Bạn Hoho nói đúng đấy, với công nghệ FG ( kính nổi), ko thể tiết kiệm được. Ko những cần 1 controller đóng vai trò Ratio Controller mà đóng vai trò Controller này là DCS (hiện nay có khoảng 5 nhà máy FG tại VN đều dùng DCS). Còn bài toán dùng 2 bộ truyền động để đồng tốc như tác giả của chủ đề này nêu ra thường dùng cho các dây truyền nhỏ và công nghệ ko đòi hỏi cao. Tôi đã post trả lời bạn datviet và thienloi, nhung ko hiểu sao chẳng thấy đâu. Chắc phải gõ lại thôi.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #22 (permalink)  
Cũ 14-06-06, 08:01 PM
quocthai's Avatar
Moderator
 
Tham gia ngày: May 2006
Đến từ: Mặt trăng
Bài gửi: 1,015
Thanks: 0
Thanked 15 Times in 14 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới quocthai
Mặc định

Trích:
Nguyên văn bởi CommanD
Tôi đã post trả lời bạn datviet và thienloi, nhung ko hiểu sao chẳng thấy đâu. Chắc phải gõ lại thôi.
Thấy vẫn còn đủ các bài của bác mà. QT vẫn theo dõi chủ đề này, thấy đâu có mất gì đâu?
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #23 (permalink)  
Cũ 14-06-06, 08:14 PM
Senior Member
 
Tham gia ngày: May 2006
Bài gửi: 322
Thanks: 0
Thanked 4 Times in 4 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới CommanD
Mặc định

Mình vừa post 3 bài liền để trả lời thế mà quay lại chẳng thấy đâu. Vừa rồi suýt mất 1 bài nwax ở chủ đề khác, may mình đã rút kinh nghiệm, post lại mấy lần.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #24 (permalink)  
Cũ 15-06-06, 10:31 AM
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2006
Bài gửi: 10
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
Mặc định

Cho em hỏi có phải bất cứ loại biến tần nào cũng có các ngõ ra Analog mà tín hiệu này (là tín hiệu dòng điện, điện áp ?) lại tỷ lệ với tốc độ quay của động cơ ?
Có phải ý bác CommanD là dùng cách này để đồng tốc 2 động cơ?.
Giả sử em muốn điều khiển 2 động cơ dùng 2 biến tần, mà muốn 2 động cơ quay ngược chiều nhau thì có làm như thế được không? Mong các bác chỉ giáo.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #25 (permalink)  
Cũ 15-06-06, 10:36 PM
Senior Member
 
Tham gia ngày: May 2006
Bài gửi: 322
Thanks: 0
Thanked 4 Times in 4 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới CommanD
Mặc định

Thục ra tùy loại biến tần bạn dùng,nhưng hầu hết các biến tần hiện nay đều có ngõ ra Analog và có thể config cho nó phản ánh đại lượng nào của btần. Về nguyên lý, nếu bạn muốn 2 btần đ/k 2 đcơ có tỷ lệ tđộ ko đổi thì đều có thể làm được, cần config các tham số thôi. Tham số nào và cần đặtthế nào thì tùy loại btần bạn dùng. Tuy nhiên,đây là giải pháp tiết kiệm và tối thiểu hóa hệ thống thôi, còn để hoàn thiện thì nên dùng thêm 1 Ratio controller.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #26 (permalink)  
Cũ 16-06-06, 08:42 AM
Member
 
Tham gia ngày: May 2006
Bài gửi: 30
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
Mặc định

Mong bác CommanD nói thêm về Ratio Controller giúp em.
Thanks bác.
hpecom.
__________________
Hôm nay mùng 8 tháng 3,
Chị em phụ nữ đi ra đi vào,
Gặp Lênin cũng chẳng chào,
Chị em phụ nữ đi vào đi ra,
..
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #27 (permalink)  
Cũ 16-06-06, 01:04 PM
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2006
Bài gửi: 220
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
Mặc định

