Công ty tôi có một con Siemens Simoreg 6RA24 270kw bị lỗi F005, Kiểm tra tài liệu báo là lỗi phase, Nguồn cấp kích từ, Mất kích từ. status <05 Mình đã kiểm tra tham số 086 và mạch kích từ nhưng chưa tìm thấy gì. Nhờ các cao thủ chỉ giáo.
Bác có thể cho biết rõ lỗi F005 xuất hiện khi nào không? Khi bật nguồn lên, khi đang chạy hay khi dừng thì báo lỗi. Điện áp kích từ tại chân 3C và 3D có chưa, Nếu có thì kẹp dòng DC có chưa? P86, P353, đang đặt = ? s.
__________________ Chu Minh Cương
Công ty Tự động hóa Hoàng Gia
Tel:0313 500285 - 0913 385 368
VP 60 Nguyễn Văn Linh - Q. Lê Chân - TP Hải Phòng Xưởng lắp ráp tủ điện : Khu CN Vĩnh Niệm - Hải Phòng
Nhà phân phối Biến tần INVT , Biến tần ABB & các thiết bị tự động hóa đo lường và điều khiển . Email: kinhdoanh.hoanggia@gmail.com http://tudonghoahoanggia.com e-Store://www.quangcaosanpham.com/shop/hgatm
Công ty tôi có một con Siemens Simoreg 6RA24 270kw bị lỗi F005, Kiểm tra tài liệu báo là lỗi phase, Nguồn cấp kích từ, Mất kích từ. status <05 Mình đã kiểm tra tham số 086 và mạch kích từ nhưng chưa tìm thấy gì. Nhờ các cao thủ chỉ giáo.
Bạn không cho số dt hay địa chỉ liên lạc thì mọi người muốn giúp bạn cũng khó.
Vấn đề này đâu có phải nói vài câu lf xong dc đâu
Tôi cần các cao thủ chỉ giáo luôn trên đây vì có thể không chỉ riêng mình tôi mắc lỗi này. Bác nào thực sự có kinh nghiệm mảng này xin chỉ giúp. Mình làm DC chưa nhiều lắm.
thank các anh em nhiều.
Tôi cần các cao thủ chỉ giáo luôn trên đây vì có thể không chỉ riêng mình tôi gặp lỗi này. Bác nào thực sự có kinh nghiệm mảng này xin chỉ giúp. Mình làm DC chưa nhiều lắm.
thank các anh em nhiều.
To bác HF: Tôi đã kiểm tra các tham số nhw hướng dẫn , P353 là 10%. Điện áp kích từ đo được là 350VDC kẹp dòng thì không có dòng ra Mong bác chỉ giúp bước tiếp theo.
Công ty tôi có một con Siemens Simoreg 6RA24 270kw bị lỗi F005, Kiểm tra tài liệu báo là lỗi phase, Nguồn cấp kích từ, Mất kích từ. status <05 Mình đã kiểm tra tham số 086 và mạch kích từ nhưng chưa tìm thấy gì. Nhờ các cao thủ chỉ giáo.
Cái này có nhiều nguyên nhân lắm, bạn đọc kỹ tài liệu hướng dẫn về fault F005:
- Kiểm tra lại các thông số ngưỡng min kích từ, ngưỡng lệch pha, khai báo U I kích từ, điện trở kích từ, ... có thể chạy tối ưu lại thông số (F051=25/26/27/28).
- Kiểm tra lại điện áp AC cấp vào có đủ chưa? Fuse cháy / Contactor không làm việc?
- Bộ biến đổi bị hỏng phần điều khiển kích từ, cần phải kiểm tra lại vỉ điều khiển field.
(Nếu bạn ở Hải phòng thì liên hệ với mình, mình qua kiểm tra giúp cho: 0912.479.432)
Chúc thành công.
__________________
Trần Quốc Việt
Công ty TM & Dịch vụ kỹ thuật Tự động hóa Hưng Thịnh
347 Đường 5/4, P.Quán Toan, Q.Hồng Bàng, TP.Hải phòng (Đối diện Công ty Thép Việt Úc)
Tel/Fax: (84-31) 850536 / Mobile: 0912.479.432
Email:thietbidienhungthinh@gmail.com
website: www.thietbidienhungthinh.com.vn
Điện áp kích từ trên 300V là khá cao, bác xem ngay thys và mạch driver trên board C98043-A1607, Kiểm tra các R từ 171 đến R178,mạch G7.1 và G7.2 trên board A1604 và 1605. Mạch từ X10.1& x10.2 là ok. Khônng đc thì phone to me for supporrt. Ok
Chúc bác thành công.!
__________________ Chu Minh Cương
Công ty Tự động hóa Hoàng Gia
Tel:0313 500285 - 0913 385 368
VP 60 Nguyễn Văn Linh - Q. Lê Chân - TP Hải Phòng Xưởng lắp ráp tủ điện : Khu CN Vĩnh Niệm - Hải Phòng
Nhà phân phối Biến tần INVT , Biến tần ABB & các thiết bị tự động hóa đo lường và điều khiển . Email: kinhdoanh.hoanggia@gmail.com http://tudonghoahoanggia.com e-Store://www.quangcaosanpham.com/shop/hgatm
Cảm ơn các bác đã nhiệt tình giúp em, sau một hồi triển khai theo sơ đồ của bác tôi đã vật chết lỗi f005. Nó nằm ở board 1605 bác HF ạ, điện áp kích từ đã giảm xuống còn có 75VDC thôi, ( khi chưa chạy) Nhưng lắp đặt hết vào tủ để chạy thử thì nó báo F004 là sao hả bác. Tôi đã thử chạy tối ưu nhưng nó báo lỗi bằng tiếng đức không hiểu lắm, có cả cái gì EPROm.. gì đấy là sao hả bác. Nó không lưu được các tham số cài đặt. Bác xem giùm tôi với. Thank !
F004 là lỗi mất phase phần ứng. bác kiểm tra 3 pha xoay chiều Input 1U1, 1V1, 1W1 . tham số P089 = ? P353 cài đúng chưa.,Xem lại mấy cái cầu chì Sitor.
Bác muốn chạy tối ưu hay selt turning gì thì phải mở mấy tham số EPRom và cài jump đúng thì mới save được các parameter. cái này thì bác phone em cho nó nhanh.
Bye
__________________ Chu Minh Cương
Công ty Tự động hóa Hoàng Gia
Tel:0313 500285 - 0913 385 368
VP 60 Nguyễn Văn Linh - Q. Lê Chân - TP Hải Phòng Xưởng lắp ráp tủ điện : Khu CN Vĩnh Niệm - Hải Phòng
Nhà phân phối Biến tần INVT , Biến tần ABB & các thiết bị tự động hóa đo lường và điều khiển . Email: kinhdoanh.hoanggia@gmail.com http://tudonghoahoanggia.com e-Store://www.quangcaosanpham.com/shop/hgatm