20 hệ thống thông gió dùng cảm biến và biến tần omron

Em đang làm tiểu luận có đề tài là : kết nối cảm biến nhiệt với biến tần để điều khiển tốc độ quay của quạt.
hiện em dùng biến tần omron và 1 cảm biến nhiệt, có anh chị nào có thể giải thích giúp em về cách hoạt động và tinh chỉnh tần biến tần, cách đấu nối dây từ cảm biển vào biến tần. em chân thành caem ơn nhiều.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2 (permalink)  
Cũ 28-04-10, 10:31 AM
Member
 
Tham gia ngày: May 2008
Bài gửi: 40
Thanks: 4
Thanked 7 Times in 6 Posts
Mặc định

Trước hết bạn phải lựa chọn cảm biến nhiệt có tích hợp đầu ra anlog 0-10VDC, dải nhiệt độ đo 0-100oC là tốt nhất, rồi bạn đấu đầu ra anlog của cảm biến nhiệt với đầu vào (Input 0-10VDC của biến tần Omron) Còn đấu nối đầu dây thế nào bạn phải tìm hiểu catalog của biến tần Omron (lại úng dụng cho quạt gió)
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3 (permalink)  
Cũ 28-04-10, 04:35 PM
DELTA_MIENBAC's Avatar
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jan 2008
Bài gửi: 392
Thanks: 0
Thanked 18 Times in 17 Posts
Mặc định động cơ servo www.sisia.vn

Trích:
Nguyên văn bởi banmaixanh12345 Xem bài viết
Em đang làm tiểu luận có đề tài là : kết nối cảm biến nhiệt với biến tần để điều khiển tốc độ quay của quạt.
hiện em dùng biến tần omron và 1 cảm biến nhiệt, có anh chị nào có thể giải thích giúp em về cách hoạt động và tinh chỉnh tần biến tần, cách đấu nối dây từ cảm biển vào biến tần. em chân thành caem ơn nhiều.
bạn phải chọn loại can nhiệt phù hợp và tín hiệu ra của can nhiệt là 4-20mmA hoặc 0-10VDC nếu không có như vậy bạn mua thêm bộ chuyển đổi tín hiệu từ can nhiệt ra dòng hoặc áp.
sau đó chỉ cần kết nối với đầu vào tương tự của biến tần và cài đặt.
bạn có thể dùng tín hiệu ngược hoặc điều khiển kiểu PID là tùy.
chúc bạn thành công!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4 (permalink)  
Cũ 28-04-10, 05:05 PM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 2
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

em dùng loại cảm biến có áp ra từ 0-10vdc và đã biết cách đấu nối vào biến tần omron 3G3MV, nhưng không biết tinh chỉnh như thế nào để khi điện áp đổi thì biến tần cũng làm đổi tốc độ động cơ.( cụ thể là những thông số N). Có anh chị nào biết cách chỉnh xin chỉ giúp.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5 (permalink)  
Cũ 29-04-10, 12:19 PM
HF-Inverter's Avatar
Moderator
 
Tham gia ngày: Sep 2007
Bài gửi: 438
Thanks: 0
Thanked 36 Times in 28 Posts
Gửi tin nhắn qua ICQ tới HF-Inverter Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới HF-Inverter Gửi tin nhắn qua Skype™ tới HF-Inverter
Mặc định

Với biến tần Omron 3G3MV Bạn đã biết đấu nối thì việc còn lại là set thông số N04=2 để chọn đầu vào 0-10V. Chọn operation mode bởi N03=1 là xong. bạn còn quan tâm vấn đề gì khác thì phone nhé.
__________________
Chu Minh Cương
Công ty Tự động hóa Hoàng Gia
Tel:0313 500285 - 0913 385 368
VP 60 Nguyễn Văn Linh - Q. Lê Chân - TP Hải Phòng

Xưởng lắp ráp tủ điện : Khu CN Vĩnh Niệm - Hải Phòng
Nhà phân phối Biến tần INVT , Biến tần ABB & các thiết bị tự động hóa đo lường và điều khiển .
Email: kinhdoanh.hoanggia@gmail.com
http://tudonghoahoanggia.com
e-Store://www.quangcaosanpham.com/shop/hgatm
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6 (permalink)  
Cũ 30-04-10, 12:24 AM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jan 2009
Bài gửi: 12
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

ban hay vao day nay co nhieu tai lieu ve no lam day.co 8 phan ve con bien tan nay ban tha ho ma nghien cuu TaiLieu.VN: Hoc Omron 3G3MV P5 - Vietnam Online Document Library
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks

Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Trackbacks are Mở
Pingbacks are Mở
Refbacks are Mở



Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:57 PM
Powered by: vBulletin v3.7.4
Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0 ©2007, Crawlability, Inc.
Diễn đàn bạn đọc Hiện Đại Hóa