Trích:
Nguyên văn bởi hpecom
Mong bác CommanD nói thêm về Ratio Controller giúp em.
Thanks bác.
hpecom.
Anh muon diều khiển đồng tốc thì dùng bộ ratio control là đúng rồi, ratio control là một bộ điều khiển chia tỷ lệ tuyến tính, có thể vi chỉnh từng vị trí và khi tăng tổng thì vẩn giử được tỷ lệ thuận giửa 2 bộ điều khiển tức là vẫn đồng tốc được 2 biến tần.
Bạn có thể dùng PLC hoặc làm bằng vi xử lý để làm bộ ratio control.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #28 (permalink)  
Cũ 16-06-06, 01:06 PM
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2006
Bài gửi: 220
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
Mặc định

Trích:
Nguyên văn bởi LeHongThai
Cho em hỏi có phải bất cứ loại biến tần nào cũng có các ngõ ra Analog mà tín hiệu này (là tín hiệu dòng điện, điện áp ?) lại tỷ lệ với tốc độ quay của động cơ ?
Có phải ý bác CommanD là dùng cách này để đồng tốc 2 động cơ?.
Giả sử em muốn điều khiển 2 động cơ dùng 2 biến tần, mà muốn 2 động cơ quay ngược chiều nhau thì có làm như thế được không? Mong các bác chỉ giáo.
Cái gì cũng làm được Bác Thái ơi. Dùng Biến tần là công nghệ cao rồi kết nối linh hoạt thì có gì mà không làm được.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #29 (permalink)  
Cũ 18-06-06, 06:26 PM
Senior Member
 
Tham gia ngày: May 2006
Bài gửi: 322
Thanks: 0
Thanked 4 Times in 4 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới CommanD
Mặc định

Xin bổ xung thêm bạn phanbien về Ratio control cho rõ hơn:
- Ratio control tạo tỷ lệ các đại lượng cần điều khiển, nhưng ko nhất thiết là tỷ lệ tuyến tính ( bậc 1) mà có thể là bậc n và ngoài ra có cả Ration theo 1 curve tùy ý.
- Ratio Controller có cả loại Open loop và Close Loop.
Đóng vai trò của Ration Controller có thể là VĐK,PC,PLC,DCS, thậm trí trước đây là các hệ analog.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #30 (permalink)  
Cũ 20-06-06, 03:30 PM
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2006
Bài gửi: 54
Thanks: 0
Thanked 2 Times in 2 Posts
Mặc định

tôi có 7 biến tần dùng trong nhà máy giấy để đồng tốc giữa các bt cần dùng PLC ko tôi dùng bt của omron và nên dùng motor nào để đồng tốc , các môtr này công suất khác nhau chẳng hạng 11 kw hay 18.5 kw mong các bác chỉ giúp
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks

Ðiều Chỉnh

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Trackbacks are Mở
Pingbacks are Mở
Refbacks are Mở


Chủ đề giống nhau
Chủ đề Người khởi xướng chủ đề Diễn đàn Trả lời Bài mới gửi
Nguyên lý đo mức, lưu lượng, áp suất,... Competitor Các vấn đề Tự động hóa khác 2 06-04-11 11:27 PM
Điều khiển động cơ bước HF-Inverter Các vấn đề Tự động hóa khác 23 20-06-10 05:23 PM
giúp em vói các bác ơi kinsk Biến tần & Truyền động 5 02-07-09 11:10 AM
Triển vọng của các bộ vi xử lý tín hiệu số trong điều khiển chuyển động hieutq Các vấn đề Tự động hóa khác 0 11-03-07 02:08 AM
Triển vọng của các bộ vi xử lý tín hiệu số trong điều khiển chuyển động hieutq Ý kiến phát triển ngành TĐH Việt Nam 0 10-03-07 01:44 AM


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:17 AM
Powered by: vBulletin v3.7.4
Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0 ©2007, Crawlability, Inc.
Diễn đàn bạn đọc Hiện Đại Hóa