiết kế, chế tạo và thi công bởi công ty danh tiếng về xây dựng của Nhật bản (KHI), Motor Siemens, dòng điện đo được khi vận hành quạt ở 75% hay 100% lúc nào cũng nhỏ hơn dòng định mức.
__________________
Đừng tự hào ta nghèo mà giỏi,
Hãy tự hỏi vì sao ta giỏi mà vẫn nghèo.
Đừng tự ty vì ta giàu mà dốt,
Hãy tự hào vì ta dốt mà vẫn giàu.

Không một cá nhân nào là hoàn hảo, nhưng với một tập thể, chúng ta sẽ là tập thể hoàn hảo!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4 (permalink)  
Cũ 20-09-10, 04:07 PM
alibaba's Avatar
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2007
Bài gửi: 108
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
Mặc định

Trích:
Nguyên văn bởi Thinktosay Xem bài viết
Chào mọi người. Hôm nay mình đưa ra cho mọi người một vấn đề mà mình đã gặp khoảng 5 năm trước và mong mọi người tìm cách cho hướng giải quyết, đưa ra phương án khắc phục. Lưu ý là đây là một bệnh đã gặp và đã được khắc phục nhưng tôi muốn đưa ra để mọi người cùng bạn luận cho diễn đàn thêm sôi động.

Trong một nhà máy sản xuất có một cái quạt gió li tâm cung cấp gió để làm mát và làm sạch bề mặt sản phẩm. Động cơ có công suất 15kW, khởi động theo kiểu DOL, cơ chế bảo vệ bằng relay nhiệt (hay bà con hay gọi là đuôi nhiệt). Trên đầu ra của quạt tức là trên đường dẫn khí đến các miệng gió có một cái valve điều chỉnh lưu lượng gió tổng, điều khiển bằng tay và có chia vạch 10%, 20%.... Thermo relay được set bằng 1,2 dòng định mức của motor. Công suất quạt, lưu lượng gió được tính toán bởi một công ty của Nhật bản.

Vấn đề ở đây là: Nếu mở cánh bướm (valve) nhỏ hơn 75% thì quạt chạy bình thường, nhưng nếu mở lớn hơn 75% thì quạt chạy được một lúc là Trip, nhảy thermo relay (nên nhớ rằng Valve là để điều chỉnh lưu lượng gió đầu ra của quạt chứ không phải đầu vào).

Mọi người tham gia thảo luận nhé.
Chúc vui.
Ui!
tui trả lời rồi mà sao ai lại xóa đi vậy? buồn quá? ai giải thích giùm đi
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5 (permalink)  
Cũ 21-09-10, 09:13 PM
alibaba's Avatar
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2007
Bài gửi: 108
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
Mặc định bài trả lời rồi bị admin xóa là sao?

lên diễn đàn là được cùng nhau giải đáp các vấn đề mới, hóc búa và khó hiểu, cùng trao đổi cung cấp kiến thức cho nhau. vậy mà một loạt bài trong topic nay của tui và bác thinktosay lại bị xóa không thương tiếc. Mặc dù tui đã hỏi ban quản trị hay admin gì đó mà không có câu trả lời. Quản trị kiểu này thì buồn quá. Tui thực sự thấy mất lòng tin với admin của diễn đàn này rùi.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6 (permalink)  
Cũ 21-09-10, 09:31 PM
DELTA_MIENBAC's Avatar
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jan 2008
Bài gửi: 388
Thanks: 0
Thanked 18 Times in 17 Posts
Mặc định

Trích:
Nguyên văn bởi alibaba Xem bài viết
lên diễn đàn là được cùng nhau giải đáp các vấn đề mới, hóc búa và khó hiểu, cùng trao đổi cung cấp kiến thức cho nhau. vậy mà một loạt bài trong topic nay của tui và bác thinktosay lại bị xóa không thương tiếc. Mặc dù tui đã hỏi ban quản trị hay admin gì đó mà không có câu trả lời. Quản trị kiểu này thì buồn quá. Tui thực sự thấy mất lòng tin với admin của diễn đàn này rùi.
Bạn phải cho chúng tôi biết bài viết vào thời gian nào.
ban quản trị chỉ xóa những bài nào quảng cáo spam vào mục trao đổi kỹ thuật.
Nếu quả thực những bài viết kỹ thuật mà bị xóa thì tôi sẽ cùng bạn giải quyết việc này đâu ra đấy.
__________________
CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP SISIA.VN
Nhà phân phối độc quyền các sản phẩm tự động hoá TENGEN, SELEC & MECAPION khu vực phía Bắc
Nhà phân phối Biến Tần ABB
Động cơ AC SERVO - HMI -PLC - Đồng hồ nhiệt độ - Encoder - Bộ điều khiển ATS - Bộ điều khiển tụ bù
Đt: 0436369333 36369433 - 0986 888 264
Email:tonvv@sisia.vn
website:www.sisia.vn
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7 (permalink)  
Cũ 22-09-10, 08:47 AM
nguyentuoc's Avatar
Moderator
 
Tham gia ngày: Dec 2008
Bài gửi: 341
Thanks: 2
Thanked 21 Times in 20 Posts
Mặc định

Trích:
Nguyên văn bởi alibaba Xem bài viết
lên diễn đàn là được cùng nhau giải đáp các vấn đề mới, hóc búa và khó hiểu, cùng trao đổi cung cấp kiến thức cho nhau. vậy mà một loạt bài trong topic nay của tui và bác thinktosay lại bị xóa không thương tiếc. Mặc dù tui đã hỏi ban quản trị hay admin gì đó mà không có câu trả lời. Quản trị kiểu này thì buồn quá. Tui thực sự thấy mất lòng tin với admin của diễn đàn này rùi.
Hiendaihoa.com & Forum bị Hack
Trước khi trách người hãy tự trách mình sao không tìm hiểu kĩ nguyên do tại sao bài post bị mất.
__________________
Cty TNHH TM & DV Song Nguyễn.
Add: Số 2A, Kp.5, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai.
Tel : 0617 308309
Fax: 0617 308310
HP 0989 779655
Email: nguyentuoc@yahoo.com , tuoc.songuyen@gmail.com
Cung cấp thiết bị điện công nghiệp, tự động hóa : Mitsubishi, Schneider, ABB, LS, Omron, Fuji, Shilin, Keyence, Kyoritsu, Autonics........
Thiết kế, thi công công trình điện công nghiệp, tự động hóa.
Rất mong được hợp tác với quý công ty, quý khách hàng." Hợp tác cùng phát triển"
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8 (permalink)  
Cũ 22-09-10, 10:42 AM
thachhp's Avatar
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2009
Bài gửi: 41
Thanks: 5
Thanked 1 Time in 1 Post
Mặc định

1 nguyên lí đơn giản là tải tang thì dòng tăng.Nếu rơle nhiệt bị nhảy khi I nhỏ hơn Iđm vậy thì chỉ có thể là do con rơle nhiệt rồi.

Ngoài ra,nếu động cơ có thêm các bảo vệ khác như bảo vệ nhiệt trục quạt gió hay bảo vệ độ rung quạt gió thì động cơ mới có thể dừng mà không phụ thuộc vào dòng làm việc của nó.
Còn ai có trường hợp nào mà động cơ dừng khi không phụ thuộc vào dòng điện làm việc thì xin cho biết thêm.
ý kiến của e có gì không dung mong các bác chỉ giáo.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9 (permalink)  
Cũ 22-09-10, 11:20 AM
Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2009
Đến từ: HCM city
Bài gửi: 280
Thanks: 0
Thanked 93 Times in 68 Posts
Mặc định

Trích:
Nguyên văn bởi thachhp Xem bài viết
1 nguyên lí đơn giản là tải tang thì dòng tăng.Nếu rơle nhiệt bị nhảy khi I nhỏ hơn Iđm vậy thì chỉ có thể là do con rơle nhiệt rồi.
....
ý kiến của e có gì không dung mong các bác chỉ giáo.
Theo lý thuyết thì giống như bạn nói đó, nhưng nếu đơn giản vậy tôi sẽ không đưa lên đây để làm gì. Thermo Relay không vần đề gì (tức là nó hoạt động tốt đó bạn). Trước đây Alibaba đưa ra ý kiến theo đúng những gì mà tôi đã nghĩ và xử lý (không hiểu sao tên hacker nào lại quậy phá mà xóa mất).
Nói thêm với bạn, ở đây dòng nhảy là do thermo relay bị quá dòng đó, nhưng nó chỉ quá dòng khi mà mở trên 75% cách bướm đầu ra mà thôi.
__________________
Đừng tự hào ta nghèo mà giỏi,
Hãy tự hỏi vì sao ta giỏi mà vẫn nghèo.
Đừng tự ty vì ta giàu mà dốt,
Hãy tự hào vì ta dốt mà vẫn giàu.

Không một cá nhân nào là hoàn hảo, nhưng với một tập thể, chúng ta sẽ là tập thể hoàn hảo!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10 (permalink)  
Cũ 22-09-10, 11:52 AM
alibaba's Avatar
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2007
Bài gửi: 108
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
Exclamation

Trích:
Nguyên văn bởi DELTA_MIENBAC Xem bài viết
Bạn phải cho chúng tôi biết bài viết vào thời gian nào.
ban quản trị chỉ xóa những bài nào quảng cáo spam vào mục trao đổi kỹ thuật.
Nếu quả thực những bài viết kỹ thuật mà bị xóa thì tôi sẽ cùng bạn giải quyết việc này đâu ra đấy.
tui không nhớ chính xác lắm nhưng cách đây khoảng 3 ngày tui post bài cuối về vấn đề momen của quạt gió khi van mở trên 75% rồi chờ đợi bác thinktosay trả lời nhưng đến sáng hôm sau lên diễn đàn thì không thấy một số bài của tui và cả của bác thinktosay nữa.
Thứ nhất vấn đề chúng tôi trao đổi đang đi đúng hướng và hoàn toàn là vấn đề kỹ thuật
Thứ hai là chỉ co hacker hoặc admin mới có quyền can thiệp thôi chứ chúng tôi gửi rồi xóa sao được.
Mong Admin xem xet nhé.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks

Ðiều Chỉnh

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Trackbacks are Mở
Pingbacks are Mở
Refbacks are Mở



Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:37 AM
Powered by: vBulletin v3.7.4
Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0 ©2007, Crawlability, Inc.
Diễn đàn bạn đọc Hiện Đại Hóa