Biến tần LS - ưu và nhược
Mình cung cấp lắp đặt biến tần LS cho khách hàng số lượng cũng khá nhiều mỗi năm nhưng gần đây có vài con dòng công suất nhỏ iG5A xuất hiện hiện tượng đang chạy bình thường thì nổ tan IGBT, Mình đã kiểm tra rất kỹ nguyên nhân gây nổ như: Điện áp cấp, động cơ, vấn đề môi trường hoạt động, ... Nhưng không phát hiện ra vấn đề gì bất thường, vấn đề tư vấn lắp đặt mình đã nâng công suất biến tần lên một cấp, setup thì chuẩn rồi ( Biến tần chạy cả năm rồi mà ) và chỉ lắp iG5A cho những tải đơn giản. Mình gửi email sang cho mấy anh em bên kỹ thuật hãng thì họ không nhận lỗi thiết kế chế tạo hoặc chất lượng linh kiện) Anh em có ai gặp cái này chưa. Cùng thảo luận nhé
Thanks
|