Nên sử dụng biến tần hay khởi động mềm trong trường hợp Motor có tải khởi động lớn.
Bên mình có động cơ (75KW 380V 960V/ph) dùng cho bộ chộn cao tốc,mômen khởi động của nó rất lớn và số lần khởi động tương đối nhiều.Ban đầu động cơ được khởi động Y - tam giác nhưng hay bị cháy,bên mình đã chuyển sang sử dụng bộ khởi động mềm nhưng cũng được một thời gian thì lại cháy động cơ. (theo mình biết thì khởi động mềm chỉ thích hợp cho những ứng dụng có mômen khởi động ban đầu nhỏ rồi tăng dần như quạt gió,bơm nước có phải kô nhỉ ?) có lẽ không thích hợp cho trường hợp tải nặng của mình. Có nên chuyển về khởi động Y -tam giác hay sử dụng biến tần để điều khiển? Anh em nào có kinh nghiệm xin được chỉ giáo.
Cảm ơn trước
Bên mình có động cơ (75KW 380V 960V/ph) dùng cho bộ chộn cao tốc,mômen khởi động của nó rất lớn và số lần khởi động tương đối nhiều.Ban đầu động cơ được khởi động Y - tam giác nhưng hay bị cháy,bên mình đã chuyển sang sử dụng bộ khởi động mềm nhưng cũng được một thời gian thì lại cháy động cơ. (theo mình biết thì khởi động mềm chỉ thích hợp cho những ứng dụng có mômen khởi động ban đầu nhỏ rồi tăng dần như quạt gió,bơm nước có phải kô nhỉ ?) có lẽ không thích hợp cho trường hợp tải nặng của mình. Có nên chuyển về khởi động Y -tam giác hay sử dụng biến tần để điều khiển? Anh em nào có kinh nghiệm xin được chỉ giáo.
Cảm ơn trước
Với ứng dụng trộn, đùn thì biến tần là số một, nên nhớ chọn loại cao cấp tức là có điều khiển vector và moment nhé.
Bạn nên dùng biến tần để đáp ứng tốt cho quá trình khởi động những tải có Moment khởi động lớn, chi phí ban đầu của biến tần thì lớn, nhưng nếu bạn điều khiển đúng thì quá trính thu hồi vốn ban đầu rất nhanh.
khi bạn dùng điều khiển sao và tam giác mà cháy động cơ thì cũng không có gì ngạc nhiên, vì khởi động sao tam giác là giải pháp thông thường, và chế độ bảo vệ thì bằng relay nhiệt rất kém hiệu quả đối nhưng motor công suất lớn và quan trọng.
Nhưng khi bạn dùng khởi động mềm mà vẫn cháy động cơ thì có thể do chế độ cài đặt cho khởi động mềm của bạn chưa tối ưu, hoặc tải của bạn thật sự có momnet khởi động lớn....
Bạn nên thuyết phục Cty dùng biến tần, chứ mỗi lần cháy motor, dừng sản xuất tính ra chi phí còn lớn hơn rất nhiều ....!
Lộc làm bên biến tần Danfoss_Đan mạch. Nếu bạn cần mình tư vấn thêm thì có thể gởi mail hoặc liên hệ với Lộc.
HP: 0985.966.907
Mail: nguyenxuan.loc@dhi.com.vn
Các thành viên đã cảm ơn phamloc-dhi về bài viết hay này:
Bên mình có động cơ (75KW 380V 960V/ph) dùng cho bộ chộn cao tốc,mômen khởi động của nó rất lớn và số lần khởi động tương đối nhiều.Ban đầu động cơ được khởi động Y - tam giác nhưng hay bị cháy,bên mình đã chuyển sang sử dụng bộ khởi động mềm nhưng cũng được một thời gian thì lại cháy động cơ. (theo mình biết thì khởi động mềm chỉ thích hợp cho những ứng dụng có mômen khởi động ban đầu nhỏ rồi tăng dần như quạt gió,bơm nước có phải kô nhỉ ?) có lẽ không thích hợp cho trường hợp tải nặng của mình. Có nên chuyển về khởi động Y -tam giác hay sử dụng biến tần để điều khiển? Anh em nào có kinh nghiệm xin được chỉ giáo.
Cảm ơn trước
Bạn nên xem lại cả cách bố trí sản xuất nữa để máy có thể chạy liên tục thời gian dài
Vấn đề là nhà máy chỉ có một hai cái máy trộn thì bố trí thế nào được. Ngày trộn không dưới trăm mẻ, khởi động mềm không hỏng thì cũng cháy đcơ. Đầu tư biến tần là tối ưu nhưng lại đầu tư ban đầu lại lớn . Đây là vấn đề đau đầu của mấy bác làm hạt nhựa mà.
__________________ Chu Minh Cương
Công ty Tự động hóa Hoàng Gia
Tel:0313 500285 - 0913 385 368
VP 60 Nguyễn Văn Linh - Q. Lê Chân - TP Hải Phòng Xưởng lắp ráp tủ điện : Khu CN Vĩnh Niệm - Hải Phòng
Nhà phân phối Biến tần INVT , Biến tần ABB & các thiết bị tự động hóa đo lường và điều khiển . Email: kinhdoanh.hoanggia@gmail.com http://tudonghoahoanggia.com e-Store://www.quangcaosanpham.com/shop/hgatm
Bên mình có động cơ (75KW 380V 960V/ph) dùng cho bộ chộn cao tốc,mômen khởi động của nó rất lớn và số lần khởi động tương đối nhiều.Ban đầu động cơ được khởi động Y - tam giác nhưng hay bị cháy,bên mình đã chuyển sang sử dụng bộ khởi động mềm nhưng cũng được một thời gian thì lại cháy động cơ. (theo mình biết thì khởi động mềm chỉ thích hợp cho những ứng dụng có mômen khởi động ban đầu nhỏ rồi tăng dần như quạt gió,bơm nước có phải kô nhỉ ?) có lẽ không thích hợp cho trường hợp tải nặng của mình. Có nên chuyển về khởi động Y -tam giác hay sử dụng biến tần để điều khiển? Anh em nào có kinh nghiệm xin được chỉ giáo.
Cảm ơn trước
Trường hợp này tốt nhất thì bác nên dùng biến tần, nhưng nếu chi phí đầu tư ban đầu cao quá bác vẫn có thể lựa chọn phuơng án đấu sao-tam giác nhưng lưu ý bác nên lựa chọn thiết bị tốt.
Em đã làm mạch khởi động sao-tam giác cho một số motor máy nghiền linker tren 100HP dùng MCCB, Contactor, Overload Relay của Mitsubishi chạy cà gần 2 năm nay không vấn đề gì xảy ra.
Chúc bác may mắn.
__________________
Cty TNHH TM & DV Song Nguyễn.
Add: Số 2A, Kp.5, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai.
Tel : 0617 308309
Fax: 0617 308310
HP 0989 779655
Email: nguyentuoc@yahoo.com , tuoc.songuyen@gmail.com
Cung cấp thiết bị điện công nghiệp, tự động hóa : Mitsubishi, Schneider, ABB, LS, Omron, Fuji, Shilin, Keyence, Kyoritsu, Autonics........
Thiết kế, thi công công trình điện công nghiệp, tự động hóa.
Rất mong được hợp tác với quý công ty, quý khách hàng." Hợp tác cùng phát triển"