Lỗi của bạn là thằng PLC mất giao tiếp với biến tần rồi, sau khoảng thời gian trễ là nó báo lỗi.
Bạn kiểm tra tuần tự theo các bước sau nhé (Đảm bảo chắc chắn chương trình PLC giao tiếp với biến tần đã OK rồi):
- Dây mạng và 2 giắc mạng profibus kết nối giữa biến tần và PLC. Có thể thay thử giắc mạng nếu có dự phòng.
- Kiểm tra lại địa chỉ CB đã khai báo đúng như trong PLC HW chưa? Check P0918 CB Address và vị trí DIP switch = 0, bật tắt lại PLC và run lại.
- Lưu lại thông số biến tần và reset về mặc định nhà SX, đặt lại thông số rồi chạy thử.
- Nếu vẫn bị A0703 nữa thì thay con CB đi.