Chào cả nhà. Em có một vấn đề khúc mắc mà không giải quyết được. mong các bác chỉ giáo cho em vài chiêu.
Trạm bơm em có 3 động cơ công suất 7.5kW hoạt động ở chế độ ON-OFF. Cho nên khi nhu cầu sử dụng nước giảm, động cơ vẫn hoạt động hết công suất làm ảnh hưởng đến tuổi thọ các thiết bị, tăng hiện tượng rò rỉ, làm hệ thống hoạt động không ổn đinh và hao phí điện năng.
Để khắc phục nhược điểm trên em muốn sử dụng tín hiệu đầu dò áp suất và 01 biến tần điều khiển hệ thống bơm gồm 03 motor (1 chạy chính qua biến tần, 2 chạy bù).
Ứng dụng tính năng tích hợp của biến tần để điều khiển 03 dộng cơ. Một động cơ chạy trược tiếp qua biến tần và hai động cơ còn lại chạy trược tiếp với lưới điện qua contactor được điều khiển bởi biến tần.
- Điều chỉnh áp suất quanh giá trị đặt qua biến tần.
- Biến tần sẽ điều khiển mộ động cơ nhận tín hiệu phản hồi áp lực từ đường ống.
- Bình thường thì 3 bơm hoạt động, khi áp lực đường ống tăng bằng giá trị đặt thì bơm thứ 1 giảm tốc độ đến giá trị 0. Nếu áp lực trên đường ống lớn hơn giá trị đặt thì tắt tiếp bơm 2 và tiếp tục như vậy thì bơm 3 ngắt. Nếu Nếu áp lực giám thì bơm 1 tăng tốc độ lên tối đa. Nếu áp lực còn thiếu thì bơm 2 đóng. nếu áp lực vẫn còn thiếu thì bơm 3 tếp tục đóng. Chu trình cứ làm việc như vậy liên tục.
Nếu làm như thế thì chỉ một mình biến tần có đủ sức làm không? và cài đặt như thế nào?
thanks.
nghệ nghệ
The Following 3 Users Say Thank You to nghenghe For This Useful Post:
Chào cả nhà. Em có một vấn đề khúc mắc mà không giải quyết được. mong các bác chỉ giáo cho em vài chiêu.
Trạm bơm em có 3 động cơ công suất 7.5kW hoạt động ở chế độ ON-OFF. Cho nên khi nhu cầu sử dụng nước giảm, động cơ vẫn hoạt động hết công suất làm ảnh hưởng đến tuổi thọ các thiết bị, tăng hiện tượng rò rỉ, làm hệ thống hoạt động không ổn đinh và hao phí điện năng.
Để khắc phục nhược điểm trên em muốn sử dụng tín hiệu đầu dò áp suất và 01 biến tần điều khiển hệ thống bơm gồm 03 motor (1 chạy chính qua biến tần, 2 chạy bù).
Ứng dụng tính năng tích hợp của biến tần để điều khiển 03 dộng cơ. Một động cơ chạy trược tiếp qua biến tần và hai động cơ còn lại chạy trược tiếp với lưới điện qua contactor được điều khiển bởi biến tần.
- Điều chỉnh áp suất quanh giá trị đặt qua biến tần.
- Biến tần sẽ điều khiển mộ động cơ nhận tín hiệu phản hồi áp lực từ đường ống.
- Bình thường thì 3 bơm hoạt động, khi áp lực đường ống tăng bằng giá trị đặt thì bơm thứ 1 giảm tốc độ đến giá trị 0. Nếu áp lực trên đường ống lớn hơn giá trị đặt thì tắt tiếp bơm 2 và tiếp tục như vậy thì bơm 3 ngắt. Nếu Nếu áp lực giám thì bơm 1 tăng tốc độ lên tối đa. Nếu áp lực còn thiếu thì bơm 2 đóng. nếu áp lực vẫn còn thiếu thì bơm 3 tếp tục đóng. Chu trình cứ làm việc như vậy liên tục.
Nếu làm như thế thì chỉ một mình biến tần có đủ sức làm không? và cài đặt như thế nào?
thanks.
nghệ nghệ
Ý tưởng tốt, dễ làm thôi. chỉ có điều chỉ dung một mình biến tần và một ảm biến áp suất thì hơi hơi khó. Cái này có nhièu phương pháp va người ta đã làm rất nhiều rồi, mình gơi ý cho bạn vài bước nha.
