Trích:
|
Nguyên văn bởi Ronaldo
Minh co bo bien tan siemens 22Kw, nhung dong co cua minh cong suat den 30w, .
|
Chắc bãn gõ lộn từ 30KW thành 30 W....
Thường thì người ta không sử dụng biến tần có công suất nhỏ hơn motor. Tuy nhiên với những người có kinh nghiệm thì vẫn sử dụng được. Tại sao đang dư một cái biến tần mà không sử dụng , lại đi sắm cho hao phí. Nếu tải của motor 30KW khoảng 45 ampere bạn vẫn có thể sử dụng được biến tần trên. Nhưng bạn phải cài đặt biến tần phải bảo vệ ở cấp ampere thấp đó, đề phòng tải tăng lên nó sẽ làm hỏng biến tần của bạn.
Một kinh nghiệm khác nếu motor đó đang sử dụng cho quạt và bơm ở công suất thấp, khi gắn biến tần vào ampere nhỏ hơn lúc không gắn 20-30%.