Trích:
Nguyên văn bởi td06011
bác cho em hỏi là: em đang dùng biến tần mm440 của simens điều khiển bơm cho 1 chung cư. xin bác chỉ cho em cách cài đặt thông số cho biến tần khi điều khiển áp suât hồi về như thế nào ah? bác có tài liệu về biến tần của simens gửi cho em với.
xin cảm ơn bác!!
mail của em :
ktxhoanghoncodon_78@yahoo.com
|
Chào bạn
Hình như bạn muốn điều khiển áp suất cho bơm là không đổi?. Vậy cảm biến áp suất của bạn phải là tuyến tính dòng(0-20maDC) hoặc áp(0-10VDC).Biến tần của pác MM440 đã có tích hợp sẵn bộ PID. Do vậy pác chỉ cần khai báo và sử dụng nó. Đây là tài liệu về MM440
Free File Hosting & Video Downloads, Free File Sharing, Online Friends Network - Ziddu
Chúc Thành công