1. Biến tần điều khiển cho bơm nước sẽ hoạt động liên tục gọi là chạy nền, nó sẽ hoat động dựa vào cảm biến áp suất và tín hiệu đưa về từ đầu dò nên chon loại 4-20mA rổi set thông số cho biến tần phù hợp. Ví dụ: áp lực nước trong đường ống luôn giữ mức là 3kgf, khi đạt giá trị này thì biến tần sẽ hoạt động theo tín hệu phản hồi và duy trì áp lúc trong đường ống. Khi ma biến tần chạy hết tộc độ (50Hz) mà áp lực không đạt, bạn dùng một relay áp suất khác cùng với một timer (để trì hoãn tránh cho trường hợp bơm khởi động và ngắt liên tục). Nếu áp lực giảm đến giá trị dưới (chẳn hạn 2kgf) thì bạn cho chạy tiếp một bơm nữa, nếu khi bơm này đã chạy mà vượt thời gian cài đặt thì bạn khởi động bơm còn lại. Làm tương tự cho phần cao áp đẻ ngắt bơm từ từ, tôi nghĩ bạn hiểu. Phần cài dặt biến tần thì đơn giản là chon chế độ điều khiển biến tần thông qua ngõ vào Analoge mà thôi, hai bơm còn lại điều khiển thông qua áp suất đường ống.
2. Cách này thì khó hơn một chút, bạn chỉ cần một bộ cảm biến tín hiệu Analog như trên, cài ngõ ra digital của biến tần theo tần số của biến tần, cũng làm tương tự, tần số nhỏ mức min trong bao lâu thì khởi động bơm một, nếu kéo dài thì đóng thêm ngõ relay out phut thứ hai để khởi đọng bơm còn lại. Cách này bạn phải ẩn thận trong chọn biến tần vì có một số hãng không có timer tích hợp trong biến tần và khong linh động trong lập trình. Bạn làm tương tự cho phần ngắt bơm.
The Following 5 Users Say Thank You to Thinktosay For This Useful Post:
Ý tưởng tốt, dễ làm thôi. chỉ có điều chỉ dung một mình biến tần và một ảm biến áp suất thì hơi hơi khó. Cái này có nhièu phương pháp va người ta đã làm rất nhiều rồi, mình gơi ý cho bạn vài bước nha.
1. Biến tần điều khiển cho bơm nước sẽ hoạt động liên tục gọi là chạy nền, nó sẽ hoat động dựa vào cảm biến áp suất và tín hiệu đưa về từ đầu dò nên chon loại 4-20mA rổi set thông số cho biến tần phù hợp. Ví dụ: áp lực nước trong đường ống luôn giữ mức là 3kgf, khi đạt giá trị này thì biến tần sẽ hoạt động theo tín hệu phản hồi và duy trì áp lúc trong đường ống. Khi ma biến tần chạy hết tộc độ (50Hz) mà áp lực không đạt, bạn dùng một relay áp suất khác cùng với một timer (để trì hoãn tránh cho trường hợp bơm khởi động và ngắt liên tục). Nếu áp lực giảm đến giá trị dưới (chẳn hạn 2kgf) thì bạn cho chạy tiếp một bơm nữa, nếu khi bơm này đã chạy mà vượt thời gian cài đặt thì bạn khởi động bơm còn lại. Làm tương tự cho phần cao áp đẻ ngắt bơm từ từ, tôi nghĩ bạn hiểu. Phần cài dặt biến tần thì đơn giản là chon chế độ điều khiển biến tần thông qua ngõ vào Analoge mà thôi, hai bơm còn lại điều khiển thông qua áp suất đường ống.
2. Cách này thì khó hơn một chút, bạn chỉ cần một bộ cảm biến tín hiệu Analog như trên, cài ngõ ra digital của biến tần theo tần số của biến tần, cũng làm tương tự, tần số nhỏ mức min trong bao lâu thì khởi động bơm một, nếu kéo dài thì đóng thêm ngõ relay out phut thứ hai để khởi đọng bơm còn lại. Cách này bạn phải ẩn thận trong chọn biến tần vì có một số hãng không có timer tích hợp trong biến tần và khong linh động trong lập trình. Bạn làm tương tự cho phần ngắt bơm.
thanks bác. ý tưởng của em mới đầu là như thế. em nói chỉ sử dụng và điều khiển một biến tần là không dùng đến PLC còn những linh kiện và ứng dụng khác thì em cúng chứ nghĩ ra, kể cả phải làm thế nào, cài đặt biến tần ra sao nữa.
Nhưng nếu mình tự làm được sẽ mua linh kiện về làm và đề nghị bên cung cấp hỗ trợ thêm. Vậy bên bác có cung cấp thiết bị điẹn công nghiệp không? và bác chỉ cho em rõ hơn chút nữa được khong?
thanks
e mail: thuong.wsb@gmail.com
thanks bác. ý tưởng của em mới đầu là như thế. em nói chỉ sử dụng và điều khiển một biến tần là không dùng đến PLC còn những linh kiện và ứng dụng khác thì em cúng chứ nghĩ ra, kể cả phải làm thế nào, cài đặt biến tần ra sao nữa.
Nhưng nếu mình tự làm được sẽ mua linh kiện về làm và đề nghị bên cung cấp hỗ trợ thêm. Vậy bên bác có cung cấp thiết bị điẹn công nghiệp không? và bác chỉ cho em rõ hơn chút nữa được khong?
thanks
e mail: thuong.wsb@gmail.com
Hì Hì. thế là em gặp đúng chuyên gia rồi.
Không biết có phải Siemens trên 5B Tôn Đức Thắng Q1 không?
em chỉ có ý tưởng thôi chứ giả pháp sâu hơn thì cúng hơi căng. nên đang mời nhà thầu cho dự án bé tí này.
Nếu được bác cho em địa chỉ mail hay gì đó đi, biết đâu sau này sẽ hợp tác.
thanks
thanks bác. ý tưởng của em mới đầu là như thế. em nói chỉ sử dụng và điều khiển một biến tần là không dùng đến PLC còn những linh kiện và ứng dụng khác thì em cúng chứ nghĩ ra, kể cả phải làm thế nào, cài đặt biến tần ra sao nữa.
Nhưng nếu mình tự làm được sẽ mua linh kiện về làm và đề nghị bên cung cấp hỗ trợ thêm. Vậy bên bác có cung cấp thiết bị điẹn công nghiệp không? và bác chỉ cho em rõ hơn chút nữa được khong?
thanks
e mail: thuong.wsb@gmail.com
theo em can mot ACS550 va cai dat group 81 la du
Các thành viên đã cảm ơn nippon về bài viết hay này:
Chào cả nhà. Em có một vấn đề khúc mắc mà không giải quyết được. mong các bác chỉ giáo cho em vài chiêu.
Trạm bơm em có 3 động cơ công suất 7.5kW hoạt động ở chế độ ON-OFF. Cho nên khi nhu cầu sử dụng nước giảm, động cơ vẫn hoạt động hết công suất làm ảnh hưởng đến tuổi thọ các thiết bị, tăng hiện tượng rò rỉ, làm hệ thống hoạt động không ổn đinh và hao phí điện năng.
Để khắc phục nhược điểm trên em muốn sử dụng tín hiệu đầu dò áp suất và 01 biến tần điều khiển hệ thống bơm gồm 03 motor (1 chạy chính qua biến tần, 2 chạy bù).
Ứng dụng tính năng tích hợp của biến tần để điều khiển 03 dộng cơ. Một động cơ chạy trược tiếp qua biến tần và hai động cơ còn lại chạy trược tiếp với lưới điện qua contactor được điều khiển bởi biến tần.
- Điều chỉnh áp suất quanh giá trị đặt qua biến tần.
- Biến tần sẽ điều khiển mộ động cơ nhận tín hiệu phản hồi áp lực từ đường ống.
- Bình thường thì 3 bơm hoạt động, khi áp lực đường ống tăng bằng giá trị đặt thì bơm thứ 1 giảm tốc độ đến giá trị 0. Nếu áp lực trên đường ống lớn hơn giá trị đặt thì tắt tiếp bơm 2 và tiếp tục như vậy thì bơm 3 ngắt. Nếu Nếu áp lực giám thì bơm 1 tăng tốc độ lên tối đa. Nếu áp lực còn thiếu thì bơm 2 đóng. nếu áp lực vẫn còn thiếu thì bơm 3 tếp tục đóng. Chu trình cứ làm việc như vậy liên tục.
Nếu làm như thế thì chỉ một mình biến tần có đủ sức làm không? và cài đặt như thế nào?
thanks.
nghệ nghệ
Chỉ cần dùng 1 con MM430 của Siemens là đủ thỏa mãn yêu cầu. Nên nhớ là Bơm chạy qua BT mới là Bơm ở chế độ bù, còn các bơm còn lại chạy trực tiếp. Tất cả đc đk bằng con MM430, trong đó Siemens đã tích hợp sẵn cho những ứng dụng như thế này. Tôi đã làm vụ này nhiều rồi, nếu cần help thì liên hệ với tôi: tran.bson@gmail.com
Cái này hay đấy minh làm nhiều với biến tần điều khiển bơm nước để thực hiện được công việc của bác nghenghe mà chỉ dùng biến tần cố gắng làm thì cũng được bạn có thể dùng loại ACS800 của ABB loại này cho phép lập trình như PLC nhưng giá thành hơi cao.
Minh thường dùng loại biến tần của ABB nếu công xuất nhỏ thì dùng loại ACS150 lớn hơn thì dùng loại ACS350 hoặc ACS550 kết hợp với con Logo của siemen giá chưa đến 2t là có thể thực hiện được.
Nếu muốn hệ thống giao tiếp với người sử dụng thân thiện dễ vận hành ngay cả với những người không biết gì về điện thì dùng PLC S7 200 kết hợp với bộ TD200 là có thể thực hiện công việc rất đơn giản
Bác nào gặp khó khăn về biến tần ABB có thể liên hệ mình xẽ hỗ trợ
Email Sieuvanlieu@gmail.com
DT 01262481699