Tôi mới tiếp xúc với biến tần không được bao lâu, giờ ở nhà máy cần thay thế loại biến tần Siemmens 440 công suất 5,5k cho biến tần Teco 1,5k để có thể chạy được nhiều thiết bị công suất lớn hơn. Sau khi đọc tài liệu điện của máy và biến tần để thực hiện thay thế thì yêu cầu công nghệ như sau:
+ Ngõ vào DIN 1 đk chạy FWD
+ Ngõ vào DIN 2 đk chạy RES
+ Ngõ vào DIN 3 đk chạy nhanh (tức là sau khi nhấn công tắc ở ngõ vào DIN 3 thì tần số của biến tần sẽ tăng một mức nào đó)
+ Ngõ vào DIN 4 đk chạy chậm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ Xuất tín hiệu điều khiển biến tần con chạy đồng bộ (qua chiết áp điều chỉnh).
+ Báo lỗi.
Thực ra vấn đề của bạn không khó lắm vì tất cả các yêu cầu của bạn chỉ là mức cơ bản khi sử dụng biến tần
Có một phần nữa bạn nên đặt bước tốc đọ cho DIN3 Và DIN4
Còn tín hiệu từ chiết áp bạn có thể nối song song vào biến tần nhỏ còn lại. bạn cũng có thể lấy đầu ra tương tự của biến tần lớn đưa vào biến tần nhỏ.
Riếng phần báo lỗi bạn phải cài đặt ở phần đầu ra đa chức năng.
Nếu cần tàilieejuj bạn gửi email cho tôi tôi sẽ giúp bạn.
Chúc bạn thành công!
Hiện có một vấn đề nhỏ như sau, bạn có thể tư vấn giúp mình được không?
Các đầu vào chức năng DIN 1,2,3,4 mình đã cài đặt OK, và đã chạy bình thường. Nhưng vấn đề là ở chỗ:
Khi nhấn FWD (tức là DIN 1) thì biến tần tự động chạy lên tốc độ 5Hz, còn yêu cầu công nghệ phải là:"Khi nhấn FWD thì biến tần phải ở mức 0Hz tức là chưa chạy, sau đó nhấn tăng hoặc giảm tức là cổng DIN3 hoặc DIN4, thì biến tần mới tăng tần số lên hoặc giảm tần số xuống".
Hiện tại mình vẫn chưa tìm ra tham số có thể hiệu chỉnh tần số 5hz đó, mong bạn giúp đỡ mình nhé.
Còn một vấn đề nữa là: Làm sao sau khi tăng hoặc giảm tốc độ lên một mức nào đó phù hợp, thì ta có thể lưu lại tần số đó cho lần hoạt động tiếp theo.
Hì ! Hỏi bạn nhiều quá, bạn giúp đỡ mình nhé, hậu tạ sau ^^
Vấn đề của bạn là tần số mặc định khi bắt đầu chạy thuận là 5hz nên bạn phải tìm tham số này và chỉnh lại là 0hz.
Nói trung tất cả van đề của bạn là do bạn chưa hiểu nhiều về cài đặt biến tần.
Tôi muốn để cho bạn tự giải quyết thì khi bạn gặp bất kỳ biến tần nào bạn cung làm chủ được nó.
Nếu ko làm được thì gọi lại cho tôi nhé
Hiiiiiiiiii
Sau vài ngày mò mẫm thì tôi cũng đã làm được gần hết rùi, hì hì. Dù sao cũng cám ơn bạn nha! Tại tôi không thể chuyên tâm một công việc được, làm việc này chưa xong thì lại có việc khác, nói chung là phải chạy lung tung. Cũng chỉ tại cái thằng Siemmens này nó nhiều thông số quá, ngồi dò mỏi cả mắt, chứ mấy thằng Teco, Berges, Altivar thì dò nhanh hơn nhiều ^^. Một lần nữa cám ơn sự quan tâm của bạn Delta rất nhiều
Chỉ là chạy Up/ down thôi mà . Mò nhiều mới có hến mà ăn chứ. Nghề của anh em mình càng mò đêm càng được nhiều đấy.
__________________ Chu Minh Cương
Công ty Tự động hóa Hoàng Gia
Tel:0313 500285 - 0913 385 368
VP 60 Nguyễn Văn Linh - Q. Lê Chân - TP Hải Phòng Xưởng lắp ráp tủ điện : Khu CN Vĩnh Niệm - Hải Phòng
Nhà phân phối Biến tần INVT , Biến tần ABB & các thiết bị tự động hóa đo lường và điều khiển . Email: kinhdoanh.hoanggia@gmail.com http://tudonghoahoanggia.com e-Store://www.quangcaosanpham.com/shop/hgatm
Cuối cùng thì công việc cũng xong! Phù
Bây giờ thì tui thấy kết mấy cái thằng Siemmens này rùi, rất hay và nhiều chức năng hơn các biến tần khác nhiều, lại còn bền nữa chứ ^^
Bây giờ với bạn biến tần không khó nữa chứ.
Tự động hóa đang cò nhiều thứ hay và khó nữa đấy.
Nếu có khó khăn gì cứ liên lạc với tôi. Hình như tôi giúp